01.06.2013 15:59 #21
Цитата:
Сообщение от SHREK-2
Братья, что вы грузите ТС? В ЭКМ есть два контакта, НО и НЗ . ПУСТЬ соберёт схему управления пускателем, только праллельно кнопке ПУСК под -цепит контакты ЭКМ. Последовательно со СТОПовой кнопкой включит размыкающийся контакт ЭКМ. Немного разведёт их и ву-а -ля Контакт на замыкание включит насос контакт на размыкание его выключит. Только контакты слабоваты всего 1 А. Нужно, скорей всего, через промежуточное реле... и 12 вольт -опасно, электрический ток!
Может ЭКМ бывают разные, не знаю, мне попался с одинаковыми контактами. Устанавливал для включения компрессора. Контакты пришлось разбирать и переворачивать. Используйте пром.реле и должно все заработать.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 798
Репутация: 261
230 170
3 1
 
01.06.2013 23:22 #22
Цитата:
Сообщение от FViktor
Привет всем!
Никогда не видел никаких бросков давления с демпфером. Не может быть по конструкции манометра. Не может быть!!!!!!!!
Зачем лепить шкаф управления размером с настенный кухонный ящик со всякими прибамбасами?????????
Полностью поддерживаю идею демпфера. Только его называют гидроаккуммулятор и устанавливается он на участке между скважиной и потребителем. Рядом устанавливают ЭКМ. Наличие обратного клапана на магистрали между гдроаккуммулятором и глубинным насосом обязательно! В целях безопасности и надёжности ЭКМ необходимо подключать через низковольтные реле, о чем здесь уже говорилось. Гидроаккуммуляторы продаются в магазинах акватехники и полностью свободны от недостатков рессивера, т. к. у них внутри имеется диафрагма. Объем от 8 до50 литров. У меня много лет работает подобная система. Сначала использовал "водолеи" вибрационного типа, но когда надоело их менять купил центробежный и решил проблему раз и навсегда. Если надо- могу предоставить схему управления.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
02.06.2013 09:29 #23
если от давления не лопнет, перепад по высоте 60м , а это уже 6кг/см при выключенном насосе.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
02.06.2013 15:05 #24
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
Может ЭКМ бывают разные, не знаю, мне попался с одинаковыми контактами. Устанавливал для включения компрессора. Контакты пришлось разбирать и переворачивать. Используйте пром.реле и должно все заработать.
Они разные. Бывают и такие и сякие . Я говорил про самые распостранённые...
Насчёт реле... ГОЛь на выдумки хитра... Можно и реле, когда припрёт...
Ребята уже и гидроудар рассчитали....
Хотя собаки лают ветер носит... Какой к чёрту удар если насос выкачивает воду из скважины где-то в зыбытой деревне?! Там и труба мах 80мм а насос чуть помощней "КАМЫ"
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
02.06.2013 15:07 #25
Цитата:
Сообщение от anat12
Полностью поддерживаю идею демпфера. Только его называют гидроаккуммулятор и устанавливается он на участке между скважиной и потребителем. Рядом устанавливают ЭКМ. Наличие обратного клапана на магистрали между гдроаккуммулятором и глубинным насосом обязательно! В целях безопасности и надёжности ЭКМ необходимо подключать через низковольтные реле, о чем здесь уже говорилось. Гидроаккуммуляторы продаются в магазинах акватехники и полностью свободны от недостатков рессивера, т. к. у них внутри имеется диафрагма. Объем от 8 до50 литров. У меня много лет работает подобная система. Сначала использовал "водолеи" вибрационного типа, но когда надоело их менять купил центробежный и решил проблему раз и навсегда. Если надо- могу предоставить схему управления.
Ребята а ТС где?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 39
Репутация: 12
2 11
0 0
 
03.06.2013 08:42 #26
Код:
Какой к чёрту удар если насос выкачивает воду из скважины где-то в зыбытой деревне?! Там и труба мах 80мм а насос чуть помощней "КАМЫ".
А что в забытой деревне другие законы физики? Создатель темы не написал какой климат в его районе проживания, обычно павильоны водозаборных узлов в деревнях не отапливаются и тогда разговор про ЭКМ теряет смысл. Зимой все замерзнет!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 6
0 0
 
03.06.2013 09:35 #27
Друзья, позвольте уточнить. Насос погружной ЭЦВ-8 установлен в шахтном колодце в низине, вокруг него домик из ракушечника, зимой включается обогреватель, юг России, Приазовье, ростовская область. Башня, в которую качается вода для деревни, находится на удалении. не позволяющем поставить управляющий манометр на разборе после башни. Вода заполняет башню снизу, столб воды получается 60 метров. Речь идет не о гидроударе, а о разрежении после срабатывания размыкающих контактов ЭКМ и выключения насоса (см мой комментарий выше). Возможно, демпферное устройство с регулируемой иглой - лучший выход, если при отключенном насосе и отборе воды из башни это устройство будет передавать понижение давления в системе на манометр для последующего автоматического включения. не имел чести общаться с этими демпферами, в инете информации мало. и еще - подскажите, как долго в манометре будет удерживаться, к примеру, глицерин (для морозов)?
Последний раз редактировалось ruial; 03.06.2013 в 12:35.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 5
Репутация: 11
1 0
0 0
 
03.06.2013 10:12 #28
Если у вас водонапорная башня то зачем вообще привязываться к давлению сделайте поплавковую систему включающую насос по уровню воды. Но судя по всему вышеизложенному в вашем электроманометре (какой тип?) слишком мала дельта, т.е. разность между нижнем давлением включения и верхним давлением отключения. Не знаю как в вашем управляющем электроманометре в обычном реле давления этот параметр легко регулируется закручиванием соответствующей гайки ,кроме того возможно в гидроаккумуляторе порвалась мембрана, ткните спичкой в нипель, если польётся вода значит мембрена рваная.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 6
0 0
 
03.06.2013 12:46 #29
я уже писал выше - башня от насоса находится очень далеко (порядка 1 км), потому автоматизированное управление возможно только в насосной. задача: включать насос на минус 5 кубов от заполнения и отключать за пару сантиметров от перелива. при этом давление все равно отслеживать нужно. давление воды при этом будет на максимуме заполнения около 8 атм., после выключения давление стабилизируется на высоту столба, те на 6-7 атм, после отбора 5 метров в башне на минимуме - минус 0,5 атм, те около 5,5-6,5 атм. Как здесь поможет гидроаккумулятор? Вопрос у меня сейчас про демпферное устройство - насколько оно не позволит передать разрежение на манометр при отключении насоса(см страницу 1 этой темы)? если кто имел с этими устройствами дело, подскажите, пожалуйста, на основе опыта
Последний раз редактировалось ruial; 03.06.2013 в 13:03.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
03.06.2013 17:45 #30
ruial
После Вашего разяснения вырисовывается следующая картина:
-при работающем насосе, давление в магистрали больше давления столба воды
из-за динамического сопративления в трубах.
- привыключении насоса давление в магистрали становитьс я ниже давления
столба воды т.к двигаясь по инерции вода создеёт разряжени. После торможения
потока давление приходит к реальному.
Возмодны два варианта:
1 с использованием таймера (о нём я уже писал)
2 с использованием буферной ёкости с газовой подушкой. Ёмкость разделена мембраной. В нижнюю часть поступает вода из магистрали через дросселирующее устройство. Верхняя подсоединена к манометру. При такой конструкции не потребуется защищать МАНОМЕТР от замерзания (только демпферную ёмкость и магистраль). В качестве демпферной ёмкости с мембраной можно использовать гидроаккумулятор от насосноё станции. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...ki/#?go_hint=2
Оценка
Ответ
Страница 3 из 10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх