Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider

Схема прибора Ц4380

Страница 2 из 2
Новичок
 
Регистрация: 15.04.2021
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
03.09.2021 03:10 #11
Здравствуйте! Извините. Конечно прибор не Ц4380, а Ц4342-М1.
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,207
Репутация: 781
756 355
23 1
 
06.09.2021 18:30 #12
здесь на файлообменнике лежит - ремонт комбинированных приборов. там имеется твой. и к нему имеется таблица состояний. проверь. там не так уж и много. или не верно провел проверку. или ушли сопротивления. или на переключателях появился налет (ушли от номинала сопротивления в сумме)
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Новичок
 
Регистрация: 15.04.2021
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
07.09.2021 06:27 #13
Первая мысль была что все дело в переключателе, так как и постоянка 100мА и переменка 500мА находятся в одном положении переключателя (а остальные пределы в норме). Поэтому переключатель был осмотрен и почишен (критичного ничего не обнаружено). Все результаты повторных измерений остались без изменений. Сегодня постараюсь проверить еще раз сопротивления. Вопрос, если ушли сопротивления, то на остальных пределах тоже не должно быть в норме или не обязательно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 73
Репутация: 20
11 1
2 0
 
07.09.2021 17:46 #14
Как правило погорают шунты при перегрузке прибора.
В отдельных случаях обгорает изоляция и и витки замыкают иногда провод обгорает и утончается...
Проверить и заменить резисторы шунтов.
Оценка
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 644
Репутация: 161
154 173
11 0
 
07.09.2021 18:02 #15
Цитата:
Сообщение от nech3
если ушли сопротивления, то на остальных пределах тоже не должно быть в норме или не обязательно.
Обычно при подгорании резистора шунта пределы более низкие по значению уходят, а на более высокие практически не сказывается.
Обычная методика проверки - проверяют самый малый предел потом по очереди вверх к самому высокому. Если прибор на малых пределах погрешность "уходит", а при переключении на какой-то предел погрешность "возвращается" к норме то предыдущий предел сожжён, он то и тянет за собой все нижестоящие пределы.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,207
Репутация: 781
756 355
23 1
 
08.09.2021 00:06 #16
если там все именно так как описал ТС то проблема в контактах на пределе 100 мА. нож плохо прилегает к ламелям. подогнуть их надо чуток. без фанатизма только. или на других пределах так же имеется уход, но только в меньшем соотношении. но все же замете будет.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 824
Репутация: 274
243 177
3 1
 
09.09.2021 21:04 #17
Цитата:
Сообщение от KRABIK
В поверку пора сдавать ...
...А поверитель в ремонт отправит...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,207
Репутация: 781
756 355
23 1
 
09.09.2021 21:36 #18
ну сейчас поверителем не работаю, и говорить не буду. а когда то на поверяемый прибор обязан был либо поставить клеймо о поверке (соответствие заводским параметрам) либо перевести актом в разряд паказометров (классом ниже чем в заводской техдокументации) в любом случае из поверительной лаборатории прибор должен выйти в исправном состоянии. при приемке проверялась комплектность и соответствие прибора и сопутствующей документации.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 15.04.2021
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
17.09.2021 05:29 #19
Здравствуйте! Всем спасибо. Немного подогнул. Поменял R3. Более-менее попадает в погрешность на всех пределах.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Метки
ц 4380
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс