06.08.2012 18:08 #21
Цитата:
Сообщение от bravissimo
Это в том смысле, что один резистор на 15 Кв более надежен чем гирлянда?
Нет, как раз гирлянда лучше, но напряжение измерения должно быть меньше суммарного допустимого напряжения всех резисторов. Очень важно их расположение в делителе, так чтоб они не перекрывались напряжением пробоя. Обычно до 1000 В напряжение пробоя должно быть 3 кВ, свыше там запас больше. На измеряемое напряжение 10 кВ делитель должен иметь размеры около 51 см с рукояткой, которая в свю очередь должна иметь защитное кольцо определенных размеров. Читайте ПТБ и ПУЭ.