БАХ быть не может, потому что электронный блок управления после подачи газа через электромагнитный клапан снимет с него электропитание, если от датчика ионизации (пламени) не посупит сигнал в течение 7 сек. Вся логика работы БУ зашита в программе микроконтроллера.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.11.2017
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.11.2017
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Цитата:
Нужную полярность светодиодов можно определить "методом тыка". После отпускания микрика и запуска электроподжига (искр), должны загореться оба светодиода, затем один из них гаснет.
Если не лень, то можно "слепить" такую штучку (для проверки без нагрузки): Если на каком-нибудь этапе возникают ложные(ненужные) вспышки или задержки..., - проблему логично искать в БКП. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.11.2017
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Надо сперва очистить горелки и форсунки коллектора от пыли и грязи, а потом продолжить поиск, если не помогло.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.11.2017
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Цитата:
Ну - если быть таким испуганным - лучше вообще купить дорогую колонку, в которой не нужно паять перемычки и успевать купаться по таймеру.
А по существу - моя переделка работает уже 2 года, недостатков вообще не заметил. Случаев нерозжига за ето время и тысячи запусков - не припомню. Да даже если и не зажжется за 10 секунд пьезоразрядов и колонка продолжит подачу газа, не думаю что это фатально. Явно же включивший горячий кран вымятюкается через максимум полминуты - вода холодная. Вышедшего газа за это время ничтожно мало, он вытянется в дымоход. Даже если повезет и его там будет правильная концентрация, сечение и форма дымохода такова, что мощность взрыва будет недостаточна для разброса конструкции . |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.11.2017
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Цитата:
Контроль пламени начинает работать после срабатывания клапана.., но! если в цепи электрода утечка, команды на клапан не будет. Почистить все что к электроду, отсоединить и закрепить чтоб и искра была и через крепление утечки не было (на случай трещины в фарфоре). Не будет команды на клапан- копать блок.
|
||
Оценка
|
is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.04.2019
Сообщений: 3
Репутация: 9
|
Цитата:
Отмечусь и я в теме.
У меня колонка Gorinnya ВПГ-10 (судя по цене и качеству исполнения - пародия, на словацкий бренд Gorenje). Проблема была в электроде датчика ионизации. Он после тщательной чистки работал нормально месяц-полтора, после снова окислялся и: - включаешь воду, газ загорается, идут разряды - через 10 секунд пламя тухнет, разряды кончаются. Короче не видит блок розжига пламени. Если как только потухло выключить/включить воду - уже чуток прогретый электрод ионизации срабатывает нормально: разряды прекращаются ранее 10 сек после розжига, впоследствии ничего не тухнет. Так я года два регулярно страдал х..., простите, регламентной чисткой, паралельно пытаясь придумать "обманку" вместо датчика. Обманку так и не подобрал. Резистор не катит, диод тоже. Судя по всему управляющая схема хочет, чтоб сразу сопротивление было бесконечным, а потом упало до некоторых величин. Впоследствии плюнул, и сделал перемычку, подав 3 вольта с датчика открытия (потока) воды на удерживающую катушку газового клапана. Не спорю, потенциальная безопасность пострадала... Внимательно теперь пользуемся. Зато избавился как минимум от 2х косяков: - не парит мозг ржавеющий датчик ионизации из консервной стали - не отключается через 20 минут Таймер на 20 минут - это вообще кстати жесткий китайский норматив на принятие ванны. Цитата:
Впоследствии плюнул, и сделал перемычку, подав 3 вольта с датчика открытия (потока) воды на удерживающую катушку газового клапана.
Не спорю, потенциальная безопасность пострадала... Внимательно теперь пользуемся. Зато избавился как минимум от 2х косяков: - не парит мозг ржавеющий датчик ионизации из консервной стали - не отключается через 20 минут |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,059
Репутация: 888
|
|
||
Оценка
|
is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.04.2019
Сообщений: 3
Репутация: 9
|
|
||
Оценка
|
is an unknown quantity at this point
Регистрация: 14.04.2019
Сообщений: 3
Репутация: 9
|
palexxx, Мне понравилось Ваше решение проблемы, но так и не понял откуда и куда проложить перемычку. Напишите мне пожалуйста на почту [email protected]
|
||