KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Датчик включения электромагнитного клапана

Страница 1 из 4
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 9
Репутация: 14
4 6
0 0
 
02.05.2020 18:52 #1
Электромагнитный клапан 220 В, 50 Гц, Ra=600 Ом. Размеры пластиковой оболочки соленоида30х40х30 мм. Задача: после подачи питания на клапан нужно получить сигнал о его запитке в виде замыкания контактов, гальванически развязанных с цепью питания клапана. Напряжение питания контактов 6 В, ток не более 15 мА . Габариты искомого устройства не более самого клапана. Идеальным вариантом был бы геркон, но он , как Вы понимаете, дребезжит в переменном магнитном поле. Буду благодарен за подсказки или уже готовые решения!
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
02.05.2020 19:04 #2
диодный мост + стабилитрон на 5..6в + конденсатор на 33..47мкф + оптопара PC817
или нет?
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 624
Репутация: 154
147 167
11 0
 
02.05.2020 19:35 #3
Цитата:
Сообщение от U-gaj
нужно получить сигнал о его запитке в виде замыкания контактов
Токовое реле последовательно с обмоткой соленоида!
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
02.05.2020 20:21 #4
там ток обмотки около 20мА , найти токовое реле на такой ток , тот еще квест...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,615
Репутация: 1068
1,214 82
480 0
 
02.05.2020 21:03 #5
Намотать поверх уже имеющейся обмотки еще одну. Получится трансформатор. Вот с этой обмотки и можно брать сигнал о том, что первичка (т.е., обмотка клапана) запитана ...
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 636
616 131
34 9
 
02.05.2020 21:05 #6
kovigor, имхо это какой-то колхоз или нет?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,615
Репутация: 1068
1,214 82
480 0
 
02.05.2020 21:55 #7
Для разового изделия для себя - почему бы и нет ?

И вообще, вопрос ТС'ом задан некорректно. Для того, чтобы узнать, что клапан под током, хватит и резистора последовательно с ним. И снимать с этого резистора сигнал. Дальше все просто. А вот как узнать, что клапан реально закрылся или открылся - это уже совсем другая история. По сути дела, определение того, под током ли обмотка, лишено смысла. Она может быть под током, но клапан при этом не сработает из-за короткозамкнутых витков в этой самой обмотке. Так что ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,268
Репутация: 2207
2,193 1,123
40 83
 
02.05.2020 21:56 #8
U-gaj, поставьте в парралель реле
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=ZKu&x.914=geR
и используйте его контактную группу
Оценка
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 624
Репутация: 154
147 167
11 0
 
03.05.2020 12:21 #9
Цитата:
Сообщение от lllll
поставьте в парралель реле
При обрыве обмотки клапана параллельное реле точно покажет сработал клапан или нет!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 9
Репутация: 14
4 6
0 0
 
03.05.2020 13:16 #10
Цитата:
Сообщение от lllll
U-gaj, поставьте в парралель реле
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=ZKu&x.914=geR
и используйте его контактную группу
Да все верно, так и организована схема в данный момент. Но ограничено место в оборудовании, где его устанавливаем. И не удобно в эксплуатации и при модернизации на территории заказчика.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх