Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

МП устройство для АСУ по типу "Умный дом"

Страница 10 из 12
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 1
0 0
 
01.03.2009 00:22 #91
Немного неправильно выразился не 8 портов а 2 8-ми разрядных."АТ2313".Порт В для адреса используем В порт для управления 6 разрядов D порта. это самый простой и дешовый способ. Ну , а управление на меге 128.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 1
0 0
 
01.03.2009 01:57 #92
Цитата:
Сообщение от AkaU
Да любой передатчик RS485 рассчитан на максимум 32 приемника.... видели где-то больше ? поделитесь.. с удовольствием буду использовать. только конкретную модель и ссылку на даташит, пожалуйста....
кидаю набросок схемы приемника (подробно рисовать нет смысла).Если надо нарисую попозже. И в инете есть передатчик на USB с драйверами предагают.
Изображения
Тип файла: jpg cxema.jpg (17.6 Кб, 2 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 1
0 0
 
01.03.2009 02:04 #93
И вдогонку кидаю описание передатчика на USB, правда мы его сами делали и подключали на COM порт. прога создавалась в досе (1998год).Но 64 адреса работатет.
Вложения
Тип файла: pdf em_mc1206.pdf (176.7 Кб, 1 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 1
0 0
 
01.03.2009 02:38 #94
Цитата:
Сообщение от AkaU
Да любой передатчик RS485 рассчитан на максимум 32 приемника.... видели где-то больше ? поделитесь.. с удовольствием буду использовать. только конкретную модель и ссылку на даташит, пожалуйста....
Извините, что часто начал писать, но когда мы делали эту систему то в даташит плотно не смотрели (98г). Просто надо было обеспечить контроль 31 сборочного станка+ 6 линий ДРМ + 6 траспортных систем на площади около 5000 кв.м. И эта система заработала без помех. Так, что об ограничении в 32 адреса я только сейчас узнал. если бы знали тогда, то фиг бы мы получили разрешение использовать эту схему
Все-таки это ДШЗ и конроль там у-у-у
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 438
Репутация: 37
27 9
0 0
 
01.03.2009 08:11 #95
Цитата:
Сообщение от ankar
Извините, что часто начал писать, но когда мы делали эту систему то в даташит плотно не смотрели (98г). Просто надо было обеспечить контроль 31 сборочного станка+ 6 линий ДРМ + 6 траспортных систем на площади около 5000 кв.м. И эта система заработала без помех. Так, что об ограничении в 32 адреса я только сейчас узнал. если бы знали тогда, то фиг бы мы получили разрешение использовать эту схему
Все-таки это ДШЗ и конроль там у-у-у
Значит повезло, если все работает. У меня были случаи, когда на длинной линии и 20 устройств начинали вести себя нестабильно, приходилось заниматься согласованием линии с помощью диодов Шоттки
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 10
Репутация: 10
0 1
0 0
 
02.03.2009 00:27 #96
Ну это,конечно дебри. Тема то умный дом, а для дома и 30 приемников (Это если слишком изощряться) с головой хватит. Ведь каждй приемник, если он на такой дешевке, как 2313 ,может управлять минимум 4 приборами , то 120 точек...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
02.03.2009 15:07 #97
Количество адресов в системе и количество устройств - это разные вещи. Адреса это кодирование информации, а количество приемопередатчиков в линии это физическая величина обусловленная входным сопротивлением и нагрузочной способностью конкретных МС приемо передатчиков.
Верно что старые МС rs485 допускали подключение к линии связи не более 32 аналогичных приемопередатчиков. Современные допускают и больше.
Смотрите например
Семейство микросхем MAX3082/3085/3088 по выводам полностью совместимо со стандартным семейством MAX481/483/485/487/1487. Основными отличиями этой группы являются:

Повышенная нагрузочная способность выходов, что позволяет объединять в сеть до 256 станций.

Но если в сети будут приемопередатчики разных типов, есть еще сурогатные схемы - реальное количество приемопередатчиков будет меньше мах допустимого.

Максимальное количество приборов дается на линию связи максимальной длины. и при некоторых условиях все будет работать даже если перегрузите на 50%.

"умный дом " на то и умный дом.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
24.05.2009 16:48 #98
Да еще немного дополнения: очень много протоколов базируется на RS485 , это MODBUS, DMX512 и другие. Основу составляет среда передачи, а протоколы - это способ управления передаваемыми данными.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
24.05.2009 17:28 #99
Господа, возможен-ли вариант создания сети для "умного дома" и других систем сбора информации и управления с использованием 1-wire. Прельщает двухпроводная линия и 64-битная адресация. Доп. информация: http://www.radiokot.ru/articles/13/
Последний раз редактировалось lllll; 24.05.2009 в 17:34.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
25.05.2009 20:11 #100
Спасибо за информацию. Есть интерсные и полезные моменты. Только использовать 1-wire для умного дома проблематично из-за больших растояний. Линии в доме могут достигать до 100м в одном луче в нормальном котедже. В 2-х комнатной квартире советских времен длина линии до дальнего устройства может быть до 20 метров, в зависимости от трассы прокладки. А для 1-wire это уже слишком далеко. Но если у человека 2-х комнатная квартира, то как правило "умный дом" не требуется.
Сделать для дома метеостанцию на 1-wire это реально.
Оценка
Ответ
Страница 10 из 12
Метки
умный дом
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх