Новичок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 64
Репутация: 37
|
Цитата:
Попробовал родить под эту задачу схему (во вложении), но сразу понял, что она в таком виде работать не будет. В момент замыкания тумблера "Вкл." должен открыться полевик. Он открывается, когда на резисторе R2 будет достаточное напряжение. А откуда ему взяться, если оптрон ещё не включился, так как полевик не открылся. В этот момент между R2 и затвором полевика будет разрыв, и полевик не откроется. Вроде так.
Последний раз редактировалось uepapx; 22.02.2015 в 17:55.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,348
Репутация: 887
|
Исполнительные элементы оптронов надо включить между затвором транзистора и катодом стабилитрона и зашунтировать его конденсатором. Тогда при включении на время зарядки конденсатора на затвор поступит минус, откроется транзистор, загорится диод оптрона, исполнительный элемент оптрона соединит затвор и катод стабилитрона. Если напряжение батареи низкое, то на катоде стабилитрона будет плюс как на затворе и истоке и транзистор закроется.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 93
Репутация: 25
|
Полностью согласен. Реле это самый ненадежный элемент и в свое время Я их много повыкидывал.
Последний раз редактировалось kslabs; 23.02.2015 в 16:10.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 93
Репутация: 25
|
Цитата:
А, не могли бы Вы объяснить логику работы схемы с оптронами от начала до конца. Ведь если при пониженном гаснут, то как включить нагрузку с погашенными оптронами? И куда включать оптроны, чтобы они разрывали цепь нагрузки другой схемы защиты. По идее, чтобы они выполняли функцию отключения второй нагрузки, их нужно ставить в цепь стока полевиков, вырубающих свою нагрузку?
Попробовал родить под эту задачу схему (во вложении), но сразу понял, что она в таком виде работать не будет. В момент замыкания тумблера "Вкл." должен открыться полевик. Он открывается, когда на резисторе R2 будет достаточное напряжение. А откуда ему взяться, если оптрон ещё не включился, так как полевик не открылся. В этот момент между R2 и затвором полевика будет разрыв, и полевик не откроется. Вроде так. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 93
Репутация: 25
|
Цитата:
Тогда вопрос остался открытым: Как добиться того, чтобы при срабатывании одной защиты (по одному аккумулятору) отключались оба аккумулятора, то есть чтобы нагрузка отключалась полностью?
Наверное, вновь придётся вернуться к оптронам. Только как проследить логику работы. Ведь после отключения аккумуляторов и оптроны выключатся. Если светодиод оптрона включить в разрыв между соединением резисторов R5,R8 и базой транзистора. И больше никаких деталей не надо. Анод светодиода оптрона естественно к точке соединения резисторов. При этом можно увеличить резистор R8 с 18 кОм на 100 кОм. Тогда посчитав, старая схема по 2 выводу потребляла около 100 мкА, а новая схема будет потреблять примерно 63 мкА. Что бы точно посчитать нужен конкретный тип транзистора. Но в принципе результирующий ток уменьшится или в самом плохом случае (если усиление транзистора мало и прийдется подбирать резистор R5) останется таким же. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 93
Репутация: 25
|
Цитата:
Я не думаю, что поляризованное реле с двумя стабильными положениями будет много кушать. Ему для срабатывания достаточен малый импульс, только для переброски контактов, а дальше оно стоит обесточенное.
Миллион срабатываний - это более ста лет работы. Размеры: 14х5,6х9,8мм, вес - граммы. Например, реле поляризованное TN2 (см. вкладку). Легко спасает кнопка "пуск" (без фиксации), которая при нажатии перебрасывает контакты в рабочее положение. Цена - копеечная. Для кнопки и индикации понадобится дополнительная панель управления и ещё много чего надо будет. Например нужен инженер, который будет вовремя нажимать на эту кнопку, как зажгется индикация о срабатывании защиты. Этому инженеру надо будет платить зарплату. Продолжать?
Последний раз редактировалось kslabs; 23.02.2015 в 16:32.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 64
Репутация: 37
|
Цитата:
Исполнительные элементы оптронов надо включить между затвором транзистора и катодом стабилитрона и зашунтировать его конденсатором. Тогда при включении на время зарядки конденсатора на затвор поступит минус, откроется транзистор, загорится диод оптрона, исполнительный элемент оптрона соединит затвор и катод стабилитрона. Если напряжение батареи низкое, то на катоде стабилитрона будет плюс как на затворе и истоке и транзистор закроется.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 64
Репутация: 37
|
Я не говорил, что мне не нравятся оптроны. Я спрашивал, как их включить?
У оптрона 2 диода светодиод и фотодиод или исполнительный элемент. Уточните, пожалуйста, может в то место, что Вы указали, нужно ставить не светодиод, а исполнительный элемент оптрона? И куда тогда ставить остальную часть оптрона? |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 64
Репутация: 37
|
Цитата:
А ещё понадобится индикация надо ли нажимать на кнопку "пуск" (без фиксации) или не надо.
Для кнопки и индикации понадобится дополнительная панель управления и ещё много чего надо будет. Например нужен инженер, который будет вовремя нажимать на эту кнопку, как зажгется индикация о срабатывании защиты. Этому инженеру надо будет платить зарплату. Продолжать? |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |