На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE

"Доработка" светодиодных светильников

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
04.08.2017 15:45 #1
Начальство поставило везде светодиодные светильники 36вт, а в них через 2-3 недели стали выходить из строя ЭПРА. Посмотрел характеристики ЭПРА - output 350mA 65-105V, а на у него на выходе 96вольт т.е. почти на максимуме работает. Схема светильника такая - 4 ленты соединены последовательно и посоединены к ЭПРА т.е. на каждой ленте гасится по 24 вольта. Лента состоит из 7 последовательных групп по 4 параллельных smd-светодиода в каждой группе. Я думаю, если выщелкнуть светодиоды как на фото, то нагрузка на ЭПРА снизиться на 25% - до 72вольт. И ЭПРА будет работать долго и счастливо. Ваше мнение?
Изображения
Тип файла: jpg светодиод светил2.jpg (74.6 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
242 655
6 139
 
04.08.2017 16:37 #2
В другом месте ответили.... Ждем информации....
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,798
Репутация: 776
775 253
46 1
 
04.08.2017 16:42 #3
griha09, если уберёте диоды, то снизится световая отдача. Вы посчитайте...
Средний ток через одиночный светодиод, как правило не превышает 20 мА. У Вас четыре параллельных цепочки по 28 последовательно соединённых диодов. При этом на одном диоде падает примерно 3,4 В (96/28=3,43), а это многовато. Суммарный ток четырёх цепочек составит 80 мА (при номе 20 мА на диод), что соответствует потребляемой мощности 7,68 Вт (96*0,08). Даже если суммарный ток составит 120 мА, мощность потребляемая от драйвера не превысит 12 Вт. Другими словами, мощности драйвера с лихвой должно хватать. Тем не менее, он сгорает.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Причина чаще всего оказывалась в самом драйвере. Корпус его, как правило залит компаундом и приклеен на двусторонний скотч. В результате совершенно нет условий для его охлаждения. Несколько раз попадались не залитые блоки, но и в этом случае, регулирующий транзистор был приклеен к радиатору на термоклей (глюкан).
Впечатление такое, что производитель сделал всё возможное, чтобы светильник едва отработал месячный срок.
Выход - обеспечить надёжное отведение тепла от радиатора драйвера. Я прижимал его хомутом к корпусу светильника через термопасту КТ8.
И на последок, если в драйвере регулирующий элемент приклеен, то даже эта мера не спасает.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
04.08.2017 21:36 #4
Цитата:
Сообщение от САТИР
griha09, если уберёте диоды, то снизится световая отдача.
При этом на одном диоде падает примерно 3,4 В (96/28=3,43), а это многовато. Суммарный ток четырёх цепочек составит 80 мА (при номе 20 мА на диод), что соответствует потребляемой мощности 7,68 Вт (96*0,08). Даже если суммарный ток составит 120 мА, мощность потребляемая от драйвера не превысит 12 Вт. Другими словами, мощности драйвера с лихвой должно хватать. Тем не менее, он сгорает.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Причина чаще всего оказывалась в самом драйвере. Корпус его, как правило залит компаундом и приклеен на двусторонний скотч. В результате совершенно нет условий для его охлаждения. Несколько раз попадались не залитые блоки, но и в этом случае, регулирующий транзистор был приклеен к радиатору на термоклей (глюкан).
Впечатление такое, что производитель сделал всё возможное, чтобы светильник едва отработал месячный срок.
Выход - обеспечить надёжное отведение тепла от радиатора драйвера. Я прижимал его хомутом к корпусу светильника через термопасту КТ8.
И на последок, если в драйвере регулирующий элемент приклеен, то даже эта мера не спасает.
Плевать на световую отдачу
Вы невнимательно читаете - 28 светодиодов на одной ленте, 4 ленты соединены последовательно и 96 вольт на 4 лентах, а это 112 светодиодов. И получается 96/112=0,857вольт на одном светодиоде. Я вообще думаю там по другому надо считать. Там получается 7*4=28 групп по 4 параллельных smd-светодиода в каждой группе. А-а-а, вот оно что Михалыч, и на каждую группу падает 96/28=3,43вольта. Как все запутано
Что-то не понятно, суммарный ток четырёх цепочек составит 80 мА, а ведь драйвер должен выдавать 350мА у него же идет стабилизация по току.

Корпус ЭПРА не залит компаундом, там легкосъемная пластмассовая крышечка со щелями, все элементы хорошо видны. Низ корпуса тоже пластмассовый держится защелками в дырках светильника. Из-за этого думаю, что теплоотвода у ЭПРА нет. Но у сгоревших ЭПРА нет никаких потемнений, никаких признаков перегрева.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,186
Репутация: 771
746 345
23 1
 
20.08.2017 21:53 #5
Цитата:
Сообщение от griha09
Что-то не понятно, суммарный ток четырёх цепочек составит 80 мА, а ведь драйвер должен выдавать 350мА у него же идет стабилизация по току.
драйвер должен выдавать не более 350 мА, если потребление меньше 350 он следит за напряжением, а если более 350 он стабилизирует ток потребления на уровне 350 мА, больше потребовать можно, но получить (теоретически) нельзя... а вот отсюда начинаются танцы (с бубном), все зависит от производителя драйвера. если он не экономил на комплектующих, то все нормально, а если там установлен дешевенький стабилизатор - то одно из трех, либо светики загнутся, либо что то в "драйвере" сгорит....и кстати - наплевать на светоотдачу - тогда лучше купить менее светосильные светильники, дешевле будет и надежнее... а еще лучше - свечку запалить, какая разница сколько света...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
24.08.2017 23:36 #6
Вот схема ЭПРА
Изображения
Тип файла: jpg схема ЭПРА.jpg (92.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось griha09; 24.08.2017 в 23:43.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,798
Репутация: 776
775 253
46 1
 
25.08.2017 09:02 #7
griha09, что-то Вы намудрили с входными конденсаторами и диодами. РТ-шка имеет маркировку выводов, где она?
Судя по всему, Вам так и не удалось решить задачку.
Попутно замечу, что угробить такой драйвер довольно трудно (если только не лазить туда с пассатижами 180 мм).
Главная беда LED-светильников - сами светодиоды. Слишком большой разброс параметров, - один уже светит вовсю, а другой только теплится. Для выравнивания светимости приходится форсировать ток, со всеми вытекающими.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,186
Репутация: 771
746 345
23 1
 
26.08.2017 00:02 #8
пост №1 и пост №6 - на каждом светодиоде падает 3,4 вольта, а вот включение варистора (пост №6) под вопросом. если он включается именно так, то он пробивается... и соответственно схема не работает, я бы его включил последовательно с предохранителем....
зы. у него на схеме? МС с ключом нарисована... типа сами разбирайтесь где какая нога...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
26.08.2017 21:26 #9
Цитата:
Сообщение от САТИР
griha09, что-то Вы намудрили с входными конденсаторами и диодами. РТ-шка имеет маркировку выводов, где она?
Судя по всему, Вам так и не удалось решить задачку.
Попутно замечу, что угробить такой драйвер довольно трудно (если только не лазить туда с пассатижами 180 мм).
Главная беда LED-светильников - сами светодиоды. Слишком большой разброс параметров, - один уже светит вовсю, а другой только теплится. Для выравнивания светимости приходится форсировать ток, со всеми вытекающими.
1. Это не я намудрил с входными конденсаторами и диодами, а китайцы
2. C datasheet pt6985-d все как-то странно, поисковик выводит кучу ссылок на datasheet pt6985-d, но это все совсем другая микросхема. Вот тут тоже человек жалуется на это. Так что где какая нога у микрухи я так и не узнал.
3. Угробить такой драйвер очень легко, совсем ничего не надо делать, только подождать 3-4 недели. Что и описывает человек по ссылке в предыдущем пункте.
4. Проверил положение варистора - на схеме я указал правильно.
Изображения
Тип файла: jpg 02.jpg (307.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (191.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.04.2013
Адрес: СПб
Сообщений: 6
Репутация: 13
3 0
0 2
 
18.01.2018 16:44 #10
Цитата:
Сообщение от spasatell
драйвер должен выдавать не более 350 мА, если потребление меньше 350 он следит за напряжением, а если более 350 он стабилизирует ток потребления на уровне 350 мА
Токовый драйвер стабилизирует ток в нагрузку, и отдавать меньший ток, чем установленный, он может только, если питающее напряжение не может обеспечить ток через нагрузку из-за её высокого сопротивления (в том числе обрыва цепи или ошибки разработчика). Но этот режим нет смысла рассматривать в рабочей схеме.
Цитата:
Сообщение от spasatell
включение варистора (пост №6) под вопросом. если он включается именно так, то он пробивается... и соответственно схема не работает, я бы его включил последовательно с предохранителем....
И чего вы добьетесь последовательным с плавким предохранителем включением? Не работающей схемы? Варистор включается параллельно входным цепям после одного или двух плавких предохранителей, служит для поглощения кратковременных опасных выбросов напряжения и вызывает срабатывание предохранителя при длительном перенапряжении, защищая устройства от повреждения.

Нормальная схема, хотя не без недостатков. В JazzWay PPL 595/R 36W драйвере видел аналогичную, на SMD элементах, только с вывода 4 U1 керамический конденсатор на выводы 1 и 3, и с вывода 2 резистор 100К на них же, и токозадающие - три резистора по 1,6 Ом. Выходные параметры: ток 380 мА при напряжении до 91 V. Из 39 светильников с тремя были проблемы (в одном нерабочий драйвер, в двух других нерабочие светодиоды). Надеюсь, остальным, где какой вывод у микросхемы, понятно.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх