KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Обсуждение: Простой метод проверки кабелей

Специалист
 
Аватар для Robot Rlocman
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,508
Репутация: 258
249 0
14 0
 
29.04.2021 09:03 #1
Цитата:
Инженеры давно знают, что для проверки целостности кабеля достаточно просто соединить все проводники последовательно и воспользоваться омметром. Однако этот метод иногда непрактичен, поскольку не позволяет проверять наличие коротких замыканий.
Подробнее: Простой метод проверки кабелей
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 86
Репутация: 33
23 33
1 0
 
29.04.2021 09:03 #2
Отличная идея. Надо взять на заметку.
Как-то раз изрядно попортил нервы кабель в металлической оплетке, у которого проволочка оплетки обломилась и воткнулась в один из проводов, в некоторых положениях замыкала этот провод на экран.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Banned
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 222
200 111
6 3
 
29.04.2021 11:38 #3
Да действительно не плохая идея.
То же был в аналогичной ситуации, извел кучу нервов.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,175
Репутация: 764
739 340
22 1
 
30.04.2021 15:43 #4
когда кабель в бухте - согласен. а растяните его хотя бы на 20 метров. да через две стенки и метод летит к чертям. кабельные пробники появились не от хорошей жизни. а если еще и жилы выделять надо - УУУУ.....
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,224
Репутация: 254
243 262
22 18
 
01.05.2021 11:32 #5
В условиях "новой" рыночной экономики требуется проверять каждую жилу кабеля на предмет соответствия качества металла. У меня был случай обнаружения жилы кабеля из горновой меди. В этом случае проверяется соответствие проводимости чистой меди по заявляемого диаметра и длины жилы кабеля. Вполне возможен случай преднамеренной замены чистой меди сплавом с каким-либо металлом. Была как-то переноска с проводниками из железной проволоки - на малой нагрузке незаметно...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 148
Репутация: 44
33 37
0 0
 
01.05.2021 23:06 #6
Цитата:
Сообщение от SVNKz
В условиях "новой" рыночной экономики требуется проверять каждую жилу кабеля на предмет соответствия качества металла. У меня был случай обнаружения жилы кабеля из горновой меди. В этом случае проверяется соответствие проводимости чистой меди по заявляемого диаметра и длины жилы кабеля. Вполне возможен случай преднамеренной замены чистой меди сплавом с каким-либо металлом. Была как-то переноска с проводниками из железной проволоки - на малой нагрузке незаметно...
У нас в МКД скоро будет проводится кап. ремонт электрики. Надо будет и качество металла разово проверить.
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы