Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 04.03.2018, 19:55 #101
ruwi
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2017
Сообщений: 15
Репутация: 10
ruwi Новичок
Новичок
0 36
0 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sergey57 Посмотреть сообщение
Ну и зачем задавать столько вопросов , если обе руки левые и растут в
неположеном месте.
Тью бля.Потому что не все рождаются такими умными как ты...
А форумы,я так понимаю и созданы,что бы если что не знаешь,спросить адекватных умных людей,и получить ответ.
ruwi вне форума  
Оценка 0
Старый 04.03.2018, 20:35 #102
ctc655
Эксперт
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 784
Репутация: 217
ctc655 Знатокctc655 Знатокctc655 Знаток
Знаток
205 499
4 115
По умолчанию

Ну и поставьте реле на управление пускателем, если еще не догадались.
Хотя эта схема, как уже не раз говорили, глупая. Подумайте....
ctc655 вне форума  
Оценка +1
Старый 05.03.2018, 07:13 #103
LEAS
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,587
Репутация: 1115
LEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS ЭкспертLEAS Эксперт
Эксперт
1,098 48
49 30
По умолчанию

Цитата:
куда в цепь
Если вам это не понятно из схемы, которую я вам нарисовал, то выводов здесь два:
- эта тема не ваша, вам здесь делать нечего. Делайте лучше то, в чём разбираетесь получше и что у вас получается
-так как вы не в теме, то влезая с пассатижами в видеомагнитофон, вы рискуете повредить своё здоровье и попутно то, что пока ещё не украли.
Надеюсь вопросов про магнитофон и пассатижи не будет - это образное выражение.
LEAS вне форума  
Оценка 0
Старый 27.03.2018, 01:21 #104
igor_
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2013
Сообщений: 16
Репутация: 11
igor_ Новичок
Новичок
2 5
1 0
По умолчанию

riwi, вожможно Вам подойдет:
Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1-PiC:
Руководство: https://owen-ufa.ru/shop/proizvodite...er-realnogo-v/
Этот прибор нас на одном обьекте (по воде) - Очень выручает много лет!
Смотрите руководство, составление графика работы см. стр.: 21,22.
Затраты небольшие и надежно работающий вариант.
igor_ вне форума  
Оценка +1
Старый 01.02.2019, 11:54 #105
Ратибор
Новичок
 
Регистрация: 01.02.2019
Сообщений: 1
Репутация: 10
Ратибор Новичок
Новичок
Smile Об экм и схеме автоматики.

Не скажу, что с ЭКМ много проблем. Единственная проблема - подгорание контактов. Я обычно делаю схему низковольтную. То есть на управление и соответственно манометр подается к примеру 12в. Схема выглядит так: вводной автомат (2-х полюсной) подает фазу/ноль (220в.) на первичку трансформатора 220/12, /фазу/: на силовой контакт (нормальнооткрытый)промежу точного реле(1) /нижний уровень/ далее отводящий контакт колодки этого реле на клемму катушки пускателя (А1), на силовые контакты пускателя1L1; 14HO. Ноль: на силовой контакт (нормальнозакрытый) промежуточного реле (2)(верхний уровень отходящая клема колодки этого реле, далее входящая клемма колодки этого реле к клемме А2 пускателя, силовой контакт 5L3 пускателя. Вторичка трансформатора--12v.: перемычкой на клеммы колодок промежуточных реле (11). +12v.: на общий ввод ЭКМ далее через контакты уровней ЭКМ соответственно на колодки пр.реле а контакты(10) т е катушки промеж. реле. При условии AC Uc=12v.
Одним словом, промежуточное реле на нижнем уровне служит пусковой кнопкой прямой блокировки включения пускателя. Второе реле верхнего уровня разрывает контакт катушки пускателя с нулем. Все очень просто схему могу скинуть.
.
Ратибор вне форума  
Оценка 0
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы портала ↓
Источник питания Актаком APS-1303
Источник питания Актаком APS-1303
2 LED дисплея, 0…30 В, 0…3 А
Цена: от 9 700 руб.
Доставка: Россия и страны СНГ