Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Трансформатор ОСМ1-1.0 ухл3-220/14

Новичок
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 2
0 0
 
30.11.2011 22:31 #1
Моточные данные- количество витков 1и2 обмоток и их сечение.
Оценка
К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ.
Специалист
 
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 474
Репутация: 221
211 45
3 5
 
05.12.2011 12:02 #2
номинальная мощность трансформатора 1000 Вт, замеряешь сечение сердечника и расчитываешь обмотки по обычной формуле расчета трансформаторов, в инете есть много программок, которые делают расчеты, нужно только ввести данные сердечника и мощности
Оценка
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Новичок
 
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: Тула
Сообщений: 28
Репутация: 21
11 10
0 1
 
05.12.2011 12:25 #3
Я делаю так:
1.Кусок провода длиной 0,5 м просовываю в окошки, чтобы получился 1 виток;
2.Подключаю к этому витку цифровой вольтметр переменного напряжения;
3.Подаю на первичку с ЛАТРа напряжение, и, регулируя, выставляю на 1-м витке
какое-нибудь целое напряжение, например, 1 вольт;
4.Измеряю напряжение на других обмотках, оно и будет равно количеству витков;
5.Как правило, напряжения на обмотках - тоже целые числа, если вольтметр точный и напряжение в сети не "гуляет".
6. Сечение проводов несложно определить и по диаметру провода, замерив его штангелем.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 24
Репутация: 29
22 15
7 19
 
05.12.2011 20:23 #4

моточные данные тр-ра ОСМ1-1.0 ухл3-220/14

Первичная обмотка 200 вит. провод ПЭВ2-1.9 ,вторичку посчитаешь сам.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 90
Репутация: 35
25 1
0 0
 
06.12.2011 22:22 #5
Цитата:
Сообщение от yuretz6
Я делаю так:
1.Кусок провода длиной 0,5 м просовываю в окошки, чтобы получился 1 виток;
2.Подключаю к этому витку цифровой вольтметр переменного напряжения;
3.Подаю на первичку с ЛАТРа напряжение, и, регулируя, выставляю на 1-м витке
какое-нибудь целое напряжение, например, 1 вольт;
4.Измеряю напряжение на других обмотках, оно и будет равно количеству витков;
5.Как правило, напряжения на обмотках - тоже целые числа, если вольтметр точный и напряжение в сети не "гуляет".
6. Сечение проводов несложно определить и по диаметру провода, замерив его штангелем.
-------------------------
Небольшое дополнение - РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ТОЧНЕЕ если намотать 10 витков,провод любой.

А для ОСМ - 1 Квт первичка чуть более 200 витков.(встречались 189-210 витков)
диаметр не помню.

Удачи !
Оценка
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх