Новичок
Регистрация: 13.07.2017
Адрес: Southern Urals
Сообщений: 400
Репутация: 53
|
Последовательно насосы вообще редко ставят, а если ставят насосы подкачки, то на приличном расстоянии для компенсации падения напора . Параллельно ставят, когда нужно увеличить расход, последовательно, когда надо увеличить напор. Не каждый проектировщик еще грамотно может рассчитать последовательную работу насосов.
Бывает еще что насосы внешне включены как параллельные, но на самом деле это основной/резервный насос. Оно и есть - гидравлика не увязана
Последний раз редактировалось Iroha; 07.10.2017 в 11:57.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.10.2017
Сообщений: 5
Репутация: 10
|
Цитата:
Последовательно насосы вообще редко ставят, а если ставят насосы подкачки, то на приличном расстоянии для компенсации падения напора . Параллельно ставят, когда нужно увеличить расход, последовательно, когда надо увеличить напор. Не каждый проектировщик еще грамотно может рассчитать последовательную работу насосов.
Бывает еще что насосы внешне включены как параллельные, но на самом деле это основной/резервный насос. Оно и есть - гидравлика не увязана |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |