Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Страница 9 из 10
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
0 1
0 0
 
17.07.2013 08:40 #81
Цитата:
Сообщение от doubovitski
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=46
Посмотрите эту схему. Она разработана специально для использования ЭКМ.
Там применяется однофазный двигатель. Для трёхфазного, вместо "М" включаестя катушка пускателя, контакты которого включают трёхфазный двигатель.
А как эта обвязка ЭКМ, поможет?
ruial писал
При включении насоса манометр набирает быстро до 9,5 атмосфер, при заполнении башни до верха - до 12 атмосфер. При отключении насоса стрелка за доли секунды падает на ноль, подпрыгивает до 10, успокаивается на 6,5 атмосферах.
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
17.07.2013 16:07 #82
Люди зто просто не читали и обсуждать начали уже несколько раз обговоренное, не удивляйтесь и не развивайте второй виток обсуждений. У (doubovitski) стандартная схема управления двигателя от ЭКМ и при добавлении реле времени (ruial) получит желаемое, этим реле нужно отключить контакт максимального давления на время успокоения гидравлических скачков. Схемку накидал, а как её выложить не знаю.
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
17.07.2013 22:39 #83
Для отправки файла на форум, перейти в расширенный режим. При нажатии кнопки "Цитата", автоматически переход в расширенный режим, если нажата кнопка "Быстрый ответ", внизу нажать "Расширенный режим". Если в браузере отключены всплывающие окна, в появившемся сообщении нажать на отображение окна. В новом окне нажать на скрепку, выбрать файлы на своём компьютере и нажать кнопку "Загрузить". В новом окне описаны файлы, разрешённые к загрузке, а так же их максимальный размер. Загружать можно до 5-и файлов, т. е. если указали три файла и нажали кнопку "Загрузить", после загрузки файлов останутся два окна для выбора файлов. Внизу в окне формы "Дополнительные опции" появятся загруженные файлы и дополнительные опции отправки сообщения на форум. Для просмотра и редактирования сообщения, предусмотрена кнопка "Предварительный просмотр сообщения". Если Вы убедились в правильности отображения ответа, нажимаете кнопку "Ответить".
Изображения
Тип файла: jpg Otpravka1.jpg (12.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka2.jpg (25.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka3.jpg (43.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka4.jpg (43.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Otpravka5.jpg (54.6 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Администратор
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 1,173
Записей в дневнике: 18
Репутация: 638
606 558
0 64
 
17.07.2013 23:19 #84
Скопировал Ваше сообщение сюда http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=6315&page=2
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
18.07.2013 21:44 #85
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
Люди зто просто не читали и обсуждать начали уже несколько раз обговоренное, не удивляйтесь и не развивайте второй виток обсуждений. У (doubovitski) стандартная схема управления двигателя от ЭКМ и при добавлении реле времени (ruial) получит желаемое, этим реле нужно отключить контакт максимального давления на время успокоения гидравлических скачков. Схемку накидал, а как её выложить не знаю.
Примерно вот так, возможно что-то не додумал, критикуйте, додумаем вместе. Контакт РВ1.1 с задержкой отключения по уставке реле времени.
Изображения
Тип файла: jpg DSC03009.JPG (925.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,279
Репутация: 2218
2,204 1,134
40 83
 
18.07.2013 21:59 #86
Павел-1975
Реле многовато.... Прочитайте #2.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
19.07.2013 18:26 #87
Согласен, много, хотел разгрузить контакты ЭКМ, а если реле времени будет не электронное а электромеханическое то его надо включать через свободный контакт реле К3, потому что жрет оно не мало, и большая индуктивность.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
20.07.2013 00:18 #88

Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Цитата:
Сообщение от ruial
...Башня, в которую качается вода для деревни,...
Если для деревни, всё оборудование попадает под свод правил СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (во вложении).
Самодеятельность не допускается, не буду объяснять порядок проведения работ.
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
...много, хотел разгрузить контакты ЭКМ...
СП 31.13330.2012 пункт 14.7
Отклонение от нормативных документов, приводит к проблемам с оборудованием СП 31.13330.2012 пункт 14.16.
Пример использования HMS Control L3 в системе водоснабжения http://www.agrovodcom.ru/stanciya-up...control_l3.php
Любая проблема решается при общении с производителями данного оборудования.
P.S.
Самый простой способ решения проблемы (СП 31.13330.2012 пункт 14.15) "...местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала." + велосипед для быстрого преодоления расстояния в 1 км.
Вложения
Тип файла: rar SP_31.13330.2012.rar (162.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
0 1
0 0
 
20.07.2013 03:17 #89
[QUOTE=kreking;125907]Если для деревни, всё оборудование попадает под свод правил СП 31.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Самодеятельность не допускается

Как по мне, бред и не потеме.
Без самодеятельности никак, если сам не зделаеш то без воды останешся.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
20.07.2013 20:16 #90
Самый простой способ решения проблемы (СП 31.13330.2012 пункт 14.15) "...местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала." + велосипед для быстрого преодоления расстояния в 1 км.[/QUOT

На лисапеде зимой, да в горку, красота. Читать там много надо было, поленился, какой пункт этих правил запрещает использовать релейную схему управления? Что может подсказать производитель насоса в решении данной проблемы? Понятно что при установке частотника, или чего-то подобного, решается куча проблем. Вот только возникает вопрос - за чей счет банкет? Предложите всей деревне скинуться по 15-20 тысяч на непонятную приблуду, до дома сможете дойти на своих ногах?
Оценка
Ответ
Страница 9 из 10
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring