как заставить работать электроконтактный манометр экм-1у в качестве реле давления,желательно схему автоматики.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 3
Репутация: 15
5 2
0 0
 
22.08.2011 17:10 #2
Вот посмотрите.
Вложения
Тип файла: djvu Схема подключения ЭКМ.djvu (15.9 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2011
Адрес: д.таргай новокузнецкого р-на
Сообщений: 16
Репутация: 10
0 5
0 0
 
22.08.2011 18:25 #3
вороне бог послал кусочек сыра-господи,экм и есть реле давления.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
22.08.2011 19:36 #4
Цитата:
Сообщение от матьяш
вороне бог послал кусочек сыра-господи,экм и есть реле давления.
в ентом-то и есть вся суть , что-же ещё надо
Оценка
Новичок
 
Аватар для Bivard
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Украина Киевская обл.
Сообщений: 9
Репутация: 13
2 0
0 0
 
22.08.2011 21:39 #5
Чтобы заставить работать контактный манометр, надо его просто подключить к исполнительной цепи.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 1
Репутация: 13
3 0
0 0
 
22.08.2011 21:47 #6

ЭКМ

Вот схема:

КМ3 - пускатель, включающий исполнительное устройство
К1, К2 - любое промежуточное реле на 220 вольт. Всё устройство запитано от 220 вольт.
Изображения
Тип файла: jpg ЭКМ.JPG (37.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vladimir47; 17.03.2012 в 20:32. Причина: Дополнение к схеме электрической.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 0
0 0
 
23.08.2011 08:39 #7
Здравствуйте!
Все схемы управления насосом с помощью ЭКМ хорошо работают на бумаге.
При практической реализации возникает ряд проблем.
1-при отключении насоса закрывается клапан,что сопровождается мощным гидроударом.Возникает дребезг контактов ЭКМ, в результате чего насос включается
и отключается несколько раз,что плохо для него.
2-рано или поздно ЭКМ выходит из строя,т е надёжность схемы низкая
3-есть несколько способов компенсировать гидроудар в ЭКМ,но всё равно
надёжность недостаточна.
Самое хорошее решение-включить ЭКМ в магистраль водоразбора-здесь нет
гидроударов и схема будет работать любая из приведенных.Проще врезать
ЭКМ у основания башни,причём это можно сделать без её опустошения.
4-следует помнить,что после автоматизации башни Вы также автоматически
будете отвечать и за насос-при выходе его из строя,например,из-за обрыва
фазы придётся долго доказывать,что это не от вашей схемы,так что придётся
разориться и на реле контроля фаз.

Это коротко о применении ЭКМ.Если будут конкретные вопросы-обращайтесь.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
24.08.2011 16:47 #8
мужик чтобы не было дребезга есть старая умная вещь "Трубка Перкинса"
работает на всех средах и температурных пределах , есть нюансы но под каждый обьект ,но это не кретично
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
24.08.2011 16:52 #9
если не удолетворяет ЭКМ ПОСТАВЬ диферинциал по давлению , там нет ни дребезга ни запаздывания , проблема визуальная, нет стрелок
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.04.2009
Адрес: Оренбург
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 2
0 0
 
24.08.2011 19:40 #10
Цитата:
Сообщение от VIT61
мужик чтобы не было дребезга есть старая умная вещь "Трубка Перкинса"
работает на всех средах и температурных пределах
а так же реле РП256-перемен.напр.РП252 пост. напр. когда требуется создание выдержки времени до 0.8 сек при снятии напряжения с обмотки реле.
Последний раз редактировалось Admin; 11.04.2021 в 18:43.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 11
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх