Новичок
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Есть на мкроконтроллере ATtiny2313 и датчиком DS18B20 у меня в аквариуме стоит где-то с полгода проблем никаких, точность проверял с медицинским один к одному.
Можно применить как на нагрев так и на охлаждение от боллера до холодильника. Термостат T=0,1°C http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10 Измерение температуры от -55°С до +125°С (шаг 0,1°С) Установка температуры от -55°С до +124°С (шаг 0,1°С !!!). Гистерезис от 0,1°С до 25°С А это он-же но именно под инкубатор http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=105 |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 26.07.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 320
Репутация: 87
|
Лет 15-ть назад делал терморегуляторы по классической схеме. Медный датчик, измерительный усилитель,цифровой индикатор-задатчик, интегратор,ШИМ модулятор.Сложновато но работает досих-пор. Главная проблема тогда была получить долговременную стабильность, без дрейфа. Реальная точность в объеме 30 литров 0,03-0,04 градуса С с вентилятором. На современной элементной базе можно сделать проще ,но я баран в програмировании контроллеров. Советую использовать готовые приборы.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 300
Репутация: 44
|
В принципе вполне подходит для этого термостат на рп- переходе. В качестве датчиков следует брать транзисторы в диодном включении, строить на пямом токе. Предсказуемая характеристика позволяет легко калибровать по двум точкам.
Строил на паре датчик влажности. Ежели взять металл с доп. радиатором (развить поверхность) и поместить в поток вентилятора, то будет малая инерционость. В варианте - бескорпусной элемент или smd. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 444
Репутация: 32
|
Лично я во времена моей молодости в инкубаторе применял в качестве датчика темп. ртутный термометр. , причем не простой, а регулируемый электроконтактный ( такие и поныне есть в продаже). Для наглядности обычный термометр на виду. И, конечно же , необходим вентилятор для равномерности температурного режима . У меня был малюсенький самодельный и включался автоматически вместе с нагр. элементами, в качестве которых использовались лампы накаливания
В настоящее время стоит другая задача-как сделать простенькое устройство включения-отключения циркуляционного насоса в системе отопления дома в зависимости от температуры теплоносителя (особая точность не нужна )
Последний раз редактировалось Charlie; 07.12.2012 в 13:37.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 31
Репутация: 14
|
День добрый!!!
Из личного опыта добавлю, на такое количество яиц желательно сделать два независимых термодатчика. Один на регулировку температуры другой на звуковую сигнализацию, если температура критично выходит за пределы допустимых норм (с автономным питанием). |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 300
Репутация: 44
|
Цитата:
Нечто аналогичное в холодильнике лет 10. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
Пожарный датчик на биметалле подойдет хорошо. Применялся для подогрева программных часов в светофорах. Его надо включить на управление через симистор, который будет работать как выключатель. Для повышения точности и уменьшения гистерезиса магниты надо разнести подальше от площадки с контактом. Если нет такого датчика, то можно и ртутный терморегулятор опять же с выходом на симистор в качестве усилителя тока или подобные схемы на тиристорах, чтобы не обгорали контакты на ртутнике.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
А кстати, забыл упомянуть о готовом решении. Что то здесь никто об этом не сказал. Существуют терморегуляторы совмещенные с теном, которые монтируются прямо в стандартную батарею отопления. Тен не подключайте для экономии электроэнергии, а используйте только терморегулятор, он к тому же и регулируется под нужную температуру.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |