Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
Ресанта АСН-10000Н/1-Ц Люкс - он не электронный и не цифровой а полностью электрический (за исключением цифровых вольтметров по входу и выходу.) Электроники автоматического слежения за напряжением там попросту нет.
Преимущества надежность (нет механических деталей) высокое быстродействие (не пропустит через себя скачок напряжения) два индикатора (вход и выход) крепление на стену (экономия места) Недостатки низкая точность стабилизации (8%) ступенчатость регулировки выходного напряжения (точные электроприборы этого не любят) относительно громкое срабатывание реле (в спальню ставить нерекомендуется) Вывод, зовите на помощь соседа - электрика, электронщик не понадобится
Последний раз редактировалось Nickkolass; 22.11.2012 в 21:25.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
Посмотрите внимательно коммутацию силовых проводов входного и выходного напряжения на клеммниках. Если монтаж сделал не специалист, то напряжение может подключено "мимо" стабилизатора, естественно напряжение будет, а стабилизатор и его индикаторы не будут работать.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
Nirbana, а со стороны дорожек тоже сфотографируй. С4 - я думаю, ничего ему не будет, ставь новые резисторы и транзисторы, раз ты их уже отпаял. Ну и разбери обязательно редуктор и поменяй смазку в любом случае.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 22.11.2012 в 23:08.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 64
Репутация: 33
|
Ну значит, точно не работают цифровые вольтметры, а по какой причине нужно узнавать сначала визуально, потом тестером. Сам стабилизатор можно проверить латром. Сначала выводим на нем ровно 230 V, подключаем стабилизатор с подключенной к нему на выходе лампой накаливания 15-25 ватт, ждем ее включения. Потом плавно и медленно убираем напряжение на латре. При этом должно быть слышно поочередное переключение реле, а лампа не должна уменьшать свою яркость до (140V на выходе латра).Потом поднимаем на латре до 260 и соответственно смотрим на лампу и на на поведение стабилизатора. Латр для проверки желательно помощнее, не меньше 2 квт. Если некому ремонтировать индикаторы, поставьте стрелочные или разберите пару китайских цифровых мультиметров, достаньте оттуда платки с индикаторами и поставьте вместо штатных. Выйдет дешевле чем ремонт в мастерской.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 23.11.2012 в 00:47.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 94
Репутация: 11
|
Цитата:
Р.S. "зеленый" провод идет от выключателя температуры KSD-1SF-D, "желтый" провод от выключателя KSD-6F-D. Ресанта АСН 8000/1-эм.
Последний раз редактировалось Nirbana; 23.11.2012 в 20:06.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
|
схема ресанты
http://archive.espec.ws/section1/file24691.html |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |