HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Блок питания Ferroli DOMIproject F24

Страница 2 из 7
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
06.12.2015 17:45 #11
Это не секрет-берётся любой адаптер сетевой на 24В,от 0.5-1А,вытаскиваем его,сетевой вход распаиваем после предохранителей,выход постоянки на конденсатор вторички штатного выпрямителя(470мкФ*35В).Платк� � аккуратно приклеиваем"китайскими соплями" в удобном месте(чтобы верхняя крышка закрылась)..,либо,если адаптер велик,или используется сетевой трансф,выводим сетевые и выходные проводки в удобное место.Капризная микра 210-на некоторых котлах улетает по 2-3 раза в год(иногда прихватывая имп.тр-р и обвязку),несмотря на сетевой стаб,поэтому и приходится идти на ухищрения.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
9 33
3 5
 
06.12.2015 18:56 #12
Цитата:
Сообщение от alexzand
Капризная микра 210-на некоторых котлах улетает по 2-3 раза в год(иногда прихватывая имп.тр-р и обвязку),несмотря на сетевой стаб,поэтому и приходится идти на ухищрения.
Ви совершенно правы, говорить клиенту на се голоднейший день покупай плату за 120-150 $ - просто язык не поворачивается, да еще если он ели стяг ся на эконом котел ради экономии газа и своего бюджета.

Я приблизительно тоже так делаю, только у меня получается выносное в отдельном корпусе.
Схему беру с отработавшей свой срок экономки (если это сгорела сама лампа).
Особенно с мощных ламп где стоят 13003-13005, там на дросселе имеется место для намотки вторички. Доматываю (до полной домотки окна на выходе с диодом 1n4148 и конденсатором 220х35V получается 23-25V), а другой конец первички соединяю в цепь - выбросив цепь самой пампы. Корпусом служит верхушка с лампы. Или оставляю штатный фильтр диоды высоковольтный конденсатор и трансформатор если он живой. Все остальное убираю.

S.P.

Если будет нужна схема моего монстра выложу.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 133
Репутация: 18
8 57
0 0
 
14.12.2015 14:01 #13
Добрый день. Блок питания котла Ferroli с FSD210-визуально все целое, при проверке объвязки тоже все целое, имп.трансформатор не оборван - на выходе нет питания, заменил FSD210 - ситуация таже. При проверке напряжения поставил щупы на 5-ю и 7-ю ноги - 271В. и через 2 сек. плата ожила, выходные напряжения- 4.72в, 12.5в, 23.4в. Сеть выключил и снова включил - обратно все тихо, поставил щупы на 5-ю и 7-ю ноги - плата ожила. Нужна помощь, (искать качественный шим, или есть еще варианты).
Последний раз редактировалось Alecsander; 14.12.2015 в 14:40.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
14.12.2015 14:24 #14
искать качественный шим,
В безвыходном случае поставить между 5 и 8 резистор несколько мегаОм. собрав его из последовательно включённых 4-5 штук или один высоковольтный. Такое включение резисторов необходимо во избежании пробоя.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 133
Репутация: 18
8 57
0 0
 
14.12.2015 14:42 #15
Там я выправил на 5-ю и 7-ю ноги. Покупал три микры, две остальные поставил вообще не реагируют ни при каких вариантах.
Последний раз редактировалось Alecsander; 14.12.2015 в 15:14.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
14.12.2015 15:28 #16
Alecsander
Вот по какой причине нельзя лечиться по справочникам. Можно дать дуба от опечатки....
В вашем случае нет большой разницы 7 или 8 питание запуска будет поступать напрямую или через обмотку тр-ра.
Через доп. резистор заряжается конденсатор с Vcc, происходит запуск микросхемы
и в дальнейшем питание будет обеспечивать обмотка тр-ра. Резистор всё же лучше установить 5 и 8. Параллельно конденсатору (5- общ) надо установить стабилитрон вольт на 15-18. Это предотвратить его пробой.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
511 208
28 2
 
15.12.2015 10:38 #17
Цитата:
Сообщение от Alecsander
Добрый день. Блок питания котла Ferroli с FSD210-визуально все целое, при проверке объвязки тоже все целое, имп.трансформатор не оборван - на выходе нет питания, заменил FSD210 - ситуация таже. При проверке напряжения поставил щупы на 5-ю и 7-ю ноги - 271В. и через 2 сек. плата ожила, выходные напряжения- 4.72в, 12.5в, 23.4в. Сеть выключил и снова включил - обратно все тихо, поставил щупы на 5-ю и 7-ю ноги - плата ожила. Нужна помощь, (искать качественный шим, или есть еще варианты).
Ты через прибор подал положительное напряжение на питание микросхемы через 2 сек конденсатор от 5 ноги зарядился и запустил ШИМ ... ищи ... почему он сам не заряжается ? Мож обрыв резистора , мож непропай ...
Причём тут ШИМ искать , если он у тя работает , судя по напряжениям в штатном режиме , только первоначального старта нет ...
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,556
Репутация: 495
511 208
28 2
 
15.12.2015 10:58 #18
Примерно как я и думал ...

http://monitor.net.ru/forum/honeywel...fo-420220.html

Проверь в этом месте всё : резисторы , транзистор , стабилитрон , конденсатор ... ... похоже типовуха при нестандартном входном сетевом напряжении ...
Изображения
Тип файла: jpg эврика!.jpg (53.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 210 Я РИСОВАЛ.jpg (200.5 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 133
Репутация: 18
8 57
0 0
 
15.12.2015 21:48 #19
"Покупал три микры, две остальные поставил вообще не реагируют ни при каких вариантах". Сегодня принесли шим который покупали приблизительно года три назад, установил и все заработало. Думаю проблема решена.Всем спасибо за помощь.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 35
Репутация: 16
9 33
3 5
 
18.12.2015 19:49 #20
Цитата:
Сообщение от Alecsander
Сегодня принесли шим который покупали приблизительно года три назад, установил и все заработало. Думаю проблема решена.Всем спасибо за помощь.
У меня давно сложилось мнение, что микруха этой серии гим....

1. Лично я проводил эксперимент при запущенном (рабопающем) БП отсоединял обмотку от 5 ноги - БП продолжал работать, но только подымалось напряжение на выходе.
2. При отсоединенной обмотке от 5 ноги и повторном ВКЛЮЧЕНИИ некоторые шимы запускались сами.
3. Вот почему я и создал ветку по поводу работы и включения этого шима.
4. Этот шим и ТПИ если бы были дешевле то х... с ними, а то чуть что с шима башню сносит, а ТПИ в КЗ или обрыв.
Я на шим наклеиваю маленький радиатор - немного помагает.
Но в большинстве случаев ( выход из строя штатного БП) использую другой (отдельный) БП или выносной.
Так дешевле и меньше хлопот.
Последний раз редактировалось ldv-9; 18.12.2015 в 20:30.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 7
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.