Раньше от сети и от аккумулятора были одинаковые показания в утилите...
Цепь измерения одна. Может проблема с lm324, заменить пока нечем, она с какой-то радости в панельке установлена... |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,686
Репутация: 1107
|
LM324 продается на каждом углу.
А вообще, если УПС удерживает машину при работе от аккумулятора столько времени, сколько вам нужно, то разумнее всего будет признать его исправным и оставить в покое ... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 6
Репутация: 10
|
Доброго времени суток всем посетителям сайта. У нас в Медведково LM324 к сожалению не продаются... Могу купить по дороге с работы домой в Кварце на Шоссе Энтузиастов или в ЧиП дипе на Проспекте Мира. Специально за микросхемой ехать
не хочется совсем...выходные однако. Может найду на работе - lm324 использовались, но планарки. Просто хочется чисто для себя найти причину в разности показаний, если не поможет замена lm324, придётся смотреть осциллографом сигналы на ножках. Гальванической развязки входа LM324 нет, может какой-то небольшой сдвиг по постоянке по входу операционника портит всю картину. Если не получится ничего сделать - то поступлю как вы и предлагаете... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.12.2019
Сообщений: 2
Репутация: 10
|
IMP-625AP чинить? менять?
Ребят помогите пожалуйста решить проблему.
Имеется сабжевая упска ~8 лет, при отключении питания моментально вырубается, вытащил аккумулятор CSB 1272 F2 (менял три года назад 10.09.16), он показывал 14 вольт, поставил лампочку 20вт, она просадила аккумулятор за 10 минут до 6-ти вольт. Поставил новый аналогичный аккумулятор CSB 1272 F2, зарядил сутки, на розетке нагрузка замеряна - 200вт(комп+два монитора), вытаскиваю штекер, 5 секунд держит и вырубается. Если комп стоит в режиме игр, видеокарта на полной, то нагрузка ~350 вт. что есть предел, и так же не держит. Куда копать? Или в утиль по старости, и взять мощнее? Смотрю на APC BV1000I |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
|
IMP-625A рассчитан на максимальную активную нагрузку 375 Вт. Так что замена ИБП необходима. Даже новый аккумулятор CSB 1272 не обеспечит нескольких минут работы из-за большого разрядного тока (более 30 А). Выход один - новый мощный ИБП с питанием от 24 В (2 - 4 аккумулятора).
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.12.2019
Сообщений: 2
Репутация: 10
|
|
||
Оценка
|