На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE

Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?

Страница 1 из 11
Новичок
 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 7
Репутация: 13
3 0
0 0
 
20.08.2011 00:18 #1
как заставить работать электроконтактный манометр экм-1у в качестве реле давления,желательно схему автоматики.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 3
Репутация: 15
5 2
0 0
 
22.08.2011 17:10 #2
Вот посмотрите.
Вложения
Тип файла: djvu Схема подключения ЭКМ.djvu (15.9 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2011
Адрес: д.таргай новокузнецкого р-на
Сообщений: 16
Репутация: 10
0 5
0 0
 
22.08.2011 18:25 #3
вороне бог послал кусочек сыра-господи,экм и есть реле давления.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
22.08.2011 19:36 #4
Цитата:
Сообщение от матьяш
вороне бог послал кусочек сыра-господи,экм и есть реле давления.
в ентом-то и есть вся суть , что-же ещё надо
Оценка
Новичок
 
Аватар для Bivard
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Украина Киевская обл.
Сообщений: 9
Репутация: 13
2 0
0 0
 
22.08.2011 21:39 #5
Чтобы заставить работать контактный манометр, надо его просто подключить к исполнительной цепи.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 1
Репутация: 13
3 0
0 0
 
22.08.2011 21:47 #6

ЭКМ

Вот схема:

КМ3 - пускатель, включающий исполнительное устройство
К1, К2 - любое промежуточное реле на 220 вольт. Всё устройство запитано от 220 вольт.
Изображения
Тип файла: jpg ЭКМ.JPG (37.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vladimir47; 17.03.2012 в 20:32. Причина: Дополнение к схеме электрической.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 11
Репутация: 14
4 0
0 0
 
23.08.2011 08:39 #7
Здравствуйте!
Все схемы управления насосом с помощью ЭКМ хорошо работают на бумаге.
При практической реализации возникает ряд проблем.
1-при отключении насоса закрывается клапан,что сопровождается мощным гидроударом.Возникает дребезг контактов ЭКМ, в результате чего насос включается
и отключается несколько раз,что плохо для него.
2-рано или поздно ЭКМ выходит из строя,т е надёжность схемы низкая
3-есть несколько способов компенсировать гидроудар в ЭКМ,но всё равно
надёжность недостаточна.
Самое хорошее решение-включить ЭКМ в магистраль водоразбора-здесь нет
гидроударов и схема будет работать любая из приведенных.Проще врезать
ЭКМ у основания башни,причём это можно сделать без её опустошения.
4-следует помнить,что после автоматизации башни Вы также автоматически
будете отвечать и за насос-при выходе его из строя,например,из-за обрыва
фазы придётся долго доказывать,что это не от вашей схемы,так что придётся
разориться и на реле контроля фаз.

Это коротко о применении ЭКМ.Если будут конкретные вопросы-обращайтесь.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
24.08.2011 16:47 #8
мужик чтобы не было дребезга есть старая умная вещь "Трубка Перкинса"
работает на всех средах и температурных пределах , есть нюансы но под каждый обьект ,но это не кретично
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
24.08.2011 16:52 #9
если не удолетворяет ЭКМ ПОСТАВЬ диферинциал по давлению , там нет ни дребезга ни запаздывания , проблема визуальная, нет стрелок
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.04.2009
Адрес: Оренбург
Сообщений: 1
Репутация: 10
0 2
0 0
 
24.08.2011 19:40 #10
Цитата:
Сообщение от VIT61
мужик чтобы не было дребезга есть старая умная вещь "Трубка Перкинса"
работает на всех средах и температурных пределах
а так же реле РП256-перемен.напр.РП252 пост. напр. когда требуется создание выдержки времени до 0.8 сек при снятии напряжения с обмотки реле.
Последний раз редактировалось Admin; 11.04.2021 в 18:43.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх