В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт, стабилизатор на 1000 ватт не помог, у него нижний порог 140 вольт. Что можно придумать для организации запуска? Есть автоинвертер на 300 ватт (с 12в на 220в), есть автоаккумулятор 12в, есть энное кол-во конденсаторов советских бумажных... Как бы добавить импульс в момент пуска, всего то надо на 1-2 секунды...
P.S. Переделать проводку не советуйте, некоторые причины не позволяют.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,623
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
15.07.2019 22:39 #2
Моторчик, раскручивающий генератор переменного тока. Раскрутив генератор, моторчик можно вообще выключить, а пуск обеспечить за счет энергии, запасенной во вращающемся роторе генератора ...
Оценка
Новичок
 
Аватар для aalex_641
 
Регистрация: 17.03.2018
Адрес: Курган РОССИЯ
Сообщений: 1,079
Репутация: 16
64 24
35 8
 
15.07.2019 23:30 #3
Цитата:
Сообщение от kovigor
Моторчик, раскручивающий генератор переменного тока. Раскрутив генератор, моторчик можно вообще выключить, а пуск обеспечить за счет энергии, запасенной во вращающемся роторе генератора ...
Ну или забрать у гари потера волшебную палочку , что в тайной комнате около филасовского камня !!! И положить её рядом с холодильником !! Вроде этот случай более реален !!!
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Томск
Сообщений: 822
Репутация: 243
228 141
5 3
 
16.07.2019 04:23 #4
Проводку проверить, протяжку контактов сделать. Запитать от автоинвертора...
Оценка
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 13.02.2019
Сообщений: 757
Репутация: -30
65 83
81 0
 
16.07.2019 07:03 #5
Цитата:
Сообщение от armada
В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт, стабилизатор на 1000 ватт не помог, у него нижний порог 140 вольт. Что можно придумать для организации запуска? Есть автоинвертер на 300 ватт (с 12в на 220в), есть автоаккумулятор 12в, есть энное кол-во конденсаторов советских бумажных... Как бы добавить импульс в момент пуска, всего то надо на 1-2 секунды...
P.S. Переделать проводку не советуйте, некоторые причины не позволяют.
НИХРЕНА ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТЕ НЕ ПОМОЖЕТ ...

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ПРОВОДКУ ... ПРОТЯНИ ПЕРЕНОСКУ БОЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ ... ПРОВОД НОНЕ НЕ МЕДНЫЙ ... ВОТ ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРОВОДА И САЖАЮТ НАПРУГУ ...

... И ЗАКАНЧИВАЙ ТУТ КЛУБ РЕБУСОВ ... ПАРЬ МОЗГИ В ДРУГОМ МЕСТЕ ... !!!
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
16.07.2019 09:46 #6
Цитата:
Сообщение от armada
В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт, стабилизатор на 1000 ватт не помог, у него нижний порог 140 вольт. Что можно придумать для организации запуска? Есть автоинвертер на 300 ватт (с 12в на 220в), есть автоаккумулятор 12в, есть энное кол-во конденсаторов советских бумажных... Как бы добавить импульс в момент пуска, всего то надо на 1-2 секунды...
P.S. Переделать проводку не советуйте, некоторые причины не позволяют.
Это в источнике напряжение падает. Проводку не надо переделывать, 150 Вт небольшая мощность для сечения 1.5 мм2. Скрутки, если есть проверьте.
Можно в принципе подогрев картера компрессора попробовать-облегает условия запуска.
__________________
Ad gloriam
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,047
Репутация: 880
1,420 141
541 266
 
16.07.2019 09:52 #7
Если до подключения сеть херовая - что ты не делай - до задницы ... от подстанции тяни провода ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 229
Репутация: 16
11 3
8 0
 
16.07.2019 19:02 #8
Но инвертор на 300 ватт, ему в момент запуска надо около 900 ватт, я думал может как-то дополнительно его подключать в момент запуска...
Оценка
Новичок
 
Аватар для Iroha
 
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
46 23
7 0
 
16.07.2019 19:36 #9
Я бы сначала по питанию прошелся на предмет скруток и незатянутых соединений особенно медь/алюминий. Инвертор в параллель сети соединить так просто не получится. В принципе можно сгородить для пробы нечто вроде диодного моста с большим конденсатором.
.............
если компрессор сразу не запустился, то потом он уже не включиться и будет стоять пока тепловик не отработает и обмотка не остынет.
Повторно включать можно через 3... 5 мин, чтобы давление фреона выровнялось. иначе тоже не включится. Кабель для компрессора считают на 2% падения напряжения.
__________________
Ad gloriam
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,623
Репутация: 1070
1,216 82
480 0
 
16.07.2019 20:05 #10
Тогда запускать от небольшой бензиновой или дизельной электростанции. Они маленькие и недорогие. А после падения тока в линии питания до приемлемого уровня контактором (например) переключать холодильник на питание от сети ...
Оценка
Ответ
Страница 1 из 29
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх