Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
Так оно термины "автоматический" и и "безаварийный" - это разные термины.
Всюду где Вы написали "защита от "вот этого" должна сработать" - думайте, что случится, если она, чисто случайно, или по недосмотру, не сработает. Меня, например, сразу "засмущала" вот эта Ваша фраза: Цитата:
Неприятность с газовым оборудованием - она именно там, где ее никто никогда не ожидал перед Вами... Почитайте https://ohranatruda.ru/upload/iblock/99c/4294848943.pdf с 47-й страницы до конца п. 3.8.14. - Вам поплохеет ...
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
И в догонку.... Обслуживание котла - дополнительные обязанности. Которые должны оплачиваться.
Ваш руководство хочет получить "КАНАРЕЙКУ ЗА КОПЕЙКУ, ЧТО БЫ ПЕЛА И НЕ ЕЛА". Не будьте лохом.... Напомню - не знание закона не освобождает от ответственности. |
||
Оценка
|
has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
|
Наберите в поиске "автономная котельная RS-H80" там откроется куча PDF для скачки "Паспорт и руководство по эксплуатации" Там есть это:
"При исчезновении питающего напряжения котел выключается; при возобновлении подачи напряжения котел самостоятельно производит повторный розжиг". Я думаю в случае, если он по какой либо причине не включится, должен пойти сигнал в диспетчерскую. Они приедут и устранят. Разговора о суточном дежурстве не было, ибо он "автономный". Ещё я слышал, что присутствие оператора при котле, зависит от производителя. В какой то тех. документации(не знаю какой) от него там прописывается, нужен оператор там или нет. Такой документации у меня нет. Цитата:
Могут и оптимизировать, хотя на моё место они вряд ли кого найдут. Любителей поддать очень много. По поводу обучения они мне сказали, съездишь пару раз и х.. с ним и дали мне билеты. Такие вот дела... |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
Должна быть составлена, согласована и утверждена должностная инструкция. (Проведена через канцелярию, один экземпляр с подписями и печатями должен быть у Вас).
Каждый пункт инструкции рассмотрите "под микроскопом". Как пример. Выключили электроснабжение, когда Вы выходной и уехали куда то. В результате котёл разморозился и ...... За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. В инструкции должна быть предусмотрена и такая ситуация. - не знание закона не освобождает от ответственности. |
||
Оценка
|
has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
|
|
||
Оценка
|
has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
|
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
|
Цитата:
Цитата:
Котлы RS-Н40, RS-Н60, RS-Н80 имеют ручной пьезоэлектрический розжиг...
Там же далее: Цитата:
Включение RS-H40, RS-H60, RS-H80, RS-H100 в работу:
***61623; провентилировать топку котла естественной тягой в течение 5 минут; ***61623; включателем подать питание на котел, ***61623; взвести отсечной газовый клапан на входе, ***61623; открыть контрольный газовый кран и продуть газопровод через свечу; ***61623; включить циркуляционный насос, ***61623; розжиг горелки произвести согласно «Руководству по эксплуатации на газогорелочное устройство», ***61623; после пуска ручкой термостата установить необходимую температуру
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
Читаем в инструкции.....
ПРИ ПИТАНИИ КОТЛА ВОДОЙ С ЖЕСТКОСТЬЮ БОЛЕЕ 1МГ-ЭКВ/ЛИТР ***61623; ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ Жёсткость воды поверхностных источников существенно колеблется в течение года; она максимальна в конце зимы, минимальна — в период паводка (например, жёсткость волжской воды в марте — 4,3 °Ж, в мае — 0,5 °Ж[2]). В подземных водах жёсткость обычно выше (до 8-10, реже до 15-20 °Ж) и меньше изменяется в течение года. (1 °Ж = 1 мг-экв/л). Ещё гимор с водой - нужна ионобменная колонка |
||
Оценка
|
has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
|
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |