Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Обсуждение: Основы электропитания. Почему домашние компьютеры могут сгореть в офисе

Страница 2 из 3
Знаток
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 198
Репутация: 113
74 22
2 0
 
11.10.2021 13:00 #11
Цитата:
Сообщение от ART_HA
Вы наверное про запуск однофазного движка говорите?
В основном ДА, но есть уникумы, включающие трёхфазные двигатели в четырёхпроводку.
А по поводу помех, то так была сделана система питания компьютерных динозавров типа ЕС (систему питания застал на старой работе, хотя динозавры уже вымерли). И о том, что основная проблема помехи, говорили «дедушки», которые обслуживали динозавров.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
11.10.2021 13:25 #12
Цитата:
Сообщение от Александр Русу
Это очень важно, поскольку теория есть теория, но если она не имеет практического приложения, то толку от нее обычно не много.
и это правильное замечание.
Цитата:
При нелинейной нагрузке (а ее теперь часто называют «нагрузкой компьютерного типа») этого не происходит, поэтому действующее значение тока в нулевом проводе в самом худшем случае – когда все оборудование формирует ток несинусоидальной формы – может в три раза превышать допустимое значение (Рисунок 16). А энергетики, согласно ПУЭ, используют для него проводники такого же сечения, как и для фазных.
Поэтому неудивительно, что в помещениях, в которых установлено большое количество компьютеров, нулевой провод часто оказывается перегружен и отгорает. Происходит это обычно в распределительных щитах – в месте соединения его с другими проводниками (Рисунок 17).
ну а теперь давайте рассмотрим более реальный пример:
представим помещение 6х6 метров, те 36 м2 , на такое помещение на розетки выделяется провод 2,5мм2 , долговременная нагрузка 27А или 6,2кВт
для организации места оператора ПК требуется минимум 2,5м2, те в помещении поместится максимум 15 мест
офисный ПК в лучшем случае комплектуется БП на 350Вт плюс 30Вт монитор итого 400Вт
15*400=6,0кВт проводка полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ.
По вашим рассуждениям при трех таких комнатах по нулевому проводу пойдет ток около 80А, но в реале это не так, потому что
1. в офисном ПК : мощность процессора 50..60Вт, винчестера 15Вт, дисковода 15Вт, видео карты обычно нет она интегрирована , итого реальная мощность потребления ПК составляет в максимуме производительности около 80..90Вт плюс монитор 30Вт итого максимум 120Вт
2. ни в одной фирме никогда все ПК не загружены на 100% мощности , есть такое понятие КПВ (коэф. полного включения ) который в максимуме составит 40..50%
итого имеем 15 раб.мест * 120Вт * 0,5 = 0,9кВт
получаем ток фазы 3,9А. делим на КМ=0,45 и умножаем на 3 получаем ток нулевого провода 26А == удовлетворяет нормам ПУЭ по долговременной нагрузке.

а на Рисунок 17 результат нарушения регламента проведения плановых проверок и обслуживания электро оборудования электротехническим персоналом читай электрика и энергетика. первый потому что не проводил осмотры, второй за ненадлежащий контроль персонала

ИТ-отдел здесь вообще не при делах.

ЗЫ КММ статья больше похожа на заказуху от энерго поставляющих компаний перекладывающих свою проблему низкого КМ и косинуса Фи на потребителя, если косинус уже давно научились контролировать и обязали платить за него как за реактивку , то с КМ это не работает,
а вот установка в БП активного ККМ как раз решает проблему КМ переводя ее в косинус Фи , потрелитель платит и за сам ККМ и за косинус Фи.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 243
255 178
538 320
 
11.10.2021 13:35 #13
Цитата:
Сообщение от mikaleus
В основном ДА, но есть уникумы, включающие трёхфазные двигатели в четырёхпроводку.
А по поводу помех, то так была сделана система питания компьютерных динозавров типа ЕС (систему питания застал на старой работе, хотя динозавры уже вымерли). И о том, что основная проблема помехи, говорили «дедушки», которые обслуживали динозавров.
Да нет, помехи в таком решении не главное, а главная причина именно та, которую Вы первой назвали.
Ибо если в стойке, к примеру, два 220В вентилятора и одна розетка для компа, питающиеся для равномерности нагрузки каждый от своей фазы, то в случае выхода из строя одного из вентиляторов с КЗ (что в общем-то обычное дело, потому как вентиляторы в стойках очень редко кто своевременно меняет, а потому и горят они на ура), второй вентилятор, бп компа и бп его дисплея могут запросто бабахнуть из-за скачка питающего их напряжения вследствие естественной задержки срабатывания защиты сгоревшего вентилятора.
То есть цеплять комп в фаза-ноль в стойке можно. Если готов, что он однажды вдруг резко сдохнет со всеми вытекающими для производства последствиями.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
126 51
4 15
 
11.10.2021 14:15 #14
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
и это правильное замечание.

ну а теперь давайте рассмотрим более реальный пример:
представим помещение 6х6 метров, те 36 м2 , на такое помещение на розетки выделяется провод 2,5мм2 , долговременная нагрузка 27А или 6,2кВт
для организации места оператора ПК требуется минимум 2,5м2, те в помещении поместится максимум 15 мест
офисный ПК в лучшем случае комплектуется БП на 350Вт плюс 30Вт монитор итого 400Вт
15*400=6,0кВт проводка полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ.
По вашим рассуждениям при трех таких комнатах по нулевому проводу пойдет ток около 80А, но в реале это не так, потому что
1. в офисном ПК : мощность процессора 50..60Вт, винчестера 15Вт, дисковода 15Вт, видео карты обычно нет она интегрирована , итого реальная мощность потребления ПК составляет в максимуме производительности около 80..90Вт плюс монитор 30Вт итого максимум 120Вт
2. ни в одной фирме никогда все ПК не загружены на 100% мощности , есть такое понятие КПВ (коэф. полного включения ) который в максимуме составит 40..50%
итого имеем 15 раб.мест * 120Вт * 0,5 = 0,9кВт
получаем ток фазы 3,9А. делим на КМ=0,45 и умножаем на 3 получаем ток нулевого провода 26А == удовлетворяет нормам ПУЭ по долговременной нагрузке.

а на Рисунок 17 результат нарушения регламента проведения плановых проверок и обслуживания электро оборудования электротехническим персоналом читай электрика и энергетика. первый потому что не проводил осмотры, второй за ненадлежащий контроль персонала

ИТ-отдел здесь вообще не при делах.

ЗЫ КММ статья больше похожа на заказуху от энерго поставляющих компаний перекладывающих свою проблему низкого КМ и косинуса Фи на потребителя, если косинус уже давно научились контролировать и обязали платить за него как за реактивку , то с КМ это не работает,
а вот установка в БП активного ККМ как раз решает проблему КМ переводя ее в косинус Фи , потрелитель платит и за сам ККМ и за косинус Фи.
2.5 квадрата, 26А. спасибо, гарантия неприятностей.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
11.10.2021 18:09 #15
Цитата:
Сообщение от gurnik
2.5 квадрата, 26А. спасибо, гарантия неприятностей.
для жмотов покупающих омедненное китайское овно - да, гарантия неприятностей,
для ГОСТовского медного провода , долгая и без проблемная работа.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 51
Репутация: 53
43 3
0 0
 
11.10.2021 21:49 #16
В идеале все должно быть идеальным. И электрики должны регулярно инспектировать свои сети, и кабель соответствовать ГОСТ, и на рабочее место для каждого человека отводиться по 2,5 мм2.

Но моя задача, как преподавателя, донести до студентов не только как это должно быть в идеальном случае, но и как оно может быть на практике. А в моей практике было и такое.

В одной комнатушке площадью около 18 м2 как-то работало 10 человек, причем треть комнаты была отведена под склад.

В одном офисе, электропроводка была выполнена… плоским сигнальным шлейфом. Каждая токопроводящая линия состояла из 5 проводников по 0,22 м2 скрученных вместе. Причем год назад в этой комнате делался капитальный ремонт с заменой электропроводки. Выяснилось это, когда пробилась изоляция между двумя касающимися проводниками, находящимися под напряжением 400 В (подключены к двум разным фазам). Хорошо, что ничего не сгорело – провода шли на сдвоенный выключатель освещения, коммутировавший ноль, и люди просто месяц не могли выключить два светильника. В итоге пришлось по наружке (чтобы не долбать стены и не сильно портить ремонт) прокладывать новую проводку.

В одном, весьма солидном, учреждении во всех щитках все соединения нулевых проводов были сделаны скруткой, без каких-либо колодок, причем сама скрутка была спрятана за фальшпанелью, на которой располагались автоматы. То есть для визуального контроля качества соединения нуля нужно было полностью разбирать щитки, находящиеся под напряжением. В конечном итоге, один ноль таки отгорел. Не буду утверждать на 100%, что это произошло из-за компьютеров. Но произошло это вскорости после их массовой установки. Когда последний раз перебирали этот щит, никто из электриков сказать не мог.

В одном офисе однажды утром сотрудники обнаружили единственную работающую розетку. Когда мы (сотрудники ИТ-отдела) заглянули в дозы, то обнаружили там икебану из оголенных проводов – изоляция стекла, а оголенные проводники от перегрева просто разошлись в разные стороны, разомкнув цепь. Видимо это и спасло здание от пожара. Больше всего поразила реакция штатных электриков (это помещение было арендованным): «Вы же все равно собирались в этой комнате менять электропроводку, значит, настала пора это сделать». Поле этого они развернулись и ушли, а офис еще месяц работал на удлинителях от одной розетки, пока мы не смонтировали новые кабели.

Следующая статья цикла, которая будет посвящена заземлению и другим методам защиты, начнется с практического примера, когда из-за неисправного удлинителя за полчаса было сожжено два лазерных принтера и часть материнской платы. Электрики так и не признали свою вину, спихнув все на начальника отдела, который вообще не знал что такое электричество.

Поэтому основная цель этого цикла, во-первых, рассказать, как оно должно быть, объяснив попутно почему, во-вторых, предупредить о возможных последствиях отступления от правильного порядка действий (возможно, немного сгустив краски исключительно в педагогических целях), ну и в третьих, хоть как-то сориентировать, как себя вести в критических ситуациях, когда возникают конфликты между ИТ-шниками и электриками. Поэтому в ситуации, когда отгорел ноль, и все сгорело, то ИТ-шники хотя бы должны понимать, все ли у них было в порядке с оборудованием – были ли у них блоки питания с ККМ (тогда можно смело идти в атаку) или нет (тогда лучше лишний раз не высовываться). Ну а для этого, хотя бы надо знать, что такое КМ, реактивная мощность и т.п., иначе на ковре у начальника на разборе полетов их могут порвать как Тузик тряпку.

В любом случае, я благодарен DmitriyVDN и всем, подключившимся к обсуждению, за критику и замечания. Это очень важно для меня, но еще более важно это для тех, кто пока еще путает вольты с амперами, ведь комментарии бывают ценнее и полезнее самой статьи.
Последний раз редактировалось Александр Русу; 11.10.2021 в 21:57.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
126 51
4 15
 
11.10.2021 22:15 #17
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
для жмотов покупающих омедненное китайское овно - да, гарантия неприятностей,
для ГОСТовского медного провода , долгая и без проблемная работа.
медь она и в африке медь.
учти, твоя плотность тока хороша для сферического коня в вакууме.
а теперь суровая правда жизни - уменьшаем напряжение в сети на... 15%.
все хорошо, у нас же гост. как изменится ток? в первом приближении увеличится на те же 15%... у нас ведь шим, правда? а потери в проводах возрастут... ах, да... приблизительно на треть... так что гореть будут те 2.5 квадрата
не очень долго и совсем не счастливо
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
12.10.2021 10:41 #18
Цитата:
Сообщение от gurnik
все хорошо, у нас же гост. как изменится ток? в первом приближении увеличится на те же 15%... у нас ведь шим, правда?
Фот именно ШИМ... увеличиться ШИМ >> увеличится КМ, увеличится КМ >> в нулевом проводе начнут взаимно гасится токи идущие с трех фаз.
короче учи мат.часть.
и учти, что на картинко 17 которая приводилась в качестве примера последствий эффекта роста тока в рабочей нейтрале при КМ общий проводник не 2.5мм2, а уже 4мм2.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
12.10.2021 11:02 #19
Цитата:
Сообщение от Александр Русу
Поэтому в ситуации, когда отгорел ноль, и все сгорело, то ИТ-шники хотя бы должны понимать, все ли у них было в порядке с оборудованием – были ли у них блоки питания с ККМ (тогда можно смело идти в атаку)
им вообще незачем идти куда либо, их зона ответственности заканчивается на розетке в которую включено оборудование, далее ответственность алектриков
точно также не обязаны приобретать БП с ККМ, это проблема энергетика знать тонкости используемого оборудования на его территории.
еще раз хочу донести простую мысль ИТ никакого отношения к РШУ не имеют и иметь не могут.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
126 51
4 15
 
12.10.2021 11:55 #20
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
Фот именно ШИМ... увеличиться ШИМ >> увеличится КМ, увеличится КМ >> в нулевом проводе начнут взаимно гасится токи идущие с трех фаз.
короче учи мат.часть.
и учти, что на картинко 17 которая приводилась в качестве примера последствий эффекта роста тока в рабочей нейтрале при КМ общий проводник не 2.5мм2, а уже 4мм2.
мама мия! шим по ВЧ, а не по НЧ. так что КМ настолько радикально не увеличится.... учи матчасть... корочє
Оценка
Ответ
Страница 2 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх