21.12.2020 17:33 #21
Цитата:
Сообщение от boris003
простите - программирование хромает и знание английского.
Если верить схеме, что Вы нарисовали, сигнал приходит на вывод PB0, который может быть входом АЦП.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 111
Репутация: 15
6 4
1 0
 
21.12.2020 17:33 #22
Цитата:
Сообщение от ART_HA
А он сейчас и не нужен. Припаяйте к дорожке её вывода 7 "0" и проверьте на ошибку, включив питание девайса. Потом припаяйте "1" и проверьте еще раз.
Вполне возможно, что на этом ремонт и закончится с результатом 5050.
"1" - будет 3,3 вольта?
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 868
Репутация: 380
371 0
3 0
 
21.12.2020 17:34 #23
Цитата:
Сообщение от boris003
"1" - будет 3,3 вольта?
Да, напряжение питания МК - это логическая единица.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 111
Репутация: 15
6 4
1 0
 
21.12.2020 17:38 #24
Цитата:
Сообщение от antonydublin
Если верить схеме, что Вы нарисовали, сигнал приходит на вывод PB0, который может быть входом АЦП.
это значит, что величина эл. сигнала преобразуется в цифровой код?
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 868
Репутация: 380
371 0
3 0
 
21.12.2020 17:43 #25
Цитата:
Сообщение от boris003
Это значит, что величина эл. сигнала преобразуется в цифровой код?
Да, сигнал пропорциональный напряжению питания оцифровывается встроенным в микроконтроллер АЦП. А затем программа принимает решение о диапазоне выходного напряжения "звена постоянного тока", т.е. силового выпрямителя.

Так, если Вы правильно срисовали схему, то на входе усилителя стоит высоковольтный делитель (поэтому сопротивления в верхнем плече последовательно включены). Со второго усилителя, включённого просто повторителем, аналоговый сигнал подаётся на аналоговый вход МК.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
254 177
537 320
 
21.12.2020 17:49 #26
Сорри, не разглядел сразу, не PB3, а PB0.
Увы, PB0 действительно может быть назначен как вход ADC8.
Так что проверка исправности МК путем подачи ему внешнего сигнала становится приоритетной.
Согласен с antonydublin, разумнее использовать потенциометр, потому как искомое напряжение может оказаться не обязательно с краю диапазона.
boris003, Я правильно понял из Вашей схемы, что ELVP - контрольная точка на плате? Если да, то правильнее будет подавать сигнал с потенциометра прямо на неё, а потенциометр запитывать от 3.3В, они есть на плате, от них МК запитан.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 111
Репутация: 15
6 4
1 0
 
21.12.2020 17:59 #27
Цитата:
Сообщение от antonydublin
Да, сигнал пропорциональный напряжению питания оцифровывается встроенным в микроконтроллер АЦП. А затем программа принимает решение о диапазоне выходного напряжения "звена постоянного тока", т.е. силового выпрямителя.

Так, если Вы правильно срисовали схему, то на входе усилителя стоит высоковольтный делитель (поэтому сопротивления в верхнем плече последовательно включены). Со второго усилителя, включённого просто повторителем, аналоговый сигнал подаётся на аналоговый вход МК.
Да, точность схемы выполнена на 95%. Почти вся обвязка усилителя LM358 (включая делитель) выполнена сопротивлениями с малым допуском погрешности.
Ещё один парадокс, сопротивление 715 Ом полежало и восстановилось, или от нагрева когда выпаевал феном?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 111
Репутация: 15
6 4
1 0
 
21.12.2020 18:10 #28
Цитата:
Сообщение от ART_HA
Сорри, не разглядел сразу, не PB3, а PB0.
Увы, PB0 действительно может быть назначен как вход ADC8.
Так что проверка исправности МК путем подачи ему внешнего сигнала становится приоритетной.
Согласен с antonydublin, разумнее использовать потенциометр, потому как искомое напряжение может оказаться не обязательно с краю диапазона.
boris003, Я правильно понял из Вашей схемы, что ELVP - контрольная точка на плате? Если да, то правильнее будет подавать сигнал с потенциометра прямо на неё, а потенциометр запитывать от 3.3В, они есть на плате, от них МК запитан.
Да совершенно верно ELVP -контр. на плате, МК запитан от TPS54233, но ради такого случая можно будет LM1117 с потенциометром поставить на место ОУ.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
254 177
537 320
 
21.12.2020 18:27 #29
Не надо на место ОУ, Вам же МК сейчас надо проверить, а не цепи к нему. Можно попробовать 0 и 3.3В на ELVP проводом подать, а вдруг сразу будет результат?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 111
Репутация: 15
6 4
1 0
 
21.12.2020 18:46 #30
Цитата:
Сообщение от ART_HA
Не надо на место ОУ, Вам же МК сейчас надо проверить, а не цепи к нему. Можно попробовать 0 и 3.3В на ELVP проводом подать, а вдруг сразу будет результат?
ОК, завтра буду пробывать
Оценка
Ответ
Страница 3 из 8
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх