Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
|
180-190 вольт. Время переключения 100-200 мС
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
|
Очень большое время переключения. Должно быть раз в 10 меньше.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
|
Это так, но речь о бесперебойнике, а не о блоке питания. Такого времени переключения нет ни у одного бесперебойника.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
|
Из опыта обслуживания компьютерной техники могу сказать, что основными причинами "недержания" при переходе ИБП на батарею являются низкое напряжение перехода на батарею или плохие конденсаторы в блоке питания нагрузки. 170 вольт может оказаться слишком низким - запас энергии конденсаторов недостаточен для питания на время переключения. Надо переключить ИБП на 185 - 195, если позволяет напряжение сети. Если нет, то потребуется установка стабилизатора или трансформатора. Может помочь и замена БП нагрузки.
|
||