УПС поступил в ремонт с мертвым аккумулятором.
Ставим новый аккумулятор, включаем в розетку ....... аккумулятор не заряжается. Оказывается, это ... норма !!! Исследовал всю плату, нигде ничего плохого не нашел. Должно работать, а не работает. Качаем инструкцию, она совмещенная, на модели 600a и 600ap. Кроме портов для связи с компом у 600ap, есть и еще одна особенность. 600ap заряжает аккумулятор сразу после подключения к сети, а 600а - нет !!! На это намекает фраза из инструкции: "Кроме того, в моделях BNT-xxxAP зарядка батареи начинается сразу после подключения к сети" . Но как же зарядить батарею на 600a ? Для этого надо ... включить бесперебойник кнопкой !!! Все ранее попадавшиеся мне УПСы заряжали аккумулятор, как только их подключали к сети, а этот ... ну и дерьмо !!! Нашел на работе точно такой же аппарат, исправный, и он ведет себя так же. Вот так ... |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |