Новичок
Регистрация: 06.08.2012
Сообщений: 12
Репутация: 10
|
Не могу с вами согласиться, alexzand.
Всё зависит от схемы. Например, на моём таком же бесперебойнике при подключённом аккумуляторе 14,4 В, а в случае его "горячего" отключения на голых клеммах напряжение падает до 13 В. При последующем подключении батареи снова становится 14,4 В. Как бы вы не убили свою батарею перезарядом за описанную вами ночь, Slujba. Вполне может получиться, что к концу заряда напряжение поднялось до 15 В или выше, пока вы не видели, и к утру пара банок посыпались от перезаряда и напряжение упало до 9 В.
Последний раз редактировалось metalworker; 23.08.2012 в 23:27.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2217
|
Металвокер-каким образом!За зарядом следит контроллер...Убить китайский гелевый акк невозможно!(т.к. они на 90 % приходят мёртвыми(30-100 заряд\разряд максима),пусть делает реанимацию,или ставит новый акк!(из практики-2 из 5и гелевых акков можно поднять,копейки конечно,но когда их под сотню,резон есть).ЗЫ:напряжение заряда по определению подняться выше заданного не может,при исправной ОС...Удачи.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.08.2012
Сообщений: 12
Репутация: 10
|
ну так вот мы и выходим на неисправность:
1. если при номинальном напряжении заряда напряжение на аккумуляторе упало-сдох аккумулятор, ведь имеется ограничение по току заряда, 2. если после отключения аккумулятора напряжение на клеммах не восстановилось до предварительно отрегулированного 14,4 В, а меньше или наоборот, больше ранее установленных 14,4 В-сдохла схема |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Проблемы с Powercom Imperial IMD-625AP
Здравствуйте! Мой Powercom Imperial IMD-625AP не включается. Чтобы его включить я отключаю аккумулятор и при нажатой кнопке включения включаю ИБП в сеть. Как только он перестает подавать звуковой сигнал кнопку отпускаю. ИБП включается. После этого я подключаю аккумулятор и ИБП нормально работает. Аккумулятор заряжается, нагрузку держит более 10 минут. Но при нажатии на сетевую кнопку для отключения, Нагрузка отключается, а индикатор продолжает показывать питание от сети даже если выдернуть сетевой шнур из розетки. Гаснет только при отключении аккумулятора. Включение происходит по описанной выше схеме.
Буду очень признателен если поможете советом. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Всем привет.
Перестал нормально работать UPS PowerCom IMD-625AP. Нормально работает при влюченной сети, но как только отключаеся от сети, даже при отсутствии нагрузки - сразу же выключается. Индикатор батареи при подклюении к сети иногда прыгает от 4-х делений до нуля. Если пробовать включить без подключения к сети - включается на пару секунд, затем снова выключается. Грешу на батарею, но перед заменой хотелось бы быть уверенным, что это именно она полетела, чтобы не остаться с бесполезной новой батареей на руках Батарея вроде не вздулась - выглядит нормально. Сам UPS и батарея уже сильно не новые. Подскажите как можно поточнее определить в чем проблема? |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
|
Цитата:
Всем привет.
Перестал нормально работать UPS PowerCom IMD-625AP. Нормально работает при влюченной сети, но как только отключаеся от сети, даже при отсутствии нагрузки - сразу же выключается. Индикатор батареи при подклюении к сети иногда прыгает от 4-х делений до нуля. Если пробовать включить без подключения к сети - включается на пару секунд, затем снова выключается. Грешу на батарею, но перед заменой хотелось бы быть уверенным, что это именно она полетела, чтобы не остаться с бесполезной новой батареей на руках Батарея вроде не вздулась - выглядит нормально. Сам UPS и батарея уже сильно не новые. Подскажите как можно поточнее определить в чем проблема? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Цитата:
Или имеется в виду что надо смотреть как падает напряжение при подключении лампы? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 9
Репутация: 10
|
Судя что блок включаеться, переходит с сети на АКБ и обратно, то это сдохла схема зарядки или обратная связь? Что мне нужно сделать в первую очередь, посоветуйте?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Цитата:
Зато если его включить - что с батареей что без - напряжение начинает прыгать в районе 13В с амплитудой около 0.6В - индикатор заряда батареи при этом прыгает от нуля до почти полного заряда. Это нормально или с UPS можно попрощаться? Заранее спасибо. |
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 4 из 11
|
Метки |
ups, бесперебойник |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |