Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА

Проблема падения напряжения при пуске холодильника

Страница 27 из 29
Новичок
 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 51
Репутация: 16
6 0
0 0
 
24.07.2019 08:46 #261
Там либо проводник из нихрома, либо нагрузка где-то в скрытой части проводки.
У меня в МКД есть самый верхний технический этаж. Иногда туда пробираются маргиналы, снимают эл.выключатель и подключают к проводам зарядку для сотового телефона. Для зарядки телефона энергии хватает. А для холодильника при таких условиях вряд ли.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Севастополь
Сообщений: 48
Репутация: 29
19 20
0 1
 
24.07.2019 08:51 #262
Цитата: Докладываю - напруга без нагрузки - 232 в, с нагрузкой 200 ватт(лампа накаливания) - 186 в. Но вот при пробе с утюгом 1000 ватт беда - 110 вольт ровно...
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос. Сеть у Вас слабая (большое внутреннее сопротивление). Дальше ничего не получится. С такой сети большого тока не вытянешь. Считаю вопрос, т.е. тему, закрытым. Всем удачи!
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
24.07.2019 09:07 #263
Цитата:
Сообщение от vishz
Если в сети не будет напряжения хотя бы полчаса,
Это не автономное питание и если нет напряжения сети, какой смысл держать его включенным (своим писком достанет). Когда пропадает электричество, через определенное время УПС отключает нагрузку и сам отключается, при появление заряжает АКБ, а чтобы заработал нужно включить.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
24.07.2019 09:22 #264
Цитата:
Сообщение от armada
Докладываю - напруга без нагрузки - 232 в, с нагрузкой 200 ватт(лампа накаливания) - 186 в. Но вот при пробе с утюгом 1000 ватт беда - 110 вольт ровно..
Ваша и k77 проблема, к сожалению, в том, что Вы плохо понимаете, какие электрические параметры Вам нужны.
Вам должно быть понятно, что 200-ваттная лампа при напряжении 186 вольт имеет мощность вовсе не 200 ватт, а 1-киловаттный утюг при напряжении 110 вольт имеет мощность всего 250 ватт (мощность пропорциональна квадрату напряжения) и потребляет ток всего около 2 ампер.

Для запуска компрессора холодильника нужно всего-то, обеспечить номинальную силу тока 4-5 ампер через две, включенные параллельно, обмотки двигателя в течение 2 секунд. Эта сила тока на пкскозащитном реле написана - не работает это реле при низком напряжении - его незапуск предусмотрен разработчиком холодильника, чтоб компрессор не сгорел при остановленном роторе.

Из Вашей проводки, как следует из Вашего опыта с утюгом, Вы нужную силу тока "добыть" не можете - слабовата она для надежной работы холодильника.
Цитата:
Сообщение от Цигун
давай так : раз напругу сажает вдвое ... значит и сечение твоё вдвое меньше , а значит 1,9 ампера твоя проводка может номиналом тянуть
- Совершенно верно!
Цитата:
Сообщение от vishz
Максимальная мощность, которую можно получить из этой линии - 232 ВА.
И это тоже верно.
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
24.07.2019 09:35 #265
Цитата:
Сообщение от Basilio_Cat
Сеть у Вас слабая
Об этом все знают и говорят с самого начала. На других форумах давно бы закрыли тему из-за недостаточности данных. Мы до сих пор не знаем состояние сети до этого провода... "все рабочее и исправное", почему не хочет менять плохую проводку... "вам это не интересно будет" и т.д. Имеющиеся данные постоянно корректируются. Как можно решить задачу не выполняя действия по порядку, а начать с конца?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,341
Репутация: 884
849 124
9 5
 
24.07.2019 09:41 #266
Цитата:
Сообщение от k77
Это не автономное питание и если нет напряжения сети, какой смысл держать его включенным (своим писком достанет). Когда пропадает электричество, через определенное время УПС отключает нагрузку и сам отключается, при появление заряжает АКБ, а чтобы заработал нужно включить.
А кто его будет включать? Холодильник, как правило, включается на круглосуточный режим.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
24.07.2019 10:33 #267
Цитата:
Сообщение от vishz
А кто его будет включать? Холодильник, как правило, включается на круглосуточный режим.
Как-то тут уже предлагали обмотки транса переключать в ручную в нужный момент, это Вас не возмутило однако! Контроллер, ПК, ЦУП... нанять человека-выключателя! Когда-то был у меня УПС с механической кнопкой включения.
Последний раз редактировалось k77; 24.07.2019 в 10:40.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 229
Репутация: 16
11 3
8 0
 
24.07.2019 10:46 #268
Цитата:
Сообщение от Сашун
Сообщение от vishz
Максимальная мощность, которую можно получить из этой линии - 232 ВА.
И это тоже верно.
__________________
С уважением, А.Малышев
Вот спецы пишут, что 232 ватта (или вольт-ампера) из моих проводов можно получить, холодильник то на 150 ватт... Если бы гипотетически предположить, что проблема запуска как-то решилась (или найду абсорбционный такой же или меньше мощности), то холодильник значит работал бы нормально?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
24.07.2019 10:46 #269
Цитата:
Сообщение от Сашун
k77 проблема, к сожалению, в том, что Вы плохо понимаете, какие электрические параметры Вам нужны.
А вы понимаете почему у ТС не запускается, а у меня в два раза худших условиях нормально работает? Моя цель была не параметры вычислять и узнавать сколько ватт будет потреблять лампа при 186 вольтах, а узнать что там за проводка у ТС, так как одни недомолвки и непонятки. Может и из-за реле, но ТС наотрез отказывается выполнять наши советы. Что остается делать, гадать или имитировать ситуацию как у ТС. И как оказывается, у него все намного хуже чем он заявляет, если сравнить с моей моделью, получается менее 0,5мм.кв. Вот если любите циферками оперировать, то вычислите сечение провода ТС, хотя-бы по имеющимся (на данный момент) данным.
Цитата:
Сообщение от Сашун
Вы нужную силу тока "добыть" не можете - слабовата она для надежной работы холодильника.
Проснулись... об этом начал говорить Цигун еще в начале.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
24.07.2019 10:48 #270
Цитата:
Сообщение от armada
холодильник то на 150 ватт...
А при запуске сколько потребует?
Оценка
Ответ
Страница 27 из 29
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх