ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Подключение к сети сварочного полуавтомата

Новичок
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
24.05.2012 21:25 #1
Доброе время суток всем.
Купил себе полуавтомат,вот его зарактеристики:220 вольт; номинальный входной ток 51 ампер. Хочу варить в гараже, но я понимаю что щитавую нужно переделовать, так вот у меня следующие вопросы:
1) какой счётчик поставить?
2) какой автомат?
3) какая розетка нужна?
4) Какого сечения делать провод от счётчика к автомату, а дальше к розетки?
заранее спасибо!
Оценка
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
24.05.2012 21:45 #2
Счётчик, автомат, розетка, провода - всё минимум на 75 ампер. Но первочередная задача определить - расщитан ли ввод эл. энергии в гараж на такую мощность. Подводка должна быть сечениемне меньше 8-10 кв.мм. (минимум диаметром 4мм).
При слабой проводке варить буде очень сложно из-за просадки сети. А можно и спалить всю проводку по гаражам.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
24.05.2012 22:11 #3
Знать бы марку аппарата.
Промышленные однофазные полуавтоматы по мощности имеют потолок около 4 кВт.
Мощнее делают трехфазные.
Потому сеть минимум 25А, но больше 32-40 нет смысла наращивать.
А на счет проводки - абсолютно справедливо. Проверить, а лучше со штатным электриком.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
24.05.2012 22:35 #4
сварочник у мня Eland mig-250(это инверторный).
Ещё добавлю выходной ток 40-250 ампер.
Но варить я думаю металл макс в 3-4 мм.
Какой точно диаметр я не помню, но я предпологаю 4 мм. в сечении может и не быть!
и ещё один вопрос:
Как правильно и к чему заземлить корпус полуавтомата?
Последний раз редактировалось mitkovich; 24.05.2012 в 23:04.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
25.05.2012 23:51 #5
Напряжение на дуге бывает от16 до 22-24В - это при нормальных условиях сварки, поэтому можно принять средним 20В, чтобы считать легче было.
Ток зависит не от толщины свариваемого металла, а от калибра сварочного электрода.
В данном случае проволоки. Если пользоваться проволокой 0.8 -ток устроит до 150-160А, если 1.0 - примерно до180-200 и т.д. При чем для достижения максимального тока придется значительно повышать скорость подачи проволоки, варить на высокой подаче достаточно сложно.
Выше 200А грузить аппарат не рекомендую - жить будет дольше.
Возвращаюсь к подсчетам - 20В да 200А - это 4кВт.
Для заземления надо соорудить контур. Забить в землю два-три штыря длиной 2.5м подальше друг от друга. Материал штырей - любой прокат кроме арматуры. Связать штыри проваром полосой, проволокой... Заземление готово. Да! Приварить к получившемуся контуру болт и прикрутить к нему медную косичку сечением 4-6мм2, второй конец к аппарату.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 104
Репутация: 27
15 9
0 0
 
26.05.2012 21:34 #6
А почему нельзя использовать арматуру в качестве заземления?
Я собирал и сдавал эл. вводные щиты и заземлял их контурами из арматуры. Все прошли проверку на соответствие сопротивления контура заземления нормам. Все были приняты в эксплуатацию. Измерения проводил энергонадзор. Никаких вопросов по поводу использования арматуры не возникало
Использовал по 3 штыря длинной 2,5-3м. и диаметром 12-15мм. Обваривал их железной полосой.
Счётчик можно использовать (10-40А), автомат 40А.(диф. автомат) Провод ВВГ 3Х4,0, розетку с заземлением помощнее с керамикой.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Украина, Житомир
Сообщений: 233
Репутация: 52
42 77
0 0
 
26.05.2012 21:49 #7
Арматура по технологии изготовления предназначена для нахождения во влажной среде (Бетон), ее поверхность покрыта окисной антикоррозийной пленкой (при обжиге). Ее делают такой, чтобы не ржавела в глубину. Поэтому запрещается применять в качестве штырей, а соединение между штырями иногда пропускают. Вам попалась свежая арматура во влажной земле.
Наша охрана труда ни за что не пропустила бы.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 104
Репутация: 27
15 9
0 0
 
26.05.2012 23:33 #8
У нас проблем с этим нет.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх