KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Электрическая схема IEK датчика движения ДД-024. Не включается реле

Страница 7 из 8
Новичок
 
Регистрация: 15.03.2019
Сообщений: 1
Репутация: 11
1 0
0 0
 
15.03.2019 23:10 #61

ДД BM-024A не выключается

Накопилось штук 5 не исправных ДД.
Последний BM-024A. Стал искать схему. Увидел ту, что выложила Татьяна-2008. Но, на ней плохо видно, и не указаны номиналы.
Поэтому нарисовал схему.
http://pycgard.ru/cxem/%D0%94%D0%94-BM-024A.gif

На выводе 8 - болтанка. На 7 - стабильно 6 вольт.

На выводе 14, при воздействии на датчик PIR, напряжение сначала немного увеличивается, затем спадает до 2В, затем восстанавливается.
Последний раз редактировалось Евгенiй; 15.03.2019 в 23:18.
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
04.08.2019 11:02 #62
Не подскажете почему перегорает резистор R3? Вернее он перегорает когда я данный датчик подключаю через ИБП в режиме работы от аккумулятора.
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,596
Репутация: 1058
1,204 77
480 0
 
04.08.2019 17:06 #63
1 МОм, 220В => I = ~250 мкА (это - максимум) => P = 220 * 250 / 1000000 = 55 мВт. Самый маленький выводной резистор, который я когда-либо видел, рассчитан на 125 мВт. Так что для того, чтобы сжечь мегомный резистор в этой цепи, нужно очень постараться. Вы вообще уверены, что туда впаян именно резистор на 1 МОм ?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
04.08.2019 21:29 #64
Если вы мне то там не такой резистор. Там R3- 220 ом 0,25 Вт
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,596
Репутация: 1058
1,204 77
480 0
 
04.08.2019 22:20 #65
Тогда (ИМХО) при питании от UPS на его выходе не синус, а меандр. А это не только 50 Гц, а еще и высшие гармоники - 100, 150, 200 Гц и т.п. А на этих частотах сопротивление C2 резко падает => R3 начинает греться. Может, я и не прав ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
05.08.2019 07:39 #66
Очень даже похоже. У меня была такая мысль. Спасибо, что укрепили её.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,596
Репутация: 1058
1,204 77
480 0
 
05.08.2019 21:15 #67
У меня на тарой работе была телекоммуникационная аппаратура, которая не работала от UPS. Проблема оказалась как раз в этом.
Попробуйте просто впаять в вашу схему резистор большей мощности или включите после UPS'а фильтр Отто:

http://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
06.08.2019 07:37 #68
Спасибо, попробую.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 1
0 0
 
27.11.2019 23:55 #69
Lm324 не причем. У меня два таких в ремонте. Нужно поиграть емкостями С9,С15 может с13 может высохнуть, С11 может барахлить. Вообщем все емкости двух усилителей. Эта банальная возбуда операц. усилителей. Остальная схема проверяется просто. от паяй два диода D5 и D6. маленький + или концом осциллографа касаешься 5 вывода, на 7 появляется + который заряжает С16 и вкл. реле. резистором WL поиграй чувствительностью, иначе если -день реле не вкл. CDS работает только на запрет при включенном освещении, иначе хаотически будет вкл.-выкл. еще Спасибо за схему, очень классно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.04.2016
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
29.01.2021 19:26 #70
Привет народ. Пытаюсь починить. Не выключался.
Схема один в один тутошняя.
Поправьте меня если я чего то не вкуриваю
1 При любой движухе на 7 выходе появляется напруга и заряжает С16.
2. Если вдруг резко стемнело (сразу после движухи) - датчик сразу включится, т.к. появится положительное смещение на базе Q2.
3.Q2+Q1 образуют триггер, который выключается по снятию напруги +7в с эмиттера q1.
Напруга с эмиттера Q1 снимается после разряда С16. (после задержки) если нет движухи.

Теперь вопрос.
Как работает каскад с 5ым и 6ым диодами. У меня на выводе 7 постоянная "единица". Хотя на 8мом движуха присутствует при проведении рукой мимо датчика.
Если замкнуть С15 - "единица" пропадает - те ОУ работает.
Оценка
Ответ
Страница 7 из 8
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх