LinTai: качественные китайские корпуса и каркасы

Автономная котельная RS-H80

Страница 2 из 3
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 811
935 4
166 1
 
21.12.2017 21:47 #11
Цитата:
Сообщение от ku202
Котёл полностью автоматический...
Так оно термины "автоматический" и и "безаварийный" - это разные термины.
Всюду где Вы написали "защита от "вот этого" должна сработать" - думайте, что случится, если она, чисто случайно, или по недосмотру, не сработает.
Меня, например, сразу "засмущала" вот эта Ваша фраза:
Цитата:
Сообщение от ku202
Отключится свет, опять всё перекроется. При подаче напряжения, котёл сам запускается.
Возмутила потому, что всякая техника должна иметь "нулевую защиту", т.е. при отсутствии питания, в т.ч. кратковременном, оставаться выключенной до ручного или регламентного, под контролем оператора, включения. Естественно, при отсутствии автоматического подключения резервного электропитания.
Неприятность с газовым оборудованием - она именно там, где ее никто никогда не ожидал перед Вами...

Почитайте https://ohranatruda.ru/upload/iblock/99c/4294848943.pdf с 47-й страницы до конца п. 3.8.14. - Вам поплохеет ...
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
21.12.2017 22:01 #12
И в догонку.... Обслуживание котла - дополнительные обязанности. Которые должны оплачиваться.
Ваш руководство хочет получить "КАНАРЕЙКУ ЗА КОПЕЙКУ, ЧТО БЫ ПЕЛА И НЕ ЕЛА".
Не будьте лохом....
Напомню - не знание закона не освобождает от ответственности.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
21.12.2017 22:23 #13
Наберите в поиске "автономная котельная RS-H80" там откроется куча PDF для скачки "Паспорт и руководство по эксплуатации" Там есть это:
"При исчезновении питающего напряжения котел выключается; при возобновлении подачи напряжения котел
самостоятельно производит повторный розжиг".
Я думаю в случае, если он по какой либо причине не включится, должен пойти сигнал в диспетчерскую. Они приедут и устранят. Разговора о суточном дежурстве не было, ибо он "автономный".
Ещё я слышал, что присутствие оператора при котле, зависит от производителя. В какой то тех. документации(не знаю какой) от него там прописывается, нужен оператор там или нет. Такой документации у меня нет.

Цитата:
Сообщение от lllll
В частности статью ст. 166, 167, 168 ТК РФ. Вам обязаны компенсировать транспортные расходы. Можно попробовать содрать ещё и ещё и командировочные (суточные и за жильё) т.к обучение в другом населённом пункте.
Я с вами согласен, но не нужно забывать, в какой стране и в какое время мы живём.
Могут и оптимизировать, хотя на моё место они вряд ли кого найдут. Любителей поддать очень много. По поводу обучения они мне сказали, съездишь пару раз и х.. с ним и дали мне билеты. Такие вот дела...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
21.12.2017 22:24 #14
Должна быть составлена, согласована и утверждена должностная инструкция. (Проведена через канцелярию, один экземпляр с подписями и печатями должен быть у Вас).
Каждый пункт инструкции рассмотрите "под микроскопом".
Как пример. Выключили электроснабжение, когда Вы выходной и уехали куда то. В результате котёл разморозился и ......
За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
В инструкции должна быть предусмотрена и такая ситуация.
- не знание закона не освобождает от ответственности.
Оценка
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
21.12.2017 22:40 #15
Цитата:
Сообщение от lllll
В результате котёл разморозился и .....
Там предусмотрен слив воды в этом случае через какое то время...

12 – дренаж котла, 13 – сброс предохранит ельного к лапана
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
21.12.2017 22:43 #16
Цитата:
Сообщение от ku202
Там предусмотрен слив воды в этом случае через какое то время.
Без электроснабжения вряд ли что сольётся....
Оценка
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
21.12.2017 22:51 #17
Цитата:
Сообщение от lllll
Без электроснабжения вряд ли что сольётся...
В принципе согласен, я это устройство глазами своими не видел. Как откроют котёл, поинтересуюсь.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 811
935 4
166 1
 
22.12.2017 00:20 #18
Цитата:
Сообщение от ku202
куча PDF для скачки "Паспорт и руководство по эксплуатации" Там есть это:"При исчезновении питающего напряжения котел выключается; при возобновлении подачи напряжения котел самостоятельно производит повторный розжиг".
Дульки.
Цитата:
Котлы RS-Н40, RS-Н60, RS-Н80 имеют ручной пьезоэлектрический розжиг...
http://туймазы-котлы.рф/image/data/f...8.2014г-2.pdf .
Там же далее:
Цитата:
Включение RS-H40, RS-H60, RS-H80, RS-H100 в работу:
***61623; провентилировать топку котла естественной тягой в течение 5 минут;
***61623; включателем подать питание на котел,
***61623; взвести отсечной газовый клапан на входе,
***61623; открыть контрольный газовый кран и продуть газопровод через свечу;
***61623; включить циркуляционный насос,
***61623; розжиг горелки произвести согласно «Руководству по эксплуатации на газогорелочное устройство»,
***61623; после пуска ручкой термостата установить необходимую температуру
Об автоматическом розжиге можете забыть...
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,267
Репутация: 2207
2,193 1,120
40 83
 
22.12.2017 00:42 #19
Читаем в инструкции.....
ПРИ ПИТАНИИ КОТЛА ВОДОЙ С ЖЕСТКОСТЬЮ БОЛЕЕ 1МГ-ЭКВ/ЛИТР
***61623; ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
Жёсткость воды поверхностных источников существенно колеблется в течение года; она максимальна в конце зимы, минимальна — в период паводка (например, жёсткость волжской воды в марте — 4,3 °Ж, в мае — 0,5 °Ж[2]). В подземных водах жёсткость обычно выше (до 8-10, реже до 15-20 °Ж) и меньше изменяется в течение года. (1 °Ж = 1 мг-экв/л).
Ещё гимор с водой - нужна ионобменная колонка
Оценка
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
22.12.2017 16:46 #20
Цитата:
Сообщение от Сашун
Дульки.
Цитата:
Котлы RS-Н40, RS-Н60, RS-Н80 имеют ручной пьезоэлектрический розжиг...
У меня RS-H150. Звонил на предприятие, они первый раз слышат, что на их котлы надо сдавать на 3 группу. А вот первичный инструктаж, как работать с котлом, пройти надо.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх