Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Тиристорный, симисторный регуляторы индуктивной нагрузки

Страница 7 из 9
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
22.05.2012 19:49 #61
При переходе тока нагрузки через НОЛЬ закроется и тиристор, и симистор.
Интересно, как ведут себя трансформаторы при "выкусывании" у них полупериодов и периодов - в конце концов это уменьшение рабочей частоты.
До какой мощности трансформаторов проводились эксперименты и какая нагрузка была у трансформаторов (вид нагрузки)?
Без подколок - очень интересует.
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 665
Репутация: 125
115 11
5 2
 
22.05.2012 21:17 #62
Уважаемый знаток, esyk !
Вот вы здесь не угадали.
Семистор не закроется , точнее может не закрыться.
Если вспомните структуру тиристора и семистора , то поймёте,что в основе семистора переходы работают в обоих полупериодах.
А задача состоит разделить работу на 2 цикла.
Причина того, что семистор остаётся включёным, неоднократно обсуждалось на форумах. основная dU/dT.
Но для себя решил разобраться до конца.
Подключил цифровой запоминающий осциллограф.
Подключил по очереди через трансформатор безопастности.
- тиристор с диодным мостом и индуктивной нагрузкой.
- Семистор + и. нагр.
- 2 тиристора + и. нагр.
Снял эпюры увидел все выбросы, особенно впечатлил переход
включённого семистора в следующий период включённым при
отсутствии запуска. Вначале удивился , потом понял.
И вот толька третья схема показала устойчивую работу.
Схемы устройств которые я приводил выше выпускаются полусерийно.
Нареканий нет.
.
Изображения
Тип файла: gif triac.gif (4.4 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
2,204 1,134
40 83
 
22.05.2012 22:10 #63
Sergey57
dU/dT Действительно"подлая штучка.. Столкнулся с этим при работе с динисторами. Напряжение вкл/выкл сильно звисят от этого параметра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
22.05.2012 23:43 #64
Про симисторы понял, спасибо. Скорость нарастания напряжения тоже проходил. Условия эксплуатации бывают разные...
Еще бы так обстоятельно о том как ведут себя трансформаторы при подобных регулированиях.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
2,204 1,134
40 83
 
23.05.2012 00:05 #65
При исключении ценого числа периодов питающего напряжения тр-р никак не меняет своих характеристик. Но при амплитуднофазовом регулировании в дело влезает присловутое dU/dT. Тр-р ориентированый на работу с синусоидальным питающем напряжением оказывается запитан напряжением сложной формы. ЭДС вторичной обмотки зависит от dB/dT (читай dU/dT) отсюда и все проблеммы.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 665
Репутация: 125
115 11
5 2
 
23.05.2012 20:39 #66
Трансформаторы ведут себя нормально.
У самого стоит зарядное и попутно для всяких дел мощный транс.
Схем препробовал много. Регулировка отвратительная.
И вот случайно поставил 2 тиристора. Схему и переделывать не пришлось.
С импульсного трансформатора взял ещё одну обмотку.
МИТ-3. Сейчас они никому не нужны в Митино по 25р.
Самое интересное в тот раз ничего не понял. Ну заработало неплохо и ладно.
Позже работая в московской конторе столкнулся с этой засадой.
Все способы перепробовал.
Ситуация проста.
Процессор управляет мотором.
Плавный разгон должен быть, но двигатель вначале подпрыгивает и потом если не сгорят предохранители плавный разгон.
Нервы мне потрепали неплохо.Заказчики с воплями.
А вот в этот раз всё понял.
Идея проста не допустить перехода открытого тиристора в следующий период и принудительно его выключить.
Был ещё случай последовательно с тиристорами стоит реле(реле последней надежды).
Так вот там при включении реле во всей красе вылазит dU/dT.
Решение и спасение простое RC цепочка.В вашем случае эту цепь паралельно контакам тумблера,если тиристоры в первичной цепи.
Пишу подробно, не пытаюсь никого переубедить хочу сохранить ваше время и нервы. У каждого опыт свой.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
23.05.2012 21:08 #67
В моей работе используются трансформаторы от трех-четырех киловатт.
Обычная регулировка хоть тиристорами, хоть симисторами мне не нравится...
При регулировке бывают провалы и что-то вроде возбуда на инфранизких частотах.
Единственный вариант, который использую - это симисторная регулировка с магнитным шунтом. За счет магнитного шунта все скорости нарастания забываются...
Но сооружение самого шунта процесс достаточно трудоемкий, потому задавал вопросы.
К тому же в моих трансформаторах в динамике меняется нагрузка.
Занимаюсь двигателями постоянного тока, вернее приводами.
Максимальная мощность однофазного была 8 кВт. Есть вылизанная годами аналоговая система управления с возможностью плавного разгона и изменением нагрузочных характеристик двигателя.
Последний раз редактировалось esyk; 23.05.2012 в 21:15.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 665
Репутация: 125
115 11
5 2
 
23.05.2012 22:18 #68
Мой опыт несколько другой.
До 600 вт.
Моторы постоянного тока для шпинделей и головок фрезерных настольных станков.
Нагрузка резко переменная.
Управление входные импульсы -их частота.
ПИД управление. Если правильно настроено работает лихо.
Первый раз увидел , что можно сотворить с двигателем постоянного тока.
Берут 12 в двигатель от обдува радиатора.
Разбирают переделывают ставят дополнительный вентилятор , редуктор.
Даже энкодера нет скорость меряю по остаточному напряжению.
Всё это органическая и красивая конструкция.
И него до 40в и до 10а полевик практически тёплый .
А фрезой 8мм 5мм по стали снимает за раз. Мотор практически тёплый.
И обороты удерживает. Всё горит Фрезе хана.
Это так называемая сдача программы.

А ваше возбуждение очень смахивает на перерегуляцию.
Мне с моторами приходилось делать излом характеристики управления
С некоторыми типами до 4. Одной настройкой не обойдёшся.
Интегральная составляюшая вносит основной вклад в нестабильность,
но без неё никак.

Думал осваивать полевики заместо тиристоров, но задача отпала.
Меня вытурили за несговорчивость. Не захотел работать за половину зарплаты.
Сечас занимаюсь программированием FX в другой конторе.
Вначале страшно ругался на среду.
Потом привык и полюбил.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.01.2012
Сообщений: 31
Записей в дневнике: 1
Репутация: 10
0 3
0 0
 
29.05.2012 08:43 #69
Цитата:
Сообщение от esyk
В моей работе используются трансформаторы от трех-четырех киловатт.
Обычная регулировка хоть тиристорами, хоть симисторами мне не нравится...
При регулировке бывают провалы и что-то вроде возбуда на инфранизких частотах.
Единственный вариант, который использую - это симисторная регулировка с магнитным шунтом. За счет магнитного шунта все скорости нарастания забываются...
Но сооружение самого шунта процесс достаточно трудоемкий, потому задавал вопросы.
К тому же в моих трансформаторах в динамике меняется нагрузка.
Занимаюсь двигателями постоянного тока, вернее приводами.
Максимальная мощность однофазного была 8 кВт. Есть вылизанная годами аналоговая система управления с возможностью плавного разгона и изменением нагрузочных характеристик двигателя.
Насчет магнитного шунта,а что если его сделать регулируемым(зазор,витки переключать,,,)?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 665
Репутация: 125
115 11
5 2
 
29.05.2012 10:22 #70
Для статики подойдёт.
Для динамики не получится.

Помогал делать один геофизический прибор на магнитных шунтах.
Как потом заявлял изобретатель этой конструкции.
Намагничивание до насыщения магнитопровода приводит к измениям
свойств магнитных материалов до свойств бумаги.
Токи и не очень большие нужны для этого.
Прибор товарищ изобрёл для неразрушающего контроля трещин в трубах и толщины стенок в динамике. Дефекты продольные и поперечные.
Всю жизнь разрабатывал и делал такие приборы.
Сделал последний , получил разрешение и сертификат и к сожалению
на следующий день умер. Думаю ,что счастливым.
Оценка
Ответ
Страница 7 из 9
Метки
регулятор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring