Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider

Часы реального времени на M41T81 для среды разработки CV AVR

Страница 2 из 2
Новичок
 
Аватар для aalex_641
 
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,079
Репутация: 16
64 24
35 8
 
10.07.2018 08:44 #11
Цитата:
Сообщение от Vadzz
Все же нужно убедиться, что бит Stop установлен в 0. А что бит Halt?
Спасибо, время пошло Halt (HT) был установлен в 1. После его сброса всё заработало.
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Специалист
 
Аватар для Vadzz
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Тирасполь
Сообщений: 2,172
Записей в дневнике: 22
Репутация: 418
406 86
0 0
Отправить сообщение для Vadzz с помощью ICQ
 
10.07.2018 13:59 #12
А теперь посмотрите, что означает этот бит. Он устанавливается в 1 при сбое питания, при этом часы останавливаются (точнее, не обновляются регистры счетчиков, но насколько я понимаю часы продолжают тикать), чтобы пользователь мог узнать точное время, когда произошел сбой питания. Но че-то я так и не понял, при сбое какого питания происходит это событие... Т.е. если резервный источник питания подключен и произошел сбой основного питания, то счет времени продолжается, но регистры не обновляются... Или нет?
__________________
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота.
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Новичок
 
Аватар для aalex_641
 
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,079
Репутация: 16
64 24
35 8
 
10.07.2018 16:23 #13
Цитата:
Сообщение от Vadzz
Т.е. если резервный источник питания подключен и произошел сбой основного питания, то счет времени продолжается, но регистры не обновляются... Или нет?
Именно так и есть. При сбросе halt часы снова показывают реальное время.
Оценка
Новичок
 
Аватар для aalex_641
 
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,079
Репутация: 16
64 24
35 8
 
30.07.2018 23:48 #14
Есть штук 10 таких микросхем m41t81, Б/у конечно но 100% рабочих ! И библиотеку от DS1307 переделал под них в CAVR всё работает ! Отдам безвозмездно , но и затрачиваться не собираюсь ! Доставка из Кургана вашими средствами .
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring