поищи схему проста до ужаса
гки 3м генератор- трассоискатель телефонистов ---покажет трассу кабеля глубину залегания и место повреждения изоляции как обрыв землю и кз
а для поиска кабелей в слоях залегания с сильными фоновыми помехами советую уйти в более высокие частоты как мин 100000гц
Последний раз редактировалось VITAL37; 24.09.2012 в 21:08.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.07.2009
Сообщений: 36
Репутация: 13
|
В принципе согласен. Хотя в условиях помех ( скажем на территории подстанций, возле железки..) все равно плохо. Есть такая фирма , Будапешт " ELEKTRONIKA Telecommunications Test Equipment "- делают разное и длительный период...
( http://www.elektronika.hu/mainblock/ru/menu_ru.htm , http://www.elektronika.hu/mainblock/...ru.htm).Как бы не реклама, но сделать самому не разобрав что-то , что уже сделали ( ?...).В таких случаях важен не только метод , но и датчики. Но если дело принципа - надо дерзать. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
|
Для поиска трассы прохождения кабельных линий можно использовать разные частоты но есть нюанс, с увеличением частоты сигнала генератора уменьшается длина кабеля на которой возможна эффективная работа. В практике при использовании генератора на 800 Гц можно ходить и на 10 км, а при генераторе в 5 кГц больше 2 км не получается. Вся проблема в отсеивании приемником частот промішленной сети 50 а в случае жд то и его гармоник 25 гц и 75 гц. Все эти проблемы решаются селективным приемником но если Вы радиолюбитель то рассчитаете фильтр с необходимым уровнем подавления сигнала промышленной частоты. Это будет ну ОЧЕНЬ большой фильтр. Одно из решений применить радиочастоту с ЧМ модуляцией и чм приемник на эту частоту но точность пострадает значительно или применять остронаправленную антенну которая тоже будет габаритна. Простых решений нет!
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 23.09.2012
Сообщений: 3
Репутация: 12
|
Для отыскания неисправности в подземном кабеле я делал следующее:
- определял схему прокладки кабеля с помощью генератора и простейшего приёмника; - определял характер повреждения(к.з.,обрыв или неоднородность); - искал место повреждения. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
|
Кабель подразумевает наличие экрана,или бронеобмотки..,если ещё всё это в грунте-какой простейший приемник?Смотри "метод отклика в линии",точность приемлима,от тебя тех.реализация(благо с девайсами разными проблем нет...).Удачи.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 426
Репутация: 61
|
Цитата:
Ток нужен не меньше 30 ампер чтобы в условиях помех и экранирования другими кабелями что-нибудь понять. У нас применяется электромашинный на 1000 Гц хотя пробовали и импульсный - но там мощность меньше - соответственно слышно хуже. "Акустический" метод применяют только когда кабель уже крякнул поскольку "условно целый" такого отношения может не выдержать
Последний раз редактировалось zznik; 26.09.2012 в 09:17.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 791
Репутация: 113
|
[QUOTE=zznik;100439]Что за генератор? Какой ток в кабель выдаёт? Ничего же не ясно!
Ток нужен не меньше 30 ампер чтобы в условиях помех и экранирования другими кабелями что-нибудь понять. Усилитель класса "D" Вам в помощь,соотв. мощи. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 426
Репутация: 61
|
|
||