Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
Внесу немного дополнительной инф. о предохранителях.
Быстрые и сверхбыстрые - моментально срабатывают при превышении тока на 30-50% Обыченые предохранители (плавкие) - не срабатывают при 200% тока, при 300% - с задержкой. FUS резисторы занимают место между ними. НЕ срабатывают при кратковременной перегрузке 300-400% и срабатывают при длительной перегрузке более 50%. Цифры весьма относительны... |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 12.12.2008
Адрес: г. Сумы
Сообщений: 1,151
Репутация: 104
|
Хм... Источника нет. А по собственным впечатлениям - по-моему, насчёт 200% перегиб. Для чего бы тогда номинал писали, например, не 6А, а 6,3А - если он не сработает и при 12?))
Или наши ВП-1...ВП-4 считаются быстрыми? |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
mba1
Хм... Источника нет. Посмотрите http://www.power-e.ru/2009_4_34.php. Обратите внимание на таблицу 2. Более подробно есть в ГОСТе Ещё подробней в ТУ на каждый тип. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
|
Будешь смеяться, но я предложу лампу накаливания.
В холодном состоянии сопротивление много меньше чем в горячем ,и, следовательно, последовательно включенная с лампой нагрузка защищена... Как пример : лампа поворотов авто и какой нибудь блок потребляющий десятки(сотни) милиампер. Лампа светится при 2 А при токе 100 мА чуть- чуть. Важно подобрать Лампу и потребитель в пару. Зато когда "короткое" лампа светит в полную или сгорает без особых следов... Кроме этого можно подобрать ВСЁ так чтобы лампа работала демпфером скачков тока.
__________________
...И один в поле воин!.. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 12.12.2008
Адрес: г. Сумы
Сообщений: 1,151
Репутация: 104
|
Свежее решение! Люблю такие!
Пожалуй, из-за разогрева сгорательная характеристика покруче будет. И безопасно для окружающих элементов. И значительно меньшее сопротивление без нагрева. И миниатюрные бывают - не больше резистора 0,25Вт. И панельки существуют - удобно заменять. Короче, замечательно! Только вот не совсем для моего случая... Мне всё-таки надо, чтоб ограничивало и сверхкороткие всплески (зарядка не электролита, а емкостного балласта - всего 2...3мкф) Впрочем, если из имеющихся дома миниатюрных найду с холодным сопротивлением порядка 10 Ом, то просчитаю сей вариант |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
|
mba1
Для защиты от бросков тока, при первом подключении емкостной нагрузки последовательно ставят NTC термистор. В холодном состоянии - у него высокое сопротивление, что устраняет бросок тока. Далее он разогревается проходящим через него током нагрузки и сопротивление падает. Лампа не обеспечивает защиту от броска, т. к. изначально сопротивление низкое. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 12.12.2008
Адрес: г. Сумы
Сообщений: 1,151
Репутация: 104
|
Что лампа - штука обратная термистору понимаю. Потому и отвечал Шреку, что не мой случай. Но стоит ли для 2-3мкф термистор?.. Неужто диодики 4007 (даже если включение попадёт в самые 90° фазы) не выдержат каких-то 30А (для этого беру 10 Ом) в течение какой-то ТЫСЯЧНОЙ части полупериода (при энергии импульса всего-то 0,1-0,15Дж)?..
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |