Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Раз спускать переменку, то получается буду двумя алюминиевыми кабелями.
По 4 жилы в кабеле. Общим числом 8 жил. Теперь интересно посчитать. Если рабочий ток до 60 А будет. Это 15 А на фазу. Протяжение кабеля 35...40 метров. Сколько взять А на 1 мм.кв ?? + двойной запас, для алюминиевых кабелей с двойным запасом из за протяжения линии в 40 метров, и плюс, возможной, кратковременной работой до 20 А на фазу ??? 8 проводов до выпрямителя, контроллера и АКБ. То есть они будут стоять в подвале капитальной веранды. (Зимой минусов в подвале нету ). ...короче...каким сечением жил, брать кабеля? У меня получается 50 мм.кв на фазу. http://energo-novgorod.ru/calcs/calc-power/ ![]()
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 12:26.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,855
Репутация: 812
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Допустимая плотность тока в алюминиевых проводах составляет 4-6 А\мм.кв. При таком токе провод не будет сильно греться и не оплавится изоляция. Если Вы хотите взять двойной запас по току, то сечение провода тоже нужно увеличить вдвое. При этих условиях для тока в 20 А потребуется провод сечением не менее 8-10 кв.мм. для каждой фазы.
Почитать про расчёт можно здесь http://stroy-banya.com/provodka/rasc...voda.html#h3_3 |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Допустимая плотность тока в алюминиевых проводах составляет 4-6 Амм.кв. При таком токе провод не будет сильно греться и не оплавится изоляция. Если Вы хотите взять двойной запас по току, то сечение провода тоже нужно увеличить вдвое. При этих условиях для тока в 20 А потребуется провод сечением не менее 8-10 кв.мм. для каждой фазы.
Почитать про расчёт можно здесь http://stroy-banya.com/provodka/rasc...voda.html#h3_3 http://energo-novgorod.ru/calcs/calc-power/ Калькулятор расчёта сечения кабеля по мощности и току Длина линии (м) : 40 м / Материал кабеля: алюминий. Мощность нагрузки (Вт) или ток (А): 441 Вт. ,20 А Напряжение сети (В): 24 Мощность : 1 фаза Коэффициент мощности (cos***966 ): 0.92 Допустимые потери напряжения (%): 5.00 Температура кабеля (°C): 35.00 Способ прокладки кабеля: открытый. Результаты расчета Сечение кабеля не менее (мм***178 ) : 50 мм !!!!! Плотность тока (А/мм***178 ) 0.400000 Сопротивление провода (ом) 0.0229800 Напряжение на нагрузке (В) 23.1061 Потери напряжения (В / %) 0.893949 50 мм !!! Не хило. Это одной жилы или сумма двух ???
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 12:35.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://homo-habilis.ru/26-kalkulyato...eskikh-kabelej
Тут получается 25 мм.кв на фазу. Интеллектуальный калькулятор для расчета сечения электрических кабелей Длина кабеля: 40м Допустимое падение напряжения на нагрузке : 5% Минимальное сечение кабеля с учетом длины: 25 кв.мм. Рассчитанное значение сечения кабеля является ориентировочным и не может использоваться в проектах систем электроснабжения без профессиональной оценки и обоснования в соответствии с нормативными документами! Так что профи, жду помощи. С уважением.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 12:46.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 898
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всё правильно. Если сечение жилы в двужильном кабеле 25 кв.мм, то при длине кабеля 40 м сопротивление двух жил составит 0,084 Ом. При токе 20 А падение напряжения в кабеле будет 1,73 В, что составляет 7,2%.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Такое ведь работает : (Последовательное соединение пар фаз). (Характеристики давал выше...где то, но только на малых оборотах)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 16:20.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |