HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Страница 6 из 11
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
07.11.2017 00:54 #51
Цитата:
Сообщение от ruwi
а я зашел всего лишь спросить,как решить свою проблему.
Потому как стал работать по этой профессии всего лишь три месяца.и не во всем разбираюсь.
это не твоя проблема. это проблема главного энергетика и инженера-электрика.
внесение изменений в электрические схемы электроустановок в обязанности электромонтера не входит. тебе за это не платят.
ты должен уметь читать схемы и проводить плановый/аварийный ремонт согласно нарядов по существующей схеме.
в схему были внесены изменения - имеешь право требовать принципиальную схему в внесенными изменениями.
тебе выдали манометры с контактами не соответствующими рабочей схеме -
требуешь или их замену, или принципиальную схему под эти манометры.
самовольное внесение изменений в схему работы ЭУ в случаи НС влечет за собой как минимум административный штраф с твоего кармана , а то и условный срок.
А желание насялиников чужими руками/мозгами сделать свою работу и чужой жопой прикрыть свою в данном случае вполне понятно.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
07.11.2017 01:06 #52
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-1/368.htm
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
07.11.2017 07:12 #53
Это обрывок из типового проекта системы управления водонапорной башней. Никакого ни одного манометра в простейшей системе управления нету. На Севере, при температурах ниже -30°C допускается вместо разноглубинных двух рабочих датчиков уровня - одного для верхнего уровня, и второго для нижнего уровня воды, применение заглубленных мембранных одноуровневых датчиков.

Во всех случаях должно быть обеспечено прямое управление насосами водоподачи и отведения.
Ребята! Вы там не шуткуйте с электроманометрами на водокачках - ежели, не дай Бог, при пожаре в башне воды не окажется - головы полетят.
И когда читаете термин "электроконтактный манометр", имейте в виду, что это не "лабораторная стеклянная трубка с проволочкой-электродом", а, минимум, два отдельных здоровенных датчика в самом баке водокачки.
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 14
Репутация: 15
5 0
0 0
 
07.11.2017 20:45 #54
Вариантов масса.Например и электродный.Если не дождевая вода конечно) https://rusautomation.ru/datchiki_ur...trolya-urovnya
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
0 36
2 2
 
08.11.2017 00:19 #56
Ой!Спасибо!Сколько информаци.Супер!!!!
Спасибо!
С всех наиболее близко подходит,к моему варианту это: https://gidroap.ru/products/Lochman-...iti-lostmanl2/
Потому что все-таки с поплавками и датчиками уровня воды,я думаю вряд ли у нас начнут заниматься.
Манометры или что-то подобное все же более подходит сейчас нам.
Последний раз редактировалось ruwi; 08.11.2017 в 00:27.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
08.11.2017 00:52 #57
Цитата:
Сообщение от ruwi
С всех наиболее близко подходит,к моему варианту это:
классная штука, токмо антересно ,чо делать когда ента управлялка нае...ться или как оная себя будет чухать при +35 на улице.
особенно повеселило :
Цитата:
СУиЗ обеспечивает защиту в следующих ситуациях:

· «сухой» ход (при использовании соответствующего датчика);
так и подтягивает спросить накой нужен еще один датчик тока если в схеме два уже стоят
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
08.11.2017 23:47 #58
Схемка
Изображения
Тип файла: gif 2relay.gif (3.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
09.11.2017 19:31 #59
Iroha, к чему этот сферический конь в вакууме ?
контакты ЭКМ имеют четыре варианта исполнения + два вида работы двигателей
итого восемь схем подключения
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
09.11.2017 19:44 #60
PS: одно контактное исполнение не рассматриваем
Оценка
Ответ
Страница 6 из 11
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх