Новичок
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
|
Здравствуйте! подскажите пожалуйста с таким вопросом: есть дифманометр, на выходе ток от 0 до 5 ма, требуется включать нагрузку 1А 220В при токе 3 ма, а выключать при 5 ма. Заранее благодарен.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
|
Если у Вас дифманометр ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с токовым выходом, нагрузите его резистором, напряжение полученое на резисторе пропорционально току протекающему через него. Полученое напряжение подайте на компаратор с заданым порогом включения и гистерезисом. А как должна работать схема при токах ниже 3мА ????
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
|
дифманометр на данный момент используется для контроля количества воды в баке - к выходу подключен милиамперметр на 5 ма - 1 ма соответствует 100 литрам воды. Требуется включать установку очистки воды (наполнения бака) при понижении уровня до 250-300 литров (2,5 -3 ма) и выключать при полном баке 500л (5 ма). Про резистор понятно, не могли бы Вы подсказать по простейшей схеме компаратора. Спасибо
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
|
Цитата:
давать полную информацию как запитан датчик (напряжение питания,постоянка/переменка) как изменяется напряжение на миллиамперметре и еще простейшим компаратором отделатся не получится |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
|
именно так. У нас на производстве после дифманометров стоят приборы ОВЕН 2ТРМ1, которые настраиваются на управление дренажными насосами. Но они дорогие. Ничего другого для контроля наполнения бака использовать не хочу - перепробовал много разного. В данный момент к выходу дифманометра просто подключен милиамперметр на 5 ма. Изменение напряжения не мерил. Как меняется ток писал выше. Какие произвести замеры чтобы вы смогли мне помочь и как замерять (запараллелив выход дифа резистором?)
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
|
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 8
Репутация: 10
|
разобрал на выходных милиамперметр, на его клеммах запараллелен резистор 10 КОм, мужики сказали что выход дифа 4...20 мА, поэтому подобрали шунт, чтобы милиамперметр не шкалил. При показаниях на мА 2,5 мА напряжение показывает 50 мВ, при 5 мА - 100 мВ.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |