Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider

Многофазные выпрямительные схемы

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
18.02.2016 14:40 #1
Приветствую всех!

Если есть среди участников форума специалисты по многофазным выпрямителям или просто знающие люди, то прошу ответить. Не вдаваясь особо в подробности, передо мной стоит задача сравнить шестифазную мостовую схему выпрямителя с многофазной(можно начать с двенадцатифазной). Могу сказать, что хотелось бы выбрать схему, которая при одинаковом токе нагрузки имеет наименьший ток потребления(если такое возможно). Перечитал много литературы, среди других нашел хорошую книжку(12-фазные полупроводниковые выпрямители тяговых подстанций, Шалимов). Так вот, там есть формула:
" ...в схемах выпрямления с m пульсациями действующее значение сетевого тока
I1=1/[K*(корень из 6)*sin(pi/m)]*Id, где
K - коэффициент трансформации;
Id- значение выпрямленного тока.
Из соотношения следует, что с ростом числа пульсаций m уменьшается действующее значение тока при реализации данного выпрямленного тока..." Не нравится мне здесь то, что синус стоит в знаменателе и при увеличении m синус уменьшится(sin(pi/6)=0.5, а sin(pi/12)=0.26), значит, дробь увеличится и I1 тоже должен увеличиться при одном и том же Id.
В общем, жду комментариев специалистов! Может быть, у кого-нибудь есть материалы по теме, прошу поделиться.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,789
Репутация: 770
769 252
46 1
 
18.02.2016 17:41 #2
Из соотношения следует, что с ростом числа пульсаций m уменьшается действующее значение тока при реализации данного выпрямленного тока..."

Обычная "очепатка". Действующее значение тока определяется по уровню 0,707 от амплитудного, как следствие аппроксимации площади, накрываемой синусоидой, равным по площади прямоугольником, при сохранении длительности периода.

При увеличении числа пульсаций, т.е. частоты напряжения и уменьшения угла фазового сдвига между фазными напряжениями, синусоиды начинают больше "наползать" друг на друга, что приводит к увеличению накрываемой ими площади, а, значит, к увеличению действующего напряжения.

В пределе, при m стремящемся к бесконечности, действующее напряжение стремится к амплитудному значению.

Это если на пальцах.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
19.02.2016 09:39 #3
Спасибо за ответ!

Только ток в данном случае - величина несинусоидальная, потому тут так все непросто. На самом деле, еще ток I1 зависит от K, который, очевидно, не сохраняется один и тот же для различных схем. По моему мнению, при одинаковой мощности нагрузки I1 должен быть примерно одной величины независимо от схемы многофазного выпрямителя. Вот если бы найти методику расчета I1 для различных схем, чтобы самому сравнить результаты для каждой схемы. Кстати, в одном из источников для 12фазной последовательной схемы с двумя мостами указано, что это I1=1.57*Id/K(так в нескольких было), в другом - I1=0.81*Id/K... Вот бы разобраться в этом вопросе!
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,308
Репутация: 635
615 131
34 9
 
19.02.2016 11:49 #4
для чисто активной нагрузки (без индуктивностей и конденсаторов) и без учета падения напряжения на диодах для мостовых схем действующий ток фазы находится по формуле
Iд=sqrt(2/m)*Iн , где
m - кол-во линейных присоединений или кол-во полумостов
Iн - действующий ток нагрузки
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,789
Репутация: 770
769 252
46 1
 
19.02.2016 12:18 #5
Любой гармонический сигнал есть суть синусоида. Форма сигнала определяется наличием в нём различных составляющих гармоник. В пределе, когда число гармоник стремится к бесконечности, синусоида превращается в прямоугольник (меандр).

Коэффициент трансформации К определяется, как отношение величины выходного параметра к величине входного параметра. Однако, значение К=1 не означает, что передача энергии из первичной обмотки во вторичную будет 100%. Реально будет меньше, т.к. существуют различные потери на активное и реактивное сопротивление обмоток, гистерезис и т.д. Характеризуется это величиной КПД. Если к этому добавить ещё и выпрямитель, то потерь будет ещё больше.

Но в этом случае речь уже нужно вести не о коэффициенте трансформации, а о коэффициенте передачи. Это две большие разницы, как говорят в Одессе.

Извините, но я никак не возьму в толк, что Вам нужно?

P.S. Справа, внизу есть кнопочка "спасибо".
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
19.02.2016 15:01 #6
Что мне нужно?
Мне нужно выбрать многопульсную схему выпрямления на основании ее сравнения с шестипульсной по минимальному первичному току.
Если есть, мне нужны формулы, методики, ссылки на литературу, чтобы достичь решения этой задачи. В идеале, конечно, самому бы уметь определять первичный ток для любой схемы. Потому что перед тем, как ее собрать, нужно быть на все 100% уверенным в том, что параметры будут соответствовать расчетным.

Iд=sqrt(2/m)*Iн , где
m - кол-во линейных присоединений или кол-во полумостов
Iн - действующий ток нагрузки
А если схема 12-пульсная(2 моста последовательно)? Тогда m=?
И формула-то есть(от Шалимова)
I1=1/K/(корень из 6)/sin(pi/m)*Id
Но пояснения к ней настораживают.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,789
Репутация: 770
769 252
46 1
 
19.02.2016 15:22 #7
Почитайте здесь http://alnam.ru/book_pe.php?id=70
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
19.02.2016 16:25 #8
Я это уже проштудировал!
Эх, была бы в квартире трехфазная сеть, так быстрее было бы макетик собрать и ток измерить!
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
19.02.2016 16:58 #9
...я вижу Ви смелий и електричества не боитесь. ну, ето похвально. а с 12-пульсирующей напруге разберетесь??...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,789
Репутация: 770
769 252
46 1
 
19.02.2016 17:30 #10
Цитата:
Сообщение от Serg180216
Я это уже проштудировал!
Эх, была бы в квартире трехфазная сеть, так быстрее было бы макетик собрать и ток измерить!
Проштудировал- значит разобрался полностью. Тогда почему возникают вопросы? Достаточно уяснить, чем отличаются соединение "звезда" от соединения "треугольник", какими соотношениями связаны линейное и фазное напряжения. От этого работа выпрямительного моста не зависит, а зависит только выходное напряжение. Работа диодов в многофазной сети ничем не отличается от работы в однофазной сети. Схемные решения стары, как мир и разговоры можно вести лишь о достоинствах и недостатках различных вариантов реализации.

Serg180216, а в Вашей квартире какое напряжение используется, линейное или, может быть, фазное?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.