Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Регулятор реактивной мощности Novar 5

Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
17.04.2013 11:02 #1
собственно имеется данный регулятор ,практически новый, в течение недели работает без проблем,потом ни того ни сего сгорают вставки плавкие одной ступени ,потом другой, резисторы для разряда конденсаторов целые.... закономерности никакой... конденсаторы все живые... регулятор запускал на само тестирование которое успешно проходит, определяется ток ступений, поддерживается заданный косинус но вставки горят.... вставки на 125А ,регулятор 200кВар.... у гого какие мысли....?
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2012
Адрес: Россия с. Дивное
Сообщений: 111
Репутация: 50
40 14
0 0
 
17.04.2013 17:39 #2
А качество подводимой электроэнергии находится в допустимых пределах?
А то там такие лешие бродят!
__________________
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
18.04.2013 09:45 #3
о каком качестве цепи может идти разговор ... нагрузки пляшут.. несколько частотных приводов без фильтров мощность по 75кВт и вообще суммарная нагрузка 1300 ампер... а горят вставки наверное из-за пускателя был залипший один контакт .
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 72
Репутация: 11
14 0
1 0
 
18.04.2013 17:21 #4
ну вы уж извините-ни стого ни с сего только дождик бывает. а что бы вставки на 125а-носенс.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,224
Репутация: 255
244 262
22 18
 
18.04.2013 19:56 #5
Как выполнено заземление? Точнее, заземление и зануление это не одно и тоже. В вашем случае возможен пробой блуждающими токами, которые генерируются под землёй при напряжениях в земной коре. Заземление должно быть в одной точке, линия нудевой фазы должна соединятся, если должна, с заземением в той же точке.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
18.04.2013 22:58 #6
Цитата:
Сообщение от SVNKz
Как выполнено заземление? Точнее, заземление и зануление это не одно и тоже. В вашем случае возможен пробой блуждающими токами, которые генерируются под землёй при напряжениях в земной коре. Заземление должно быть в одной точке, линия нудевой фазы должна соединятся, если должна, с заземением в той же точке.

завтра от делать нечего вызову лабораторию на замеры заземления....

и если кто-то не видел вставки на 125А это не значит что их нет...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 72
Репутация: 11
14 0
1 0
 
19.04.2013 07:59 #7
,,кто то ,, видел.что ни с того ни с сего.........
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.12.2008
Сообщений: 30
Репутация: 14
4 0
0 0
 
31.12.2014 04:53 #8
В Новаре есть такой параметр - время блокировки повторного включения. Возможно оно у Вас очень малое. Получается такой момент - отключение произошло, когда к конденсатору было приложено напряжение -535 В. По идее, через некоторое время (обычно 1 минута) конденсатор разрядится через шунтирующие резисторы и при последующем подключении разность потенциалов на его выводах будет не более 535 вольт и все произойдет нормально. Если же время блокировки мало, то может случиться так, что разность потенциалов на выводах конденсатора при последующем подключении будет более 1000 вольт, что приведет к большому току зарядки конденсатора и вызовет перегорание предохранителя. Для ограничения пусковых токов часто применяют специальные пускатели с дополнительными контактными группами с токоограничивающими резисторами. При применении таких магнитных пускателей максимальный ток конденсатора снижается с 200 In до 70 In и тогда время блокировки повторного включения можно уменьшать.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
31.12.2014 15:08 #9
спасибо уже и сам разобрался ... параметр "время регулирования" , увеличил его с 30 сек на 120 и вставки стоят...
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх