Новичок
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Работаю электромонтером в Электросети помимо работы занимаюсь монтажом Эл. проводки
Сегодня столкнулся с точечными светодиодными светильниками вернее работаю уже с ними некоторое время но до этого такого небыло, подключили светильники вот такие Светодиодная лампа GU10 4W Gauss 14 штук + Светильник HS-2080 (SL/7-LED) SC хром мультиподсветка (MR16) Электростандарт 14 штук. Других нет пока поэкспериментировать может это из за модели такой?! Все это подключено через пульт двумя разными группами, провод использовался ВВГнГ 3х1,5 так вот когда все включено то все нормально а вот когда по отдельности то от наведенного напряжения горит чуть-ли не в полный накал то одна линия то другая, пришлось на конечной лампе ставить обычную накаливания 75W что-бы убрать наведенное напряжение но она там горит греется и придет время когда она перегорит а доступ к ней не такой простой, да и это не правильно ведь основная задача снизить энергопотребление её пришлось спрятать под гипсокартон. Может кто сталкивался с подобным хотелось бы узнать как вы решали это? Лампу поставил пока 75W на днях буду пробовать по меньше ставить так как другой под рукой небыло просто. На экранированный провод уже нет возможности заменить понятно что надо отделить группы разными проводами и разнести их но это таким путем не исправить уже,ремонт закончен на провод деньги истрачены и заказчик категорически отказывается от этого варианта! Спасибо всем! |
||
Оценка
|
Эксперт
|
Если горит лампа накаливания 75 ватт, то какая это наводка? Или что то напутано в проводах,или изоляция, или виноват дистанционный выключатель. ИХМО.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Лампа горит только когда включена эта цепь!
а когда отключена эта цепь то лампа накаливания не горит и светодиоды тоже не горят но стоит убрать лампу накаливания то светодиоды начинают разгоратся и за пару минут достигают почти полного накала! Даже когда убираешь все димеры, дистанционки то есть на прямую то все равно результат один и тот же без лапы накаливания на конечном светильники светодиоды начинают разгораться. Изоляция проверенна мегомметром она 100% целая. Думаю что для двух контурных светодиодов только один вариант подключения это к каждой лампе свой провод питания.
Последний раз редактировалось mdv13; 08.12.2012 в 19:04.
|
||
Оценка
|
Эксперт
|
Я думаю, что у Вас всё же где-то косяк в подключении. Ну не должны они так работать, тем более постепенно разгораясь. Что Вы имели в ввиду "двух контурные светодиоды"? Как вариант, попробуйте вместо лампы накаливания поставить конденсатор, начиная от 1мкФ на 500В и больше. (он уж точно не сгорит, во всяком случае, несколько лет)
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Допустим что есть ошибка в схеме но схема собрана шлейфом если один светильник не горит то после подключения второго лампы загораются был заменен этот участок тоже думал что все из за провода!
вчера что бы не париться на потолке схема была перенесена и собрана на полу чудо не произошло да и не могло произойти все тоже самое помогла лампа на 60W меньше к сожалению нить горит еле еле. двуконтурные это значит что 1) контур основное освещение это светодиодные лампочки GU10 4W Gauss. 2) контур это подсветка в корпусах в каждом по четыре светодиода подключенных через свой блок в котором задается интервал между свечением каждого диода ну вот и получается что какой бы контур не был подключен то в другом было наведенное напряжение и каждый контур загорается с другим ток не сразу а по мере насыщения жаль конечно но я не могу это снять на видео, может на этой неделе возьму экранированные провода и в качестве эксперимента отделю одну группу. понимаю ваше подозрение на счет не правильной сборке схемы но ошибки точно нет так как я сам несколько раз все проверял и перепроверял прежде чем отписаться, на счет кондера под рукой был на 400v 0,05µF ну так как он очень малой емкости то при свечении когда его подключаешь происходит небольшой скачек чуть тускнеют лампы, а когда кондер зарядится то все встает на свои места так что если увеличить емкость то это не надолго отодвинет время свечения да и к тому же когда эта линия будет под напряжением кондер зарядится а после выключения будет как аккумулятор светить так что с кондерами думаю не получится, думаю если сегодня попаду туда то попробую с диодами поэкспериментировать может через них получится развязать как то. Буду побывать так что если получится отпишусь. А так мне это понравилось что светодиоды загораются от наведенного напряжения так как это можно использовать на вводной кабель вдоль него протянуть провод и например использовать для уличной подсветки но это еще моя теория а как на практике точно не знаю.
Последний раз редактировалось mdv13; 09.12.2012 в 17:31.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Норильск
Сообщений: 75
Репутация: 28
|
Я тоже делаю электромонтаж(сейчас в ГЦК Норильска делаю аварийное освещение на СД светильниках).
не стоит грешить на наведенку. если провода в порядке,скорее всего проблема в расключке на пульте.
Последний раз редактировалось VAD44; 16.12.2012 в 16:31.
|
||
Оценка
|