ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Страница 10 из 10
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
20.07.2013 22:53 #91
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
...Читать там много надо было, поленился, какой пункт этих правил запрещает использовать релейную схему управления? Что может подсказать производитель насоса в решении данной проблемы? Понятно что при установке частотника, или чего-то подобного, решается куча проблем...
Я не писал, что запрещают, указал на пунк 14.16, где перечислены способы регулирования.
"14.16 Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих способов.
Выбор способа регулирования режима работы насосной установки должен быть обоснован технико-экономическими расчетами."

В п 14.17 говориться о частотном приводе, но это рекомендации, не более.
В статье, по ссылке, которую раньше давал, рекомендуют в конце статьи "Рекомендуем для насосов мощностью от 7,5 кВт применять станции управления, обеспечивающие плавный пуск двигателя. Применение плавного пуска позволяет:
- увеличить ресурс работы насосного агрегата;
- избежать перегрузки питающей сети в момент пуска насоса;
- избежать гидравлических ударов в трубопроводах и задвижках."

На картинке из статьи показано подключение насоса через гидроаккумулятор. Регулировать можно не только частотным приводом и задвижками, но и электроклапанами, гидроклапанами через разные сечения трубопроводов соединённых параллельно, дросселирующими устройствами, редукционными клапанами, регулирующими, ограничительными и т. д.
Изображения
Тип файла: jpg stanciya-upravleniya-hms_control_l31.jpg (95.9 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Знаток
 
Аватар для doubovitski
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 86
Репутация: 74
64 4
0 0
 
21.07.2013 07:55 #92
Цитата:
Сообщение от jnc
Самодеятельность не допускается

Как по мне, бред и не потеме.
Без самодеятельности никак, если сам не зделаеш то без воды останешся.
Напрасно так думаете. Здесь изложены правила, разработанные специалистами. Вы можете делать как хотите, но если узнаете, КАК НАДО делать, и будете использовать материал как учебник, будет только польза.

Ещё Суворовым А.С. сказано, что все уставы написаны кровью.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
21.07.2013 10:31 #93
Согласен, при достаточном финансировании можно всё что угодно там установить, но была проблема протянуть километр кабеля до башни, ruial просил помочь с ЭКМ и я считаю что надо довести эту схему до ума.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
17.08.2013 20:29 #94
сталкивался с такой ситуацией. решил так.
Вложения
Тип файла: rar каскад_ЭКМ - Принципиальные схемы - 0001.rar (13.2 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Страница 10 из 10
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх