HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Насос для котла включен через UPS - слишком большое потребление от аккумулятора

Страница 1 из 2
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,635
Репутация: 1077
1,223 83
480 0
 
31.10.2022 16:47 #1
На насосе написано, что он потребляет 0.2А, т.е., 44 Вт. Включен в УПС с чистым синусом, аккумулятор на 12В.
Измерение показало, что от аккумулятора потребляется порядка 6А, хотя по расчетам должно быть меньше четырех.
Насос исправный и чудесно работает. Это норма (т.е., КПД у УПСа такой низкий) ? Я просто никогда с насосами не сталкивался ...
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
254 177
537 320
 
31.10.2022 18:40 #2
А какой ток он ест без нагрузки?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,635
Репутация: 1077
1,223 83
480 0
 
31.10.2022 18:41 #3
УПС ? Не догадался померить, к сожалению ...

Может, на насосе указан ток, потребляемый на ХХ (т.е., без перекачивания воды) ?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
254 177
537 320
 
31.10.2022 19:22 #4
С насосом на ХХ по идее еще хуже должен быть КПД.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
31.10.2022 19:59 #5
kovigor,
насос расчитан на питание синусоидальным током. УПСы выдают миандр (в большинстве своём). Отсюда и большИй ток потребления.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,635
Репутация: 1077
1,223 83
480 0
 
31.10.2022 21:41 #6
Я писал выше - UPS не офисный, а специальный, для котла, с синусом на выходе ...
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
31.10.2022 23:06 #7
Цитата:
Сообщение от kovigor
Это норма (т.е., КПД у УПСа такой низкий) ?
62..65% низкий КПД ? это типа шутка такой?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,635
Репутация: 1077
1,223 83
480 0
 
01.11.2022 00:30 #8
Да, я считаю, что это слишком мало.

Дальше. УПС у меня киловаттник. А я нагрузил его на 44 Вт.

В документации написано, что КПД >= 85%. Но я так понял, что это при большой нагрузке так будет, а при (очень) малых нагрузках КПД может быть гораздо ниже. Например, 62 ... 65%. Верно ?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,752
Репутация: 242
254 177
537 320
 
01.11.2022 05:59 #9
Цитата:
Сообщение от kovigor
Дальше. УПС у меня киловаттник. А я нагрузил его на 44 Вт.
В документации написано, что КПД >= 85%. Но я так понял, что это при большой нагрузке так будет, а при (очень) малых нагрузках КПД может быть гораздо ниже. Например, 62 ... 65%. Верно ?
Если потребление самого УПС велико, то именно так оно и будет.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,635
Репутация: 1077
1,223 83
480 0
 
01.11.2022 08:34 #10
Возьмите, например, любую ИС Step-Down - конвертера и посмотрите график зависимости КПД от нагрузки. Сама ИС потребляет ничтожно мало, но график резко нелинеен и КПД сильно зависит от нагрузки. И пик там вовсе не на экстремально малых токах.
Наверное, и для УПСа так же. И дело здесь не в собственном потреблении. А производитель график этой зависимости не приводит, ибо ему это невыгодно. Выгоднее написать на упаковке: 1 киловатт. Люди на него купятся, но им столько не надо. Такие УПСы обычно берут для насоса, а он потребляет сущую мелочь. Для него как раз гораздо важнее КПД, а не киловатты ...
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх