Как побороть 20 минутный лимит Нева-Транзит.
Рисовать нечем, поэтому вникайте со слов.
Берёте таймер 555, с периодом примерно секунд 5-10, на выходе ставите 12V реле с переключающимися контактами, всего - 3 контакта, по аналогии с микропереключателем давления воды. Аккуратно перепаиваете контакты на реле, микрик используем для подачи 12V на схему при открытии крана. Внимание! Контакт 4 (reset) таймера припаиваем к коллектору инвертирующего транзистора N-P-N с резистором в коллекторе и базе. Базу через ~1кОм к жёлтому(?) - обмотка 500 Ом, вроде, проводу газового клапана (+5V при срабатывании.) Земляной провод от блока питания не чёрный, а синий, +12V - красный. Всё.
После 20 мин. колонка тухнет и через сек.5-10 загорается снова и так до бесконечности, пока включён кран.
Да, кстати, кому не нужна модуляция пламени, уменьшаем постепенно поток газа краном, пока моторчик не выкрутит шестерёнку по часовой стрелке до верхнего микрика и каплей припоя закорачиваем контакты нижнего микрика. Мотор перестаёт вращаться, оставаясь на максимуме. Всё работает.
Последний раз редактировалось sova501; 27.12.2013 в 01:12.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
29.12.2013 02:55 #82
Хороший совет...желающим взлететь...с колонкой и квартирой
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 20
Репутация: 13
3 2
0 0
 
29.12.2013 21:53 #83
Цитата:
Сообщение от Verytuk
Хороший совет...желающим взлететь...с колонкой и квартирой
Ну - если быть таким испуганным - лучше вообще купить дорогую колонку, в которой не нужно паять перемычки и успевать купаться по таймеру.

А по существу - моя переделка работает уже 2 года, недостатков вообще не заметил. Случаев нерозжига за ето время и тысячи запусков - не припомню.
Да даже если и не зажжется за 10 секунд пьезоразрядов и колонка продолжит подачу газа, не думаю что это фатально. Явно же включивший горячий кран вымятюкается через максимум полминуты - вода холодная. Вышедшего газа за это время ничтожно мало, он вытянется в дымоход. Даже если повезет и его там будет правильная концентрация, сечение и форма дымохода такова, что мощность взрыва будет недостаточна для разброса конструкции .
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
44 6
0 7
 
01.01.2014 13:51 #84
Ну да, конечно. На свой страх и риск можно творить все что угодно. Только с какой стати должны страдать окружающие?! Вот, один идиот-любитель к Новому году готовился недавно. Петарду смастерить решил. Видимо, не нашёл где купить (в наши то дни). Вообщем, когда в квартире многоэтажки жахнуло так, что вылетело окно и содрогнулся дом, вызванные соседями медики-спасатели-газовщики обнаружили в безоконной квартире окровавленное тело без рук и без глаз. Медики впоследствии констатировали, что пришить руки не представлялось возможным (идиоту руки - людям морока), глаза пообещали подлечить (чтоб поводыря не напрягать). Милиция открыла уголовное дело и ждёт выздоровления подследственного.
Готовые блоки контроля пламени заводского производства приобрести нынче - не проблема. По цене - 15 у.е. за штуку. На базаре любого районного центра. В оригинальном исполнении блока (китайском) двадцатиминутная выдержка встречается редко. Да и редко кому она "досаждает". В основном, различные чудачества имеют место в русифицированных/украинизированных аппаратах. Газ.колонка "Нева" - яркий тому пример. При очевидном внутреннем сходстве российского изделия с китайским прототипом, также очевидно желание россиян "изобрести велосипед", выпендриться т.е.. Чего стоит ввинченный на резьбе (и самопроизвольно вывинчивающийся) палец, нажимающий на старт/стопный микрик(!). А гайка, зажимающая сальник штока, установленная ВНУТРИ водяного блока, под тарелкой?! Или отсутствие датчика контроля тяги... Это даже не разработка "винтика и шпунтика". Такие "ляпы" свойственны только нетрезвому человеку... А тут - "...жёлтый конец, вроде - к базе не помню какого транзистора...". При полном нежелании хотя бы прочитать инструкцию, в которой написано "не допускается самовольное внесение изменений в конструкцию".
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 01.01.2014 в 14:00.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
01.01.2014 13:58 #85
ЖОстко,но верно,Семёнсемёныч!,с оговоркой-"и на свой страх/риск"... нельзя согласится-кругом Люди(а нас и так не много!)...Удачи.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
31 17
0 0
 
06.01.2014 02:57 #86
Цитата:
Сообщение от palexxx
... мощность взрыва будет недостаточна для разброса конструкции .
...но вполне достаточной для открытия уголовного дела
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
06.01.2014 09:52 #87
Цитата:
Сообщение от palexxx
Ну - если быть таким испуганным - лучше вообще купить дорогую колонку, в которой не нужно паять перемычки и успевать купаться по таймеру.
надо быть не испуганны думать головой, а не испытывать судьбу, вашу и ваших соседей. У меня колонка не дорогая и не дешёвая там нет таймера, и зачем покупать колонку с таймером?
Цитата:
Сообщение от palexxx
Вышедшего газа за это время ничтожно мало, он вытянется в дымоход. Даже если повезет и его там будет правильная концентрация, сечение и форма дымохода такова, что мощность взрыва будет недостаточна для разброса конструкции .
А вы уверенны, что газа будет недостаточно? Всякое может случится, на пример неожиданно пропасть тяга. При взрыве газа обычно выбивает окна, ну пожар.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 20
Репутация: 13
3 2
0 0
 
07.01.2014 03:32 #88
я не покупал эту колонку. Она висит на съемной квартире. Соответственно покупать в нее что-то даже за 20 баксов - глупо. И дело не только и не столько в 20 минутном таймере, сколько в том, что приходилось раз в 2-3 недели чистить электрод- датчик пламени. Ибо загоралась с 5 раза.
А по поводу взрывоопасности. Считаю это все вздором. В хорошем смысле. Да - надо быть внимательным, если защита отключена: не использовать колонку в отсутствие людей в доме и следить чтоб не работала не зажженная, чтоб не погасла и тд. И все будет пучком. Юзали же 2 поколения людей в хрущевках обычные колонки безо всяких там датчиков тяги, пламени и иже с ними.

PS для создания смеси с концентрацией нижнего порога воспламенения 5% (не взрыва) на кухне объемом 17м3 горелка впг-10 производительностью 0,375 м3/час должна выпускать газ при полном открытии в течении 136 (!!!) минут. При условии полной герметичности кухни. Реально ли принимать ванну или мыть посуду в течении этого времени и не заподозрить неладное? Сомневаюсь... Как минимум запах выдаст...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
44 6
0 7
 
07.01.2014 13:32 #89
Ерунда какая-то, т.е. "вздор". С одной стороны: "Извините, я в этом мире - гость, поэтому никому ничего не должен!", и тут же: "теория с историей в контексте мичуринской концепции". Дальнейшие дебаты в таком русле неинтересны.
Вычисления критического количества газа, необходимого для повреждения строений и причинения вреда окружающим, к данной теме не относятся. Подобные консультации лучше всего проводить очно в ближайшем управлении газового хозяйства.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 20
Репутация: 13
3 2
0 0
 
08.01.2014 16:42 #90
Цитата:
Сообщение от Семён Семёнович
Подобные консультации лучше всего проводить очно в ближайшем управлении газового хозяйства.
НЕ выйдет консультироваться самому с собой. Я сам мастер участка в местечковой конторе горгаза. А то думаете откуда подобные познания?

Кстати, как человек в теме, скажу, что нет ни единого норматива, обязывающего колонку иметь в своем составе датчик пламени. Или говорящему о том, что колонка с отключенным датчиком не пройдет ежегодного осмотра. Единственное - запрещена самостоятельная модернизация конструкции, вне сервисного центра. И после подобного изменения конструкции, если уж совсем все по закону сделать, нужно писать заявление в мою контору.
Оценка
Ответ
Страница 9 из 17
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Метки
ВПГ-10, газовая колонка
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы