Насос для котла включен через UPS - слишком большое потребление от аккумулятора

Страница 2 из 2
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 645
625 131
35 9
 
01.11.2022 10:49 #11
Цитата:
Сообщение от kovigor
В документации написано, что КПД >= 85%.
нет там столько и никогда не было...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,254
Репутация: 1324
1,470 158
483 1
 
01.11.2022 10:53 #12
Т.е., документация врет ?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 645
625 131
35 9
 
01.11.2022 12:06 #13
ну почему врет, просто не говорят всю правду... КПД >= 85%. ведь не значит, что максимальный кпд обвешан 86..100%
при этом максимальный будет только на активной нагрузке при 60..75% номинальной мощности.
для таких преобразователей кпд=75% уже очень хорошо.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,254
Репутация: 1324
1,470 158
483 1
 
01.11.2022 12:43 #14
Понял. При случае повторю опыт с большей нагрузкой, хотя бы ватт 500 ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,254
Репутация: 1324
1,470 158
483 1
 
06.11.2022 16:39 #15
Дополню.
Измерил сегодня ток, потребляемый этим UPS'ом от аккумулятора на холостом ходу. Получилось 2А. Итого из 6А два отбирает сам УПС, а четыре - нагрузка. Получается, что УПС отбирает 24 Вт, а нагрузка - порядка 48. Отсюда и имеем столь малый КПД ...
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх

Политика конфиденциальности