HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

СГВ-4/1500 на вертикалку

Страница 6 из 6
Новичок
 
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 1
0 0
 
13.09.2019 21:33 #51
Спасибо за предположения!
Вообще в этом блоке управления интересный подход к организации питания в том числе. С трансформатора Т1 на вход выпрямителей поступает 82 вольта, из которых потом получается 15 вольт. Разницу гасит регулирующий транзистор (и наверное греется ого-го).
При таком конструктиве, если предположить, что входное 220 Вольт на трансформаторе Т1 упадет в четыре раза (до 50 вольт), то на выходе будет 82/4=20,5 вольт, т.е. стабилизаторы будут работать и будет осуществляться регулирование возбуждением.
Однако трансформатор Т2 все-таки "измерительный", и желательно померить.
В своем посте выше я указывал формулу работы нелинейного моста. Так вот по этой формуле напряжение с моста может быть положительным и отрицательным, можно только предположить, что оно по этой формуле равно нулю, когда напряжение входа на мост (обмотка №2 трансформатора Т2 + мост+С10) равно 2*U стабилизации стабилитрона. В нашем случае 2*9 Вольт=18 Вольт. А зачем тогда емкость С10 с рабочим напряжением 100 Вольт?
Или я тупой, или лучше измерить.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Знаток
 
Регистрация: 26.07.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 320
Репутация: 87
74 11
1 2
 
14.09.2019 09:00 #52
Конденсаторы могли ставить одного номинала и напряжения для уменьшения ассортимента деталей.
__________________
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
14.09.2019 22:07 #53
каков бь небил трансформатор Т2, всем рулить потенциометр R28... я у мнении что соотношение обмоток I/II 10:1, не более ..
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 5
Репутация: 10
0 1
0 0
 
17.09.2019 22:46 #54
Добрый день!
R28 регулирует входное напряжение нелинейного фильтра.
Подведем итог: За неделю никто не захотел помочь разобраться с практическими измерениями - как сказали выше - русские не ищут легких путей. Будем ремонтировать по-научному. Завтра привезут трансформатор 220/82/82 (по схеме Т1), запитаю операционные усилители, подключу вместо обмотки возбуждения резистор 6 Ом, и вперед.
Спасибо всем откликнувшемся.
Тему про ремонт можно закрыть.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
18.09.2019 20:26 #55
Цитата:
Сообщение от Дуся1
Добрый день! ... Будем ремонтировать по-научному. ... Тему про ремонт можно закрыть.
кишками знаю наука бивает разная ...
кишками чую замок рано ставить...
... пацани, що там белий зверь такой пахнет некрасиво ????
Оценка
Ответ
Страница 6 из 6
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх