HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Нагрузка которая питается от переносной портативной станции на 220 вольт

Новичок
 
Регистрация: 06.03.2024
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
06.03.2024 18:11 #1
Есть нагрузка которая питается от переносной портативной станции на 220 вольт, через электрический жгут с встроенным блоком питания, который выдает постоянное напряжение 24 вольт на нагрузку, есть необходимость замены разряженной станции на заряженную, без выключения нагрузки. Если совместить два блока питания в электрическом жгуте, у каждого свой вход 220 вольт, а выход на 24 вольта объединить у двух блоков, то возможно ли подключить вторую вилку в новую заряженную станцию, после чего отключить вилку от разряженной. Не выключиться ли нагрузка? Нужны ли какие-то доработки, чтобы оно работало так как нужно?
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
06.03.2024 20:35 #2
Если блок питания импульсный на вход достаточно поставить два диодных моста и к ним подключать станции

Цитата:
Сообщение от v1sxx
а выход на 24 вольта объединить у двух блоков,
можно , но выходы по + надо будет развязывать диодами.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 211
Репутация: 80
71 17
4 0
 
07.03.2024 12:49 #3
Можно схему реализовать с помощью реле с задержкой. При подключении новой портативной станции на 220 вольт ,реле переключит нагрузку на блок питания 24 вольта, который подключили вторым. Если будите делать схему на диодах ,как вам предложили раньше,учитывайте,что на диодах будет падение напряжения и их нагрев-всё зависит от токов,которые потребляет нагрузка.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.08.2014
Адрес: МО, Люберцы
Сообщений: 22
Репутация: 13
3 2
0 0
Отправить сообщение для Vakhtang с помощью Skype™
 
07.03.2024 14:14 #4
Такой процесс называется "горячая замена". Довольно часто используется в блоках питания серверных стоек.
Ничего сложного.
Какой ток потребляет нагрузка?
Правда не совсем понятна конструкция изделия. Если у вас станция переносная, и на выходе имеем 220В, и она заряжаемая - означает ли это, что там уже стоят АКБ, из которых вырабатывается преобразователем ~220В! а почему не +24В сразу?
Каждое преобразование это потери. Ничего не имеет КПД равное единице!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.06.2012
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
07.03.2024 14:33 #5
Зависит от схемы преобразователя. Если регулировка идет по высоковольтной стороне, то на нагрузке -у вас просто диод и емкость. При параллельном включении для второго преобразователя это будет выглядеть как холостая нагрузка - на емкости уже есть напряжение и он уйдет в режим холостого хода. Если регулировка идет по низковольтной стороне - тут зависит от умности чипа. Держите оба преобразователя включёнными по нагрузке. Даже простые киатйские импульсники прекрасно работают в такой схеме.
При одновременной подаче питания в нагрузку будет работать тот, у кого напряжение выхода больше. второй буде работать на холостую. Проверено на системе резервного питания. 2 блока питания запитаны от разных входных линий и работают на общую нагрузку. никакой коммутации не требуется.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх