Контрактное производство электроники. Полный цикл работ

Методы нейтрализации или смягчения последствий короткого замыкания

Результаты опроса: мтоды нейтрализации и смягчения казэ
методы не возможны 0 0%
методы чрезвычайно дороги 1 8.33%
в принципе возможны но не исследованы 2 16.67%
вечные двигатели не патентуются 1 8.33%
где-то что-то мелькало 0 0%
существуют 7 58.33%
не интересовался 2 16.67%
какая разница1 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Страница 3 из 5
Знаток
 
Аватар для Harl
 
Регистрация: 01.04.2012
Адрес: Малоярославец-город воинской славы!
Сообщений: 473
Репутация: 157
146 113
0 1
 
19.08.2014 23:02 #21
vishz отвод в квартиру не более 16 ампер. да и расчет должен делаться ,по самому большему по току потребителю.Вспомните -пусковой ток устройства превышает номинальный 3 раза .Все что превышает эти три раза и есть КЗ для данного потребителя .Отсюда надо исходить.Конечно никто балластное сопротивление не ставит, но проблему последствий КЗ надо решать .Сперва надо определится что такое КЗ.? Я предлагаю по такой формуле .. I самого мощного пускового тока устройства умноженное 3 +1 .Это и есть КЗ для этого потребителя.Мощность при КЗ где-то должна рассеиваться и желательно не в проводах дома.И превышением V в другой фазе.Это можно было бы сделать балластным сопротивлением, рассчитанное на 16 ампер потребителя . ,Кстати в фотоспышках длина провода сети и есть балластное сопротивление ..При вспышке ток увеличивается и может взорвать-сжечь ИФК-120.И разъесните как понять ваш термин "мощность во благо".Там было 36 вольт схема от КЗ работала же .Я проверял - замыкал розетку а у соседей радио глохло .А на другой стороне от столба играло.Раньше день начинался -когда радио заиграет!
cloc ..узо не защищает от КЗ его задача отключить питание при появление в цепи нетрали (земли) .Обычно поражение током происходит не от(0) фазы и 220 ,а именно 220 и земля.Хотя у тех кто запитывает (0) от батарей отопления УЗО работать не будет как и сам Э/счетчик.
Кстати у пожарников есть прибор позволяющий по обугленным проводам определить было ли КЗ или нет. как работает по какому принципу я не знаю .
__________________
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Оценка
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
20.08.2014 01:49 #22
Я не говорил "мощность во благо", а имел ввиду пользу от балластных резисторов а сетях радиовещания. Без них КЗ у любого абонента станет причиной "замолчания" радио у всех, а потери мощности при этом незначительные.
Откуда взято "16 ампер на квартиру"? Полагаю, что это что-то очень устаревшее. Я уже приводил "энергонасыщенность " квартиры - с 16-амперным автоматом на вводе пользоваться многими приборами было бы невозможно.
Повышение напряжения в других фазах при КЗ происходит из-за большого сопротивления нулевого провода и возрастания падения напряжения на нём, которое геометрически складывается с фазным напряжением.
Оценка
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Знаток
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 790
Репутация: 112
97 231
1 30
 
20.08.2014 06:36 #23
Есть несколько интересных книжек - ПУЭ, ПЭЭП, и им подобных,после прочтения которых отпадает 99% вопросов,как говорил мне один из авторов *ПТЭ и ПТБ*,правила техники безопасности написаны кровью раздолбаев,оную технику не соблюдавших.
Не нужно строить догадки,всё уже придумано до нас умными людьми.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
20.08.2014 17:22 #24
Цитата:
Сообщение от Harl
cloc ..узо не защищает от КЗ его задача отключить питание при появление в цепи нетрали (земли) .Обычно поражение током происходит не от(0) фазы и 220 ,а именно 220 и земля.
.
УЗО это автомат с расширенными функциями, так же как обычный автомат срабатывает при КЗ и возможно при перегрузках (не уверен в наличии теплушки). При КЗ узо может отключится от тока утечки или как обычный автомат от превышения номинального тока не зависимо от того - какой провод с каким коротнул. Про поражение током вообще ничего не понял, что за "(0) фазы и 220".
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 10
Репутация: 14
2 0
0 0
 
21.08.2014 00:30 #25
Цитата:
УЗО это автомат с расширенными функциями, так же как обычный автомат срабатывает при КЗ и возможно при перегрузках (не уверен в наличии теплушки). При КЗ узо может отключится от тока утечки или как обычный автомат от превышения номинального тока не зависимо от того - какой провод с каким коротнул. Про поражение током вообще ничего не понял, что за "(0) фазы и 220".
Только отчасти. использовать узо в качестве автомата, далеко не лучшая практика. УЗО (малоточное -30мА и меньше) нужно именно для защиты от поражения током. не вдаваясь в подробности, если вас будет бить током - не убьет - сработает узо. для защиты цепей от перегруза и/или кз используют именно автомат. т.е. совершенно нормальная и правильная практика поставить узо на 30ма и 63А, а от перегрузов оградить автоматом. все для своих целей...
Оценка
Специалист
 
Аватар для SHUR66
 
Регистрация: 24.06.2012
Адрес: Сочи
Сообщений: 1,585
Репутация: 344
316 206
6 5
 
21.08.2014 00:48 #26
Грубо говоря - втекающий ток равен вытекающему ( если так можно говорить о переменке), утечка на массу вызывает срабатывание не зависимо от того с какой стороны агрегата оно происходит...Но есть одно НО - это разница сопротивлений между парами фаза-масса и ноль-масса...
__________________
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
21.08.2014 19:28 #27
Цитата:
Сообщение от vaniasha
Только отчасти. использовать узо в качестве автомата, далеко не лучшая практика. УЗО (малоточное -30мА и меньше) нужно именно для защиты от поражения током. не вдаваясь в подробности, если вас будет бить током - не убьет - сработает узо. для защиты цепей от перегруза и/или кз используют именно автомат. т.е. совершенно нормальная и правильная практика поставить узо на 30ма и 63А, а от перегрузов оградить автоматом. все для своих целей...
Согласен, но по другим причинам. Основная-цена вопроса. Автомат при отключении из-за КЗ потом может просто не правильно выполнять свою функцию. (После КЗ автомат ДЭК на 25А отключался от маленькой болгарки (700-800Вт) причем отключался хитро, поработал 3-5мин, отложил её в сторону, а через пару минут автомат отключался. Поменял все автоматы на АВВ и пока все нормально). Автомат обошелся 200р за штуку, а УЗО стоит больше 1000р, накладно может получиться заменить УЗО на новое. По хорошему надо ставить вводной автомат, а после него УЗО номиналом больше. На ввод в квартиру поставил 50А, после него УЗО на 63А. Вся квартира под контролем УЗО, а при КЗ отключиться должен автомат.
Оценка
Знаток
 
Аватар для Harl
 
Регистрация: 01.04.2012
Адрес: Малоярославец-город воинской славы!
Сообщений: 473
Репутация: 157
146 113
0 1
 
21.08.2014 20:20 #28
всем .. автомат ставится до опломбированного счетчика и еле уговорил поставить на 20 А пломбировщика.А так требуют автомат на вводе до счетчика 16 А вот и живи с нагрузкой на 50 А.
__________________
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 104
Репутация: 27
15 9
0 0
 
21.08.2014 22:39 #29
Для однофазного счётчика на ввод ставят двухполюсник и заводят на него 0 и Ф. Пломбируют и его и счётчик.
Оценка
Знаток
 
Аватар для Harl
 
Регистрация: 01.04.2012
Адрес: Малоярославец-город воинской славы!
Сообщений: 473
Репутация: 157
146 113
0 1
 
22.08.2014 00:10 #30
Был факт пришел в дом контролер взял в руки пломбу и говорит она вас сорвана с вас штраф за всю украденную эл.энергию в районе .... так что поосторожнее с проверяющими ..держите их на расстоянии от счетчика если что кричите что хочет сорвать ..пломбу. чтоб соседи слышали .
__________________
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 5
Метки
казэ, метод, нейтрализация, смягчение
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх