ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL

Как просто и эффективно подать сигнал 380В~ на цифровой порт микропроцессора?

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 1
0 0
 
30.10.2008 23:35 #1
Уважаемые господа, нужен ваш совет:
*****************
задача состоит в том, чтобы зарегистрировать факт включения/выключения силового оборудования (380В х 50Гц) на цифровом порту микропроцессора (ТТЛ или другой логический уровень).
Естественно, нужна гальваническая развязка.
*****************
Самый простой способ - поставить реле с обмоткой на 380В~ и контактами подавать 0/1 на порт. Однако все такие реле слишком массивные и рассчитаны на включение какой-то нагрузки. В данном случае нагрузки нет - цифровой порт (ма,мка).

Хотелось бы решить эту задачу максимально эффективно простым способом и не очень дорого. Наверняка должны быть уже готовые миниатюрые решения...?

Заранее благодарю за ответы.
Дима.
Оценка
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
59 33
 
01.11.2008 18:38 #2
Ваше 380 вольтовое оборудование включается чем ? Какого плана оборудование ? Двигатель, печь и т.д. Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить. На станках с ЧПУ это стандартное решение. Проясните.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
01.11.2008 19:44 #3
Достаточно просто. Используйте оптрон с резистором и диодом для защиты от обратного напряжения. Резистор выбирают исходя из тока оптрона. Обычно это 10мА. Тогда резистор будет 38кОм. Резистор нужно ставить не менее 0,5Вт , иначе будет греться. На выход оптрона можно поставить конденсатор для устранения ложных срабатываний
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 25.09.2008
Сообщений: 16
Репутация: 11
1 0
0 0
 
05.11.2008 09:36 #4
Можно, очевидно, также использовать геркон, который бы срабатывал при нахождении в магнитном поле катушек двигателя, ну и развязку, конечно, к нему. Но это только идея.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
06.11.2008 22:07 #5
Еще можно использовать токовый трансформатор. Его конечно придется самому изготавливать ( хотя есть и промышленно выпускаемые) габариты схемы будут больше чем при применении оптрона, но есть преимущество: если двигатель в обрыве - тока нет. Соответственно на вхеде контроллера тоже нет сигнала. На выходе токового трансформатора нужен выпрямитель и ограничитель ( стабилитрон на 5В или равный питанию контроллера). Это решение часто используется для контроля по току. А оптрон предоставляет контроль по напряжению. Если использовать токовый трансформатор и АЦП контроллера - то можно отслеживать токи двигателя и контролировать его работоспособность. Хотя по заданию только цифровой вход, это для фичи .
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.11.2008
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 217
Репутация: 36
26 4
0 0
 
02.12.2008 06:09 #6
Конечно, наиболее изящное и простое решение - оптрон, только вместо гасящего резистора следует применить гасящий конденсатор соответствующего реактивного сопртивления (т.к. активный резистор при данных условиях будет рассеивать мощность порядка 2...3 Вт).
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
02.12.2008 19:20 #7
Ставить гасящий конденсатор рисковано. Если включение произойдёт НЕ в НОЛЕ то пик тока может вывести из строя. Следует использовать делитель на конденсаторах и оганичитель напряжения входа оптрона.
Оценка
Знаток
 
Аватар для Quarx
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Omsk
Сообщений: 371
Репутация: 131
121 11
0 0
 
04.12.2008 19:37 #8
Обычно силовое оборудование включается магнитными пускателями, а у них наверняка есть свободная контактная группа, которую можно задействовать для подачи логического уровня на вход микроконтроллера.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1246
1,233 65
59 33
 
04.12.2008 20:04 #9
Цитата:
Если контактором, то либо с его свободных слаботочных контактов либо с "наездника" можно эту информацию получить
Я об этом уже писал.
Оценка
Специалист
 
Аватар для Юри
 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 1,345
Репутация: 218
210 199
1 4
Отправить сообщение для Юри с помощью ICQ Отправить сообщение для Юри с помощью Skype™
 
05.12.2008 18:31 #10

Совет.

зачем так усложнять свою жизнь препятствиями ... пустите один провод с одной из трёх фаз..другой с нуля ...будет вам 220 вольт и устройте выключатель так ,чтобы при включении загоралась неоновая лампочка рассчитанная на 220 вольт.Это не сложно должно быть на самом деле.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Метки
микропроцессор
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх