0 1
 
06.04.2016 19:27 #1
Всем здравствуйте. Хочу смастерить самодельный ротационный датчик заполнения контейнера сыпучим материалом. Т. е., микродвигатель с крыльчаткой вращается, пока крыльчатку не засыпало и микродвигатель не остановился. В качестве контроля вращения микродвигателя решил использовать датчик Холла. Оптика не подойдет, т. к. она будет запыляться. Не смог понять, какой вариант датчика Холла применить лучше всего и что еще нужно примастрячить на вращающийся вал в результате выбранного варианта датчика Холла?
Возможно ли использование SS441A или подобных дешевых? Не могу понять, как их использовать.
Можно рассмотреть, как вариант, подержанного автомобильного датчика Холла.
Последний раз редактировалось niky; 06.04.2016 в 20:04.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
06.04.2016 20:07 #2
Контроль по изменению тока меня не устраивает, т. к. надежность такой концепции оставляет желать лучшего.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
06.04.2016 20:07 #3
улыбнуло... те оптика запылится, а вал двигателя от пыли не заклинит...
и на кой вообще датчики?
лампочка последовательно с ДПТ решает проблему
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
06.04.2016 20:11 #4
Движочек можно будет определить в отдельный корпус и отделить от поступления пыли типо манжетой.
Последний раз редактировалось niky; 06.04.2016 в 20:31.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
06.04.2016 20:21 #5
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
лампочка последовательно с ДПТ решает проблему
Низковольтный микродвигатель. Лампочка должна ясно и отчетливо заморгать на "всю окрестность" - ибо смотреть на нее постоянно не будет времени. Повторюсь, сигнал по изменению тока меня не устраивает. Это - косвенный контроль и надежность такой концепции оставляет желать лучшего.
Последний раз редактировалось niky; 06.04.2016 в 20:27.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
06.04.2016 20:33 #6
niky,
Подобные датчики заполнения бункера используют другой принцип измерения. Остановку двигателя"ловят" по его потребляемому току. Двигатель запитывается заведомо заниженным напряжением через токоограничивающий резистор. С него же и снимается сигнал об остановке двигателя.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
06.04.2016 20:38 #7
Цитата:
Сообщение от lllll
niky,
Подобные датчики заполнения бункера используют другой принцип измерения. Остановку двигателя"ловят" по его потребляемому току. Двигатель запитывается заведомо заниженным напряжением через токоограничивающий резистор. С него же и снимается сигнал об остановке двигателя.
:-) Не буду повторяться о контроле по току. Давайте уже по теме, по конкретному вопросу. :-)
Мне нужен бОльший коэффициент надежности. Т. е., не косвенный принцип измерения, а фактический.
Последний раз редактировалось niky; 06.04.2016 в 20:44.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
06.04.2016 20:43 #8
при остановке/увеличении нагрузки на ДПТ увеличивается ток , если с ним ничего не делать ДПТ умрет... в промышленных датчиках проблема решена хитрой предохранительной муфтой которая при срабатывании перемешает язычок нажимающий микропереключатели , у вас уже эта муфта есть?

для SS441A нужен усилитель/компаратор
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
06.04.2016 20:46 #9
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
при остановке/увеличении нагрузки на ДПТ увеличивается ток , если с ним ничего не делать ДПТ умрет... в промышленных датчиках проблема решена хитрой предохранительной муфтой которая при срабатывании перемешает язычок нажимающий микропереключатели , у вас уже эта муфта есть?

для SS441A нужен усилитель/компаратор
Не умрет. Проверено практикой. МИКРОДВИГАТЕЛЬ. Порядка несколько Ватт.
Давайте, все-таки про датчики Холла поговорим. :-)

Чем усилить сигнал и сравнить его - проблема другая, разрешимая для меня. Для меня сейчас проблема - какой датчик Холла применить и как, понять не могу.
Последний раз редактировалось niky; 06.04.2016 в 21:35.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
06.04.2016 21:16 #10
Цитата:
Сообщение от niky
:-) Не буду повторяться о контроле по току. Давайте уже по теме, по конкретному вопросу. :-)
Мне нужен бОльший коэффициент надежности. Т. е., не косвенный принцип измерения, а фактический.
В таком случае исключаются такие неисправности, как "обрыв" электрической цепи, неисправность механики и др.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 6
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх