27.01.2013 14:54 #11
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
вот картинко:
Ещё бы какие реле лучше подключить .
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
27.01.2013 15:00 #12
Руслан 71
Ознакомтесь с таким модулем. Четыре реле на выходе позволят управлять двумя двигателями (через пускатели) ПРАВО - СТОР - ЛЕВО
http://www.kernelchip.ru/Contacts.php
http://www.kernelchip.ru/Laurent.php
Или вариант с управлением по LPT (хотя не на всех компах есть)
http://lessonradio.narod.ru/LPT_Port/LPT_Port_1.htm
Последний раз редактировалось lllll; 27.01.2013 в 15:14.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
27.01.2013 15:11 #13
реле из пост5 подойдут
пускатели или контакторы любые их море
можно эти:КМИ-10911 , ПМ 1-09-01
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 22
Репутация: 10
0 6
0 0
 
15.03.2013 12:32 #14
Для уверенности при подключении задам вопрос:
как правильно подключить реле? Схема общая и схема реле ниже.
Я так понимаю на реле контакты: по общей схеме контакты:
1 и 2- 220в (L), 1.
3 и 4 -12В forword,revers
5 и 6 - К 21-м контактам
7 и 8 - ?
+12 на 7 (допустим), а на 8? Просьба подсказать.
Изображения
Тип файла: jpg revers3.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1й.jpg (14.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
15.03.2013 16:16 #15
Руслан 71
Что-то Вы намудрили со схемой.
Питание (судя по схеме) трёхфазное, но почему 220, а не стандартное 380? И где нейтраль? Какое назначение конденсатора?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 22
Репутация: 10
0 6
0 0
 
15.03.2013 21:35 #16
Цитата:
Сообщение от lllll
Руслан 71
Что-то Вы намудрили со схемой.
Питание (судя по схеме) трёхфазное, но почему 220, а не стандартное 380? И где нейтраль? Какое назначение конденсатора?
Схему дал DmitriyVDN (10 сообщение). Вот я сейчас начинаю её собирать и не совсем всё понятно. Посоветуйте что в ней исправить.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 195
Репутация: 95
85 10
1 2
 
15.03.2013 22:36 #17
Сеть однофазная, потому трехфазный двигатель питается через конденсатор.Ошибка: контакт L3 правого пускателя надо подключить к проводу N.Провод Р-защитная земля, на корпус.Если сеть трехфазная, cхема будет другая и без конденсатора.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 22
Репутация: 10
0 6
0 0
 
15.03.2013 22:50 #18
Цитата:
Сообщение от Edmondas
Сеть однофазная, потому трехфазный двигатель питается через конденсатор.Ошибка: контакт L3 правого пускателя надо подключить к проводу N.Провод Р-защитная земля, на корпус.Если сеть трехфазная, cхема будет другая и без конденсатора.
Спасибо, это ответ на второй вопрос который я ещё не успел задать (на счёт Р- это земля).
Подскажите ещё по подключению реле, тремя постами выше.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 195
Репутация: 95
85 10
1 2
 
15.03.2013 23:22 #19
Фаза L на 3 и 4 контакты реле.
Forward на 7 конт. первого реле
Revers на 7 конт. второго реле.
5,6 на 21 конт. пускателей.
8,8 +12 V.
1,2 конт. свободные.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 22
Репутация: 10
0 6
0 0
 
16.03.2013 09:06 #20
Цитата:
Сообщение от Edmondas
Forward на 7 конт. первого реле
Revers на 7 конт. второго реле.
То есть всё таки нужно два реле? Одно с двумя группами контактов не пройдёт? С двумя реле ясно как подключать.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 9
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх